Что не так с нагрузкой в линии?

  • Ситуация следующая:
    Провод подключен к 16А автомату из котрого снизу выходит и идет
    В комнату (ПВС 2х1,5) затем в комнате стоит распред узел где от него расходяться три линии на розетки: два провода ПВС 2х1 и одина розетка подключена ПВС 2х1,5.
    Мощность автомата на 16 Ампер = нагрузке приблизительно 3,5 Квт.
    Подключил два обогревательных прибора: 1 потребляет - 2Квт 2-й потребляет - 1,5 Квт. Тоесть по сути нагрузка максимальная для данного Автомата.
    Решил проверить как он будет отрабатывать, подключив к этой линии еще один обогревательный прибор мощностью в 2Квт. Все продолжило работать как ни в чем не бывало, хотя мощность автомата была значительно привышена. Провод стал ощутимо теплым, тоесть нагрузка была явно больше чем на ту что расчитан кабель сечением 1,5.
    В чем причина?
    Вот схема:img_206411.jpg










    img_206411.jpgimg_206411.jpg
  • При таких условиях ток в этой цепи должен был достигнуть величины
    порядка 25 А . Автоматический выключатель с номиналом 16 А может достаточно долго держать нагрузку в 18-20 А.Судя по всему, у Вас неисправный автомат ! Что за фирма-изготовитель ?
  • Вот и я про это тоесть порядка 5,5 Квт. а автомат должен держать до 3,5 Квт. Фирму не знаю. но что из украинских производителей вродебы харьков.
    если все же предположить что автомат рабочий то что то может быть еще ? какято другая причина?
    Сергей Владимирович:
    При таких условиях ток в этой цепи должен был достигнуть величиныпорядка 25 А .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей Владимирович:
    При таких условиях ток в этой цепи должен был достигнуть величиныпорядка 25 А .
    Сергей Владимирович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Замените АВ, а вообще такие опыты над ПВС 2*1,5 (годен только для удлинителей), да ещё с поганым АВ чреваты возгоранием :shok::shok:
  • Согласен, что череваты но нада было проверить пока все в стадии ремонта, и можно все поменять.
    Так и сделаю. А кабель который идет на узел заменю на Кабель ВВГп 2х2,5 для стационраной прокладки.
    И еще вопрос..
    На схеме ниже желтой стрелкой укзан еще один АВ на 16А через который подаеться напряжение по ПВС 2х4 в другой дом, тоесть входная линия идет через тоже 16 А Имеет ли он смысл так как по идее линия тогда всеравно не должна держать больше 3,5 Квт,
    И тогда какой туда поставить АВ на сколько Ампер,?img_206424.jpg
    Mascot:
    Замените АВ, а вообще такие опыты над ПВС 2*1,5 (годен только для удлинителей), да ещё с поганым АВ чреваты возгоранием
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mascot:
    Замените АВ, а вообще такие опыты над ПВС 2*1,5 (годен только для удлинителей), да ещё с поганым АВ чреваты возгоранием
    Mascot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    img_206424.jpgimg_206424.jpg
  • Пониженное напряжение питания, так же могло быть причиной "несработки" автомата при поставленных условиях. Тут надо оперировать не мощностью, а токами, протекающими по линии, в том числе и через автомат.
    Wincen:
    если все же предположить что автомат рабочий то что то может быть еще ? какято другая причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Wincen:
    если все же предположить что автомат рабочий то что то может быть еще ? какято другая причина?
    Wincen:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет. 3.5квт - это номинал именно для тока в 16А.
    Но автомат не должен отключаться при токах 1.13 номинального. Это где-то 18+А.
    А вот при превышении этого тока, уже будет начинаться процедура подготовки к расцеплению по перегрузке...
    На токах от 1.13 до 1.45 номинала, автомат должен отключиться в течении часа...
    То, что автомат у вас не отключился может происходить из:
    1. Неисправности автомата.
    2. Пониженного напряжения питания.
    3. Несоответствие номиналов мощности обогревателей. Т.е. реально они потребляют меньше, чем написано.
    4. Время проведения эксперимента было слишком мало.
    .
    Все это по-отдельности, в совокупности или выборочно и могло быть причиной, по которой у вас не сработал автомат.
    Wincen:
    Вот и я про это тоесть порядка 5,5 Квт. а автомат должен держать до 3,5 Квт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Wincen:
    Вот и я про это тоесть порядка 5,5 Квт. а автомат должен держать до 3,5 Квт.
    Wincen:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Wincen:
    если все же предположить что автомат рабочий то что то может быть еще ? какято другая причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Wincen:
    если все же предположить что автомат рабочий то что то может быть еще ? какято другая причина?
    Wincen:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Все тогда понятно, но еще вопросик:
    Если расчитать 16А*0.22*1.45=5,1Квт мощность в лини при которой автомат вырубит ее в течении часа.
    А если на линию пойдет мощность более 5,1 Квт, например 6Квт он должен будит выключить ее тутже?
    Spy:
    На токах от 1.13 до 1.45 номинала, автомат должен отключиться в течении часа...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    На токах от 1.13 до 1.45 номинала, автомат должен отключиться в течении часа...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Нужно посмотреть, что за автомат.
    Может в нём вообще нет теплового расцепителя. А на кз несколько I ном.
  • Вот фото автоматов.
    И еще наверно глупый вопрос..
    Линия вводная подаеться в АВ сверху а на розетки уходит снизу из АВ или наоборот?