Помогите рассчитать материал на электрику

  • Привет!
    Нужна помощь в подсчете электрики (провода, розетки, автоматы) на 2-х комнатную квартиру о 72 метрах.
    Собственно вопросы:
    1) Какой брать провод - сечение, изоляция, плоский или нет, и сколько? Как примерно подсчитывать необходимый метраж?
    2) Какие автоматы и сколько? В квартире планируется все как у людей - телеки, компы, сплиты, электропечь, стиралка, посудомойка, много освещения.
    3) Как лучше посчитать розетки, сколько нужно ставить в комнате?
    4) Штробить стену или на клипсах приделывать? Квартира не штукатуренная, новостройка.
    Ну и остальное, прошу помочь, так как я в этом деле профан :smile3: Заранее спасибо.













    :smile3:
  • Закажите проект в организации.
    В противном случае вам сперва придется изучить кучу нормативной литературы... Вы читать техническую литературу направления, которого не изучали, любите?
    Иначе вам бесполезно что-либо говорить, т.к. всего не скажешь, да еще и вероятность того, что вы все сказанное поймете как надо, стремиться к нулю...
    .
    А что до вопросов:
    Провод выбирается в зависимости от предполагаемого способа прокладки - ПВ1, ВВГ, NYM, етс...
    Изоляция провода должна соответствовать способу прокладки учетом окружающих поверхностей.
    Сечение выбирается исходя из мощности линии.
    Плоский или нет - зависит от условий и места прокладки.
    Жилы должны быть однопроволочные.
    Метраж подсчитывается по плану.
    Все зависит от выделенной вам мощности, плана помещения и компоновки техники в нем, при условии, что стандартная бытовая техника расчитана на подключение в розетки 10-16А, защищенные соответствующими автоматами.
    Какие автоматы - производитель и марка на вкус и цвет, полюсность в зависимости от места и назначения автомата, номиналы в зависимости от мощности защищаемых линий(см. ответ на предыдущий вопрос), количество от ваших желаний, но не в ущерб надежности системы.
    На каждый стационарный прибор, на места периодического подключения мобильных приборов, плюс несколько в удобных местах, где возможно что-то будет подключаться...
    Если же брать нормы, то 1 розетка на каждые полные и неполные 4 метра периметра.
    При этом розеток для маломощных приборов на одной линии не желательно делать больше 4-5. Т.е. можно сделать хоть 20 розеток, но одновременно использовать все не рекомендуется.
    При нескольких маломощных потребителях на одной линии следует учитывать продолжительность работы каждого.
    Следует помнить о коэффициенте одновременности, исходя из котрого вырабатывается оптимальное количество линий и мощностей приборов работающих одновременно, т.к. выделенная вам мощность заведомо ниже суммарной вашего бытового оборудования.
    Если плита электрическая, то на кухню помимо соответствующей линии для электроплиты необходимо завести еще 2-4 линии по 16А для другого оборудования, чтобы в дальнейшем избежать использования тройников и удлинителей.
    Горизонтальное штАбление вобщем не допускается, только небольшое вертикальное...
    Вы можете вообще обойтись без штрабления, при использовании провода ВВГпнг(ВВГ плоский неподдерживающий горение), закрепив его на стене и потом накрыв слоем штукатурки. Единственное, что вам необходимо сделать - рассчитать глубины посадочных мест для подразетников и распаечных коробок таким образом, чтобы после нанесения штукатурки, срезы коробок были в уровень с плоскостью оштукатуренной стены.
    .
    На новостройку нужен проект, так же вам должна быть предоставлена схема подключения вашего щита с номиналами автоматов, счетчиков и выделенной мощностью. Вот от этого и пляшем.
    Михаил:
    Ну и остальное, прошу помочь, так как я в этом деле профан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Ну и остальное, прошу помочь, так как я в этом деле профан
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Михаил:
    1) Какой брать провод - сечение, изоляция, плоский или нет, и сколько? Как примерно подсчитывать необходимый метраж?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    1) Какой брать провод - сечение, изоляция, плоский или нет, и сколько? Как примерно подсчитывать необходимый метраж?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Михаил:
    2) Какие автоматы и сколько? В квартире планируется все как у людей - телеки, компы, сплиты, электропечь, стиралка, посудомойка, много освещения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    2) Какие автоматы и сколько? В квартире планируется все как у людей - телеки, компы, сплиты, электропечь, стиралка, посудомойка, много освещения.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Михаил:
    3) Как лучше посчитать розетки, сколько нужно ставить в комнате?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    3) Как лучше посчитать розетки, сколько нужно ставить в комнате?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Михаил:
    4) Штробить стену или на клипсах приделывать? Квартира не штукатуренная, новостройка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    4) Штробить стену или на клипсах приделывать? Квартира не штукатуренная, новостройка.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Решить все поставленные вопросы в пределах одной темы представляется мне малореальным.
    Можно понять Ваше желание подойти к электрификации своего жилья самостоятельно, если сильно ограничены в средствах... Понять, но не согласиться.
    Пригласите специалиста, хотя бы на этапе планировки электропроводки. Вы выдвигаете свои хотелки, а он их пытается вставить в допустимые рамки.
    Говорить о применяемых материалах и установочных, видах проводки и защиты... можно очень долго, тем более при таких скудных вводных.


  • В дополнении к вышесказанному: заземление, зануление, накухне и с/у выравнивание потенциалов, розетки с третьим заземляющим контактом, защита всех розеток УЗО. Читайте последние редакции ПУЭ. Не скупитесь на проект. Скупой платит 2 раза!
  • Иногда еще больше и хуже ! :sad:
    Владимир:
    Скупой платит 2 раза!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Скупой платит 2 раза!
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
  • Спасибо за ответы.
  • 1) а сколько розеток можно повесить на один автомат? сколько лампочек?
    2) провод с потолка спускать? где коробки ставить?
    3) корпуса на 13 автоматов хватит?

  • Уже отвечено - в зависимости от мощности подключаемой нагрузки в расчете из того, что современные бытовые розетки имеют номинал 10-16А, что соответствует мощностям 2.2квт-3.5-квт. Так же не следует на один автомат вешать много маломощной нагрузки.
    С лампами тоже самое - автомат 6-16А, в зависимости от мощности ламп...
    Все зависит от того, какой вариант разводки ты предпочтешь и что есть в квартире от застройщика...
    Обычно при ремонте старого панельного фонда новую проводку либо закладывают в горизонтальные штрабы, что является нарушением, либо делают по полу в слое стяжки и в нужных местах по вертикальным штрабам выводят до требуемого уровня розеток и выключателей.
    Стандартная двухкомнатная квартира с электроплитой требует минимум 5 стандартных посадочных мест под автоматы по 17.5мм- двухполюсный вводный диффавтомат 25-63А/30мА, автомат на плиту 25-40А, автомат на розетки 16А, автомат на освещение 10-16А. Ну и счетчик, естественно... Увеличение количества автоматов и линий - дело лично каждого.
    Михаил:
    1) а сколько розеток можно повесить на один автомат? сколько лампочек?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    1) а сколько розеток можно повесить на один автомат? сколько лампочек?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михаил:
    2) провод с потолка спускать? где коробки ставить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    2) провод с потолка спускать? где коробки ставить?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Михаил:
    3) корпуса на 13 автоматов хватит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    3) корпуса на 13 автоматов хватит?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вижу, что мысль по самообучению Вы не оставили. Тогда рекомендую пошарить по форумам и посмотреть для начала примеры построения квартирных щитков, что бы иметь, хотя бы, приблизительное представление о вопросе за который Вы берётесь.
  • Советую сразу не ставить одиночных розеток - либо двойные, либо блоки на 3- 4, где сразу известно, что будет несколько потребителей. А то вечно рядом с телеком надо еще тюнер, часы электронные, возле настольной лампы зарядку телефонную удобно включить и т. д., а всякие "тройники" и удлинители портят вид и ненадежные.
  • вызовите специалиста.
  • Покритикуйте схему пожалуйста:
    http://s47.radikal.ru/i116/1001/3d/868a1a7abb0b.png
  • Интересно, кто это Вам позволит 63А (14кВт) на вводе? А от чего УЗО 300мА? Хотите обойтись одним? Прекрасно (хотя и неудобно). Но УЗО должно быть 30мА, а не 300. Вы невнимательно читали то, что писал г-н Spy. Если у Вас розетки 10А, то ставьте их хоть 100 на линию, но автомат (АВ) должен быть 10А, если розетки на 16А – АВ 16А. Если есть и те и другие – АВ 10А. Именно по этому г-н Spy рекомендует на линию 3 – 4 розетки. На провод 2,5 я бы АВ больше 20А не ставил (т.е. я лично на 2,5мм2 , как правило, ставлю 16А, но 20 тоже проходит. Впрочем, т.к. там розетки, то все равно – 16А. На стиралку и кондиционеры я бы вел отдельные линии, т.е. на стиралку точно, а на кондиционеры – в зависимости от мощности: до 1,5кВт – можно совмещать, 1,5 – 2,5кВт лучше отделить, больше – только отдельно. На кухню не 1-у, а 2 – 3 линии. А на плиту – провод 6, а не 4. Интересно, при вводном 63А, какой провод на вводе. А земля есть?
  • Плохая схема. Во-первых, при каком-нибудь к.з. выбьет всю электрику в доме, будете со свечкой искать причину. Во - вторых, линии к лампочкам делаются проводами, которые не выдержит ток срабатывания вводного автомата, все сгорит, а автомат не сработает, в третьих УЗО делается, в основном, для защиты человека от поражения током, а человеку,говорят, 50 мА хватит, чтобы отправиться в лучший мир. Удобно поставить 2-3 автомата и иметь 2-3 группы потребителей - освещение отдельно через автомат на 10 А, электропечь, бойлер, стиралку отдельно, розетки по квартире отдельно через УЗО на 16А / 30мА. Хотя некоторые делают жилые комнаты (лампочки и розетки вместе) через один автомат, а кухню-ванную через другой, но в любом случае отдельных линий нужно не меньше 2-х.
  • Вы думаете это доставляет удовольствие?
    .
    Ну раз просите, то в основном повторю г-на Игорь1.
    .
    Итак:
    1. На основании чего на вводе поставлен дифф на 63А/300mA?
    У вас какая разрешенная мощность разбора? Что написано в договоре? Эту инфу можно узнать в ЦОП(т.е. кому вы деньги платите за электроэнергию).
    Так же можете обратиться к застройщику - у них должна быть типовая схема электроустановок квартир - там все уже расписано.
    2. Каким проводом - сколько жил и какого сечения, сделано ваше потребительское ответвление от стояка? Вот ваш вводный автомат должен иметь возможность защитить этот провод!!!
    3. Выбор номинала дифференциальной части вводного прибора в 300мА оправдан только в случае, если ниже вы поставите узо на 6-30мА на соответствующие ветви.
    Т.к. номинал узо более чем в 30мА считается противопожарным и призван защищать имущество.
    Нет, если вы себя защищать не собираетесь, тогда все нормально.
    4. Вся разводка внутри щита делается специальными шинами(в случае распараллеливания) и проводом с сечением равным вводному... Т.е. если на вводе у вас стоит 63А, то провода, соединяющие между собой автоматы и счетчик должны быть 10мм2, например марки ПВ1 или его многопроволочного аналога.
    Пример шины:
    http://www.electro-mpo.ru/card21064.html
    http://www.electro-mpo.ru/card4483.html
    5. Автоматы в 25А - по нормам это допустимо, т.е. вы этим ничего не нарушаете.
    Однако нормы опираются на коэффициент одновременности и предполагают просто экономию средств, в расчете на то, в линии не будет таких токов.
    На практике же нам вечно не хватает розеток и мощности, и автоматы у нас работают под полной нагрузкой. Это значит, что если произойдет авария в линии, то автомат не сможет ее вовремя предотвратить или снизить потери.
    Поэтому надо просто принять за правило - на всем оборудовании, как на электроустановочном, так и на бытовом, пишется в какую линию их следует включать.
    Т.е. на всех розетках и вилках бытовых прибора написан номинал... Так вот автомат-провод-розетка и прибор, включаемый в эту линию, должны иметь одинаковую маркировку.
    При чем автомат, если проходит по мощности, может иметь меньший номинал, что повышает защищенность линии.
    Вот, для наглядности:
    [​IMG]
    6. Линии сухих и влажных помещений лучше разделять. При этом линии влажных помещений желательно защитить узо номиналом на 10-30мА.
    7. Линии сплитов лучше сделать отдельно, при этом защитить их лучше двухполюсными(2P или 1P+1), автоматами.
    8. Всю электрику на балконе также надо запускать через узо на 30мА.
    9. Электроплита провод 6мм2 - это разрешенный минимум.
    10. Етс...
    Вобщем эту схему выкинь, чтобы глаза не мозолила, и рисуй новую.
    Михаил:
    Покритикуйте схему пожалуйста:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Покритикуйте схему пожалуйста:
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...























    [​IMG]






  • Если вводной автомат от застройщика, то возможный вариант... на скору руку... :laugh1:
    [​IMG]:laugh1:

    [​IMG]
  • Всем большое спасибо за советы. За схему особенно :smile3:
    Проясню некоторые моменты:
    1) почему автомат на вводе 300мА - потому что здесь так увидел:
    2270b964344e.jpg
    а так уже понял, что для защиты жизни нужно ставить 30мА. Одного хватит, в целях экономии? И почему на свет не надо ставить УЗО?
    2) вот что есть сейчас:
    973d1f80da9f.jpg
    3) если делать по схеме sergey_sav, хватит ли на всю кухню АВ 16А? Там много мощных потребителей, но с другой стороны, одновременно все работать вряд ли будет.
    4) так же и с залом - я не могу предугадать, где что будет включено, возможно зарядка ноута, а возможно 1,5квт компьютер. неизвестно, какой поставлю сплит. хватит ли на все розетки зала автомата в 16А?
    5) аналогично спальня и санузел - вот включу сплит 2,5квт, стиралку 2квт, комп 0,8 квт = 5,3квт в сумме, что равно 24А. а там автомат 16А. или я не так считаю?:smile3:




    2270b964344e.jpg2270b964344e.jpg



    973d1f80da9f.jpg973d1f80da9f.jpg





  • 1. УЗО 63/300мА установлено в противопожарных целях, но не для защиты человека.
    Картинок в инете полно разных...
    Этого никто не утверждал. По нормативам не является обязательным и, если поставите, будет безопаснее.
    2.
    Эта хрень (простите) от застройщика? А где вводной автомат, счётчик?
    3. Если считаете, что "малавата будет"(с), то увеличьте количество розеточных линий 3*2,5, каждая под своим АВ 16А.
    4. аналогично
    5. аналогично, но санузел под отдельное УЗО, как и балкон...
    Это я профукал... :sad:
    Михаил:
    здесь так увидел
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    здесь так увидел
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил:
    на свет не надо ставить УЗО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    на свет не надо ставить УЗО?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Михаил:
    вот что есть сейчас
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    вот что есть сейчас
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :sad:
  • Вроде как в щитке на площадке :smile3:
    Может, сплиты на отдельный автомат, или на 2?
    sergey_sav:
    Эта хрень (простите) от застройщика? А где вводной автомат, счётчик?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Эта хрень (простите) от застройщика? А где вводной автомат, счётчик?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    sergey_sav:
    Если считаете, что "малавата будет"(с), то увеличьте количество розеточных линий 3*2,5, каждая под своим АВ 16А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Если считаете, что "малавата будет"(с), то увеличьте количество розеточных линий 3*2,5, каждая под своим АВ 16А.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На заборе тоже написано - сунул, там гвозди...
    .
    Нельзя быть таким беспечным.
    .
    Эта картинка, хоть и от известного бренда - голимая лажа.
    Ибо если вы увидите леграндовский же щит, то он будет собран из дргуих компонентов, к примеру там будут использованы шины, а не провода по 1.5 или 2.5квадрата между автоматами, а в качестве переходников, гибкие многопроволочные провода по 10-16квадратов.
    .
    Опять же, если вы посмотрите на ту схему, то должны видеть, что ниже узо на 300мА стоят узо по 30мА.

    Одно узо на 30мА при неизвестных токах утечки позволяет подключить нагрузку всего 25А.
    Если поставить одно общее узо на 30мА, то при любой аварии на любой линии и сработки этого узо у вас обестачивается вся квартира.
    Так что здесь выбор только за вами.
    Сергей вам просто улучшил схему при минимальных затратах своего времени. Т.к. если бы исправлять вашу схему полностью, то это ее надо рисовать заново.
    Как будут работать ваши приборы - известно только вам, т.к. образ жизни у всех людей свой.
    Просто последите за собой некотрое время, посмотрите что вы обычно включаете одновременно, на какой промежуток времени, етс...
    Если не можете предугадать, т.е. подумать не хотите, то ведите каждую розетку от своего автомата... В случае если вы перегрузите линию у вас просто вводник вырубит.
    Я ведь уже писал - линия, стандартная бытовая, расчитана на 16А. Если у вас предполагаемая суммарная мощность больше, то делайте больше линий. В чем проблемы?
    .
    Никто за вас не сможет решить как и что вы будете включать
    А что это и где это?
    Откуда взялся желто-зеленый провод, почему он вообще использован в качестве перемычек???
    Какую маркировку имеет двухполюсный прибор с кнопкой ТЕСТ - на фотке плохо видно...
    .
    Будешь приобретать приборы в щиток - смотри чтобы они были одних габаритов, а не так как сейчас..., один выше, другие ниже...
    Михаил:
    1) почему автомат на вводе 300мА - потому что здесь так увидел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    1) почему автомат на вводе 300мА - потому что здесь так увидел:
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    Михаил:
    Одного хватит, в целях экономии?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Одного хватит, в целях экономии?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Михаил:
    3) если делать по схеме sergey_sav, хватит ли на всю кухню АВ 16А? Там много мощных потребителей, но с другой стороны, одновременно все работать вряд ли будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    3) если делать по схеме sergey_sav, хватит ли на всю кухню АВ 16А? Там много мощных потребителей, но с другой стороны, одновременно все работать вряд ли будет.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Михаил:
    4) так же и с залом - я не могу предугадать, где что будет включено, возможно зарядка ноута, а возможно 1,5квт компьютер. неизвестно, какой поставлю сплит. хватит ли на все розетки зала автомата в 16А?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    4) так же и с залом - я не могу предугадать, где что будет включено, возможно зарядка ноута, а возможно 1,5квт компьютер. неизвестно, какой поставлю сплит. хватит ли на все розетки зала автомата в 16А?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михаил:
    5) аналогично спальня и санузел - вот включу сплит 2,5квт, стиралку 2квт, комп 0,8 квт = 5,3квт в сумме, что равно 24А. а там автомат 16А. или я не так считаю?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    5) аналогично спальня и санузел - вот включу сплит 2,5квт, стиралку 2квт, комп 0,8 квт = 5,3квт в сумме, что равно 24А. а там автомат 16А. или я не так считаю?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Михаил:
    2) вот что есть сейчас:
    http://s004.radikal.ru/i208/1001/76/973d1f80da9f.jpg
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    2) вот что есть сейчас:
    http://s004.radikal.ru/i208/1001/76/973d1f80da9f.jpg
    Михаил:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Можно поставить, хуже не будет, но будет дороже, а смысла особого нет -Вы ж за лампочку или люстру руками не беретесь, стоя при этом на мокром полу, а при замене лампочки по-любому электричество надо выключать хотя бы выключателем. А вот в розетки всегда потенциально опасные в отношении утечки на корпус вещи включаются - утюги, дрели, компьютеры,паяльники... Там УЗО очень даже не помешает.
    Михаил:
    И почему на свет не надо ставить УЗО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    И почему на свет не надо ставить УЗО?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Короче на данный момент решил так делать:
    на вводе УЗО 63А 30мА и все
    на санузел - 16А на свет и розетки включая стиралку
    на балкон - 16А на свет и розетки
    на розетки спальни - 16А
    на розетки кухни - 16А
    на розетки зала - 16А
    на свет кухни и зала - 10А
    на свет спальни и коридора - 10А
    на все сплиты в доме (2) - 25А
    на электроплиту - 32А
    вуаля!













  • Неясно: а вводного АВ не будет? Или он тоже – 63А? Вы же не ответили на вопрос: кто это Вам позволит 63А (14кВт) на вводе? Поймите, это не оттого, что мне любопытно. По мне – ставьте хоть 100А. Но выдержит ли сеть Вашего дома такую нагрузку? К тому же, судя по Вашему ФОТО, сейчас у Вас max 40А.
    Да ради бога. Правда, мне не понятно, что за розетки в санузле, но, Вам виднее.
    Как писал г-н Spy, УЗО на 30мА не помешало бы.
    Ну, на кухню, однозначно, хотя бы 2 линии вести надо. Да и отдельное УЗО не помешало бы.
    Поверьте, неудобно. 2 линии лучше.
    Это, в смысле: а те , кто не согласен, могут пойти на… ?
    Михаил: на вводе УЗО 63А 30мА и все
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: на вводе УЗО 63А 30мА и все
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил: на санузел - 16А на свет и розетки включая стиралку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: на санузел - 16А на свет и розетки включая стиралку
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил: на балкон - 16А на свет и розетки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: на балкон - 16А на свет и розетки
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил: на розетки кухни - 16А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: на розетки кухни - 16А
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Мих\аил: на все сплиты в доме (2) - 25А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мих\аил: на все сплиты в доме (2) - 25А
    Мих\аил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил: вуаля!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: вуаля!
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вводный автомат конечно будет, просто я не знаю разрешенную мощность, вообще дом новый, хороший. В общем будет или 40А или 63А на вводе, в зависимости от того, что скажет электрик.
    Фен, бритва, плойка, возможно гидромассажная ванная.
    Балкон утепленный, отапливаемый, застекленный - больше как комната, а не как влажное помещение. Ну и в целях экономии :smile3:
    Две линии по 16А? Ок, сделаем. Но на узо, наверное, сэкономлю.
    Почему неудобно - всего 2 прибора на одном автомате? В принципе можно и на 2 АВ кинуть, просто не понимаю смысла. Квартира небольшая, сплита 2, вряд ли они будут очень мощные.
    Конечно нет :smile3: Кто несогласен - просьба давать ценные советы :smile3:
    Игорь1:
    Неясно: а вводного АВ не будет? Или он тоже – 63А? Вы же не ответили на вопрос: кто это Вам позволит 63А (14кВт) на вводе? Поймите, это не оттого, что мне любопытно. По мне – ставьте хоть 100А. Но выдержит ли сеть Вашего дома такую нагрузку? К тому же, судя по Вашему ФОТО, сейчас у Вас max 40А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Неясно: а вводного АВ не будет? Или он тоже – 63А? Вы же не ответили на вопрос: кто это Вам позволит 63А (14кВт) на вводе? Поймите, это не оттого, что мне любопытно. По мне – ставьте хоть 100А. Но выдержит ли сеть Вашего дома такую нагрузку? К тому же, судя по Вашему ФОТО, сейчас у Вас max 40А.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Игорь1:
    Да ради бога. Правда, мне не понятно, что за розетки в санузле, но, Вам виднее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Да ради бога. Правда, мне не понятно, что за розетки в санузле, но, Вам виднее.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Игорь1:
    Как писал г-н Spy, УЗО на 30мА не помешало бы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Как писал г-н Spy, УЗО на 30мА не помешало бы.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    Игорь1:
    Ну, на кухню, однозначно, хотя бы 2 линии вести надо. Да и отдельное УЗО не помешало бы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Ну, на кухню, однозначно, хотя бы 2 линии вести надо. Да и отдельное УЗО не помешало бы.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Игорь1:
    Поверьте, неудобно. 2 линии лучше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Поверьте, неудобно. 2 линии лучше.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Игорь1:
    Это, в смысле: а те , кто не согласен, могут пойти на… ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Это, в смысле: а те , кто не согласен, могут пойти на… ?
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::smile3:
  • ах да, самое главное забыл - стиралка :smile3:
    Игорь1:
    Да ради бога. Правда, мне не понятно, что за розетки в санузле, но, Вам виднее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Да ради бога. Правда, мне не понятно, что за розетки в санузле, но, Вам виднее.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Ваше дело. Как я писал не раз: одного УЗО на квартиру - хватает (во всяком случае - должно хватить), но это не удобно: выбьет, и вся квартира погаснет. Из моего опыта: наиболее проблемное место – кухня: то чайник зальет, то ТЭН в духовке пробьет, то какая-то проблема в микрогале. Поэтому и рекомендую: кухню на свое УЗО. Но это не обязательно. Думаете, что экономия стоит возможного неудобства? Значит – не делаете. У меня тоже 1-о УЗО. Уже 15 лет. Пока не мешает. Правда, я, в случаях проблем, решаю все сразу: мне посторонний спец не требуется.
    Я выше писал: «На стиралку и кондиционеры я бы вел отдельные линии, т.е. на стиралку точно, а на кондиционеры – в зависимости от мощности: до 1,5кВт – можно совмещать, 1,5 – 2,5кВт лучше отделить, больше – только отдельно».
    А вообще – пора остановиться. Делайте, как считаете нужно. А то советы будут идти до второго пришествия.
    Михаил: Две линии по 16А? Ок, сделаем. Но на узо, наверное, сэкономлю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: Две линии по 16А? Ок, сделаем. Но на узо, наверное, сэкономлю.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Михаил: Почему неудобно - всего 2 прибора на одном автомате?... забыл - стиралка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил: Почему неудобно - всего 2 прибора на одном автомате?... забыл - стиралка
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Всем большое спасибо за помощь.
    Кстати, вот мой щит на площадке:
    http://s003.radikal.ru/i203/1001/28/999a39dd7d35.jpg


  • Господа спецы, возник еще один вопрос. Электрики посоветовали взять провод 3х4 чтоб провести его до распред коробок, а из них уже вести 2,5. Типа чтоб 2,5 не грелся. Правы они или хватит 2,5 провода? В принципе, из одной коробки будет питаться 1 комната, не так уж и много.
  • Бессмысленная трата средств. Аргументы расчётные нужны или так поверите? :laugh1:
    Михаил:
    посоветовали взять провод 3х4 чтоб провести его до распред коробок, а из них уже вести 2,5.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    посоветовали взять провод 3х4 чтоб провести его до распред коробок, а из них уже вести 2,5.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Ну конечно так :laugh1:
    sergey_sav:
    Бессмысленная трата средств. Аргументы расчётные нужны или так поверите?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Бессмысленная трата средств. Аргументы расчётные нужны или так поверите?
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.