Эдс на стороне нн в 3х фазном трансформаторе, когда одна фаза (напр. а) по вн в обрыве.

  • Откуда может взяться 400В на выходе нн (фаза А) ТМ 160 кВА ,если соответствующая фаза 10 кВ в обрыве? :drinks::drinks:
  • поправка: вопрос чисто теоретический.
  • Вообще-то, это вопрос не этого форума. Вам либо на colan нужно, либо к Кузнецову (electrik.org). Что же касается существа вопроса, то, почему Вы решили, что там 400В? Мерили китайским тестером? А Вы нагрузите: сразу же увидите, что там на самом деле. А без нагрузки – считайте, что это наводка: обмотки то соединены в звезду.
    xperd: Откуда может взяться 400В
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    xperd: Откуда может взяться 400В
    xperd:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Обмотка на железе. Переменное магнитное поле есть. Из элементарных законов физики переменный ток должен быть. А вот если вы копнёте электротехнику глубже, то там такой косяк на трансформаторе. Убъёт этим током запросто, а вот работать под нагрузкой по 3м фазам он не может - сгорит.
    Если не понятно - поясню:
    Ш образный трансформатор. Предположим есть первичка справа и слева. По середине нет. Фазы сдвинуты. Когда фаза слева то магнитное поле от неё протекает и через правый и через средний стержень. Следовательно на вторичке формируется и там и там. Аналогично и по другой фазе. Для полной нагрузки это аварийный режим трансформатора. На малых нагрузках работать будет, но с перекосом по фазам.

  • привет участникам форума. Тронут Вашим вниманием, спасибо, T_Vlad, Игорь1, я рассуждаю точно также, как и вы но ... если честно, ищу решение обратной заморочки: на самом деле єдс НЕТ!.
    При обрыве 10 кВ вн на хмельницком ТМ 160 10/0,4 кВ по фазе (А)напряжение Uнн(А)=0(не более 8-10 в). Меряем европейским МI 2122 (Z Loop Line), без всякой нагрузки. Впечатление, будто внутри- три однофазника.Ни тебе возбуждения через ярмо, ни общего магнитного потока, ни взаимоиндукции никакой... По векторной диаграмме нулевое значение вектора Н магнионой индукции =0 только при симметричной работе тр-ра, да и то без учета WT. Внутри обычный 3х- стержневой магнитопровод... Мужики, может я это место в ТОЭ прогулял, давно это было, не сочтите за труд, скажите, где почитать,весь внимание...
  • Лет 15 назад делал для жены друга контрольную по ТОЭ для академии (у меня были другие предметы, в частности ТЭРЦ) хорошо помню, что была задача 3х фазного трансформатора с обрывом фазы. Там куча хитро закрученных векторов, но ЭДС наводится, с большим расхождением фаз напряжения и тока.
    Набрал в поисковике "работа 3 х фазного трансформатора, при обрыве одной фазы". Много не смотрел, но попалась вот такая практическая статья - http://www.v-itc.ru/electrotech/2009/02/pdf/2009-02-03.pdf
    Здесь как раз написано про невозможность длительной эксплуатации такой системы.

  • Спасибо, ув. T_Vlad, за наводку, буду должен. Аторы статьи весьма сведущие люди, вышел с ними на переписку.