3-фазный ввод в дом - как такая схема

  • Делаю 3-фазный ввод в дом. Как вам такая схема?img_202816.jpgimg_202816.jpgimg_202816.jpg
  • Схема как схема, ничего особенного: автомат на вводе (хотя по правилам должен быть рубильник с предохранителями - когда его отключите то будет видимый разрыв питающей линии, а так может и током дать) и ток маловат, хотя смотря какие потребности; лучше счетчик с рубильником отдельно ставить а распред устройство в отдельном шкафу и заземление настояще сделать
  • А разве N не должна заземляться возле ввода?...
  • АВ на вводе очень мал номиналом, или Вы не планируете энергоёмких потребителей?
    Ну ка ну ка эт Вы где вычитали?
    :sad:
    Алексей:
    по правилам должен быть рубильник с предохранителями
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    по правилам должен быть рубильник с предохранителями
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :sad:
  • В РЭСе Больше не дали, очень слабое КТП на линии стоит. А насчет рубильника не горячитесь в некоторых вообще требуют прямо на счетчик без коммутационных приборов. :sm019:
  • На вводе нужно применить СИП 4*16мм2 :smile3::smile3:
  • А чем плох кабель? Никаких траверс и лишних соединений. На трос подвесил и все.
  • ABBГ не плох,он несколько для других целей.СИП(самонесущий изолированный провод) разработан для задач схожих с вашей.Он не требует натяжки троса,так как сам уже самонесущий.Каждая его жила изолирована и не боится замыканий.Материал жил многопроволочный,что облегчает монтаж.Система прокалывающих зажимов обеспечивает быстрое и надежное подключение к ВЛ.Срок эксплуатации СИП не менее 40 лет(ABBГ 30).Про какие траверсы и лишние соединения Вы говорите? :blush::blush:
  • Привет всем и с Рождеством!! Вот смотрю про все эти рубильники и автоматы!!! По сегодняшнему госту при вводе в доме перед щетчиком должен стоять автомат это первое второе после счетчика опять автомат - для чего это они сделали ? да для того чтобы в любой момент можно было снять у вас счетчик и забрать его на проверку.Ну я думаю понятно пишу?Самого заставили сделать по этой схеме ввод в дом.то что они дали вам по мощности 25 ампер это ничего!! у вас счетчик на сколько ампер?- ну например на 50 тогда автоматы эти на вводе оба ставите на 63- для чего да я так думаю что наверняка все-таки будете и сваркой тоже пользоваться? А это как известно кратковременная ,периодическая импульсная нагрузка и как обычно на две фазы, которая вызывает такойже кратковременный перекос фаз.ну это не смертельно.просто после всех подключений всей электро проводки нужно будет равномерно распределить нагрузку по фазам и суммарное включение нагрузки чтобы не превышало возможности вашего счетчика- вот и вся арифметика!!!
  • СИП однозначно лучше, но вы сравните цену.
  • Простите, а бывает иначе??? Т.е. после счётчика сразу нагрузка??? :shok:
    Демид:
    второе после счетчика опять автомат
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Демид:
    второе после счетчика опять автомат
    Демид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • Да !!! не то что бывает а везде - сплошь и рядом!!! да после счетчика опять автомат!
  • А может УЗО или АД? :grin::grin:
  • Ну я на сколько помню УЗО обычно ставят на питание розеток - чтобы небыло головных болей с подключением остальных электро приборов.Для Энего сбыта я рекоменовал бы вам показать только автомат на вводе- счетчик -и автомат сразу после счетчика иначе у них сразу разыгрывается аппетит в плане посчитать вам потери электроэнергии на приборы коммутации- я думаю пишу понятно?
  • Вы это всё только что придумали? Или кто-то подсказал? Простите не хочу с Вами полемизировать по этому вопросу. Найдите по поисковику книжку ПУЭ называется, почитайте много нового для себя узнаете :boredom::boredom:
  • Да ради бога ! У меня все это работает уже более 10 лет и ни каких проблем!и мне это не нужно !!! Все что мне необходимо я знаю и могу много нового сам рассказать! Ну а раз мы такие грамотные то милости прошу -ищите сами то что вам нужно и не задавайте тогда глупых вопросов на сайте!!!
  • Это хорошо, что вы знаете, но рассказывать никому не надо, оставьте ваши знания при себе. :wink3:
    Демид:
    се что мне необходимо я знаю и могу много нового сам рассказать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Демид:
    се что мне необходимо я знаю и могу много нового сам рассказать
    Демид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • А, если не секрет: что в этой книжке можно прочитать интересного?
    А для чего тогда форум? Собственно, это я к тому, что, когда человек чего-то не знает, он задает вопросы. И это нормально. Ненормально, когда кто-то (пока не буду уточнять, кто), кто тоже НИЧЕГО не знает, берется на эти вопросы отвечать. И, кстати, про ПУЭ. В этой скучной книжонке про установку автоматов до или после счетчика ничего не сказано. Там сказано про коммутационный аппарат до счетчика. Разумеется, АВ – может выступать в роли коммутационного аппарата, но и обычный рубильник подойдет. А что куда ставить – это в ТУ на подключение смотреть нужно. Или уточнить в энергоснабжающей организации. Они, кстати, могут вообще потребовать вводной кабель (провод) вести прямо на счетчик, без всяких аппаратов на вводе. Вы предлагаете с ними спорить? А зачем?
    Mascot: Найдите по поисковику книжку ПУЭ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mascot: Найдите по поисковику книжку ПУЭ
    Mascot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Демид: не задавайте тогда глупых вопросов на сайте!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Демид: не задавайте тогда глупых вопросов на сайте!!!
    Демид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уважаемый Демид, вы когда в спор кидаетесь смотрите с кем спорите.
    Я как бы в спор не вступал, а вы мне на мыло претензии скидываете.