Контактное сопротивление

  • Делая проводку контакты сваривал угольным электродом.После окончания работ решил проверить сопротивление контактов.Подключил аккумулято на входе и в дальней точке автолампыПосле рассчетов забеспокоился,получилось следующее.Провод 1,5 мм. в диаметре.Ток 7,5 ампер.Падение напряжения на линии 4 вольта.Количество контактов по кругу 14.Сопротивление 4/7,5=0,53 ома.Разделить на 14 контактов равно ) 0,038.Это норма или много?Стабилизатор стоит после счетчика,если учесть ,что будут еще контакты и автоматы,то при 2-х квт,падение будет скорее всего вольт 10.Провод виноват иликонтакты? Спасибо.
  • А при чем здесь сопротивление контактов? если провода сварены, сопротивление контакта настолько мало, что его таким способом не измерить. 0,53 Ома- это сопротивление провода. А нормальное ли оно - нельзя сказать, поскольку нет ни материала провода, ни его длины. И 1,5 мм - это диаметр, или всё-таки сечение в кв. мм? Провод одножильный или многожильный?
  • Если провод сварен хорошо, то контактов (как таковых) нет. Такое сопротивление у провода 1.5мм.кв. на 46 метров. Учитывая, что кабель двухжильный, получается 23 метра.
    Для такого провода максимум 16А. Это потеря напряжения 6в. Вообще то 16А. по проводу такой длины не тянут.
  • Длина кабеля 17 метров,туда сюда 34 метра,провод одножильный,медный.Кабель лапша 3х жильная,пунх кажется называется,включал систему проверить на ощуп нагрев контактов,ни правода,ни контакты не грелись,условия плюс 10 по цельсию.Из ваших ответов понял,что можно спокойно замуровывать.Спасибо.
  • Можно. Только сперва замените кабель на ВВГ 3х2.5мм2.
    ПУНП - потерпел фиаско доверия потребителя...
    Якубов Уммет:
    Из ваших ответов понял,что можно спокойно замуровывать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Якубов Уммет:
    Из ваших ответов понял,что можно спокойно замуровывать
    Якубов Уммет:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • В чем фиаско?Ведь провод продается во всех магазинах.Чего боиться,что будет с ней в стене?Спасибо.
  • На последний вопрос можно не отвечать.По поиску начитался.Понял главное,что провод плохой и лучше его не перегружать.Буду использовать в режиме 1/3 допустимой мощности.Надо признать у меня есть проводка с Пунп,Без нареканий работает 3 года.Спасибо.
  • С сайта ВНИИКП
    "Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
    В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ 16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением Ассоциации «Электрокабель» без замены.
    Обращаем внимание, что некоторыми заводами разработаны технические условия на аналогичные марки с характеристиками, повторяющими аннулированные ТУ 16.К13-020-93 и, следовательно, не соответствующими требованиям безопасности."
    Якубов Уммет:
    В чем фиаско?Ведь провод продается во всех магазинах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Якубов Уммет:
    В чем фиаско?Ведь провод продается во всех магазинах.