Не сработал автомат...

  • при монтаже электропроводки в доме случайно забыли выключить автомат при монтаже выключателя. произошло короткое замыкание. при этом автомат, поствленный в цепи освещения (10А класс С), не сработал. вводной трехполюсный автомат в щите (32А класс С) тоже не сработал, хотя уже срабатывал в подобной ситуации. сработал только автомат на этажном щитке (трехполюсный, 50А класс С)
    чем объяснить ситуацию? автоматы стоят практически один за другим последовательно, никаких особых заморочек в схеме нет. автоматы 10А и 50А одного производителя
  • Оно тебе надо?
    Лучше память тренируй и ПТБ читай - при работах с отключением электричества обестачиваться должны все токоведущие проводники(фаза и ноль должны быть разорваны физически).
    .
    Ну проверь характеристики автоматов на стенде...
    Причина может быть банальна - автомат на 50А более быстродействущим оказался, а ток КЗ в цепи имел очень крутой фронт нарастания, сила тока была достаточной для сработки автомата на 50А.
    Дмитрий:
    чем объяснить ситуацию?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    чем объяснить ситуацию?
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...