  • Здравствуйте все!
    Возник такой вопрос.
    Схема дома разделена на группы. 220 вольт ввод.
    Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке
    провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)
    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    1 - 3х4 (РЕ + N + Х1) для освещения
    2 - 3х4 (Х2 + ------ так как нет одножильного, значит только одну жилу задействовать)для розеток
    Т.е... допускается ли в одном кабеле подавать жилы для разных групп??? в том числе и силовых?













  • Не допускается.
    И зачем на освещение 4 мм2, там что, театральные софиты?
  • Дружище , ты 4 квадрата.тащишь на освещение , Ты там ставишь реактор.?Деньги лишние , Это около 40 ампер , Это Раз . Возьми 3*2,05 ВВГНГ. на розетки ,а на освещение хватит 3*1,5. И не в коем случае на объединяй нагрузку в одном кабеле.и еще ты пробовал всунуть 4 квадрата в клемники лампочек или розеток.Попытайся.
  • 1. Если Вы внимательно читаете, то я указал, что тяну 4 кв.мм до распределительных коробок.
    Где указано, что я затем эти 4 кв.мм веду до оконечников???
    Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей.
    2. Чем вызван выбор именно ВВГнг перед NYM?
    За ответы по недопущению нагрузок по группам в одном кабеле спасибо.




  • Нормальная практика, это применение в квартирной разводке кабеля одного сечения, что до коробки, что после...
    Олег (самостроитель):
    Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я конечно не профи...
    Но!
    У меня в доме на 3-х этажах и 2-х подвалах планируется 4 распределительных ящика.
    в каждом из них по 5-6 групп освещения и розеток.
    Предлагаете все посадить на 2.5 кв.мм??????????



  • Кстати... начитался в сети про маслянистые NYM...
    действительно задумываюсь об ВВГнг :shok:
    :shok:
  • Раз не разбираешься, то слушай, что говорят знающие люди.
    Без всяких "НО!"
    Просто слушай, что тебе говорят, либо нанимай специалистов.
    И про проект не забудь.
    Не понимаю в чем проблема?
    От вводного щита ведешь толстыми проводами до всех своих щитов, а потребителей сажаешь на 1.5 для освещения и 2.5 для штатных розеток на 16А.
    .
    То, что хочешь сделать ты - дурдом, так никто не делает.
    Откуда ты взял эту ахинею про "Нормальная практика до распределителей тянуть с запасом по нагрузке, в целях дальнейших расширений потребителей."?
    .
    Бесполезно тянуть 4мм до коробки просто в виду того, что автомат на этой линии должен защищать слабейшего...
    Примерно вот так:
    [​IMG]
    Автомат - провод - розетка - потребитель - должны быть согласованы.
    В противном случае у тебя все сгорит, а автомат не сработает... Так стоит ли его вообще ставить???
    Олег (самостроитель):
    Я конечно не профи...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Я конечно не профи...
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Но!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Но!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Олег (самостроитель):
    У меня в доме на 3-х этажах и 2-х подвалах планируется 4 распределительных ящика.
    в каждом из них по 5-6 групп освещения и розеток.
    Предлагаете все посадить на 2.5 кв.мм??????????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    У меня в доме на 3-х этажах и 2-х подвалах планируется 4 распределительных ящика.
    в каждом из них по 5-6 групп освещения и розеток.
    Предлагаете все посадить на 2.5 кв.мм??????????
    Олег (самостроитель):


    Нажмите, чтобы раскрыть...









    [​IMG]

  • Честно говоря ВВГ неудобен в таком монтаже, Вам же его не по лоткам бросать. Используйте ВВП, ПВСм... с моножилой просто неудобно работать, можно конечно дальше от распаечных коробок уйти ППВ в гофротрубе но это уже на любителя. По поводу защиты слабейшего согласен полностью, но костяк действительно стоит сделать 4 кв.мм, данный кабель можно взять и ВВГ 3*4мм и АВВГ 3*6 (алюминий кстати никто еще не отменял) а уже в щитах делать разделение на осетительные и розеточные группы, соответственно с отходящими автоматами и УЗО.
    Пользователю Spy стоит более внимательно относится к своим словам, если человек не знает каких то тонкостей то "дурдом" здесь не при чем.

  • Вы внимательно читаете вопросы? И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом? Этичность общения порождает понимание, в противном случае кроме агрессии толку не будет.
    Далее:
    Именно про подвод 4мм к распредщиткам (распаечным коробкам) я и спрашивал, а не про подвод 4мм к розеткам и свету. Отсюда и был вопрос - могу ли я к этим щиткам тянуть в одном кабеле жилы для розеток и для света??? насколько понял - нельзя, надо раздельными!
    Разумеется оконечники в комнатах будут сидеть на 1.5 и 2.5мм на своих 16А.
    Вводной щит уже собран.
    Вот в чем некая проблема:
    Братья узбеки, дабы сделать мне приятное осенью, увидев ровнейшие штробы по всем стенам и подпотолочинам, мило их замазали штукатуркой. Они решили что это были следы от маячков при штукатурке. Поэтому зиму дом простоял без света.. не успевал.
    Теперь, в целях исключения кучи пыли и новых широких штроб, думал проводить до 4-х плановых распаечных шкафов (хочу сажать разводку к потребителям на этажах и в подвалах в отдельных шкафах на DIN рейках или на подпружиненных клемниках) одним кабелем из мощных 4-х жил. Т.е. по жиле-фазе на освещение и розетке ну и РЕ с N. Насколько понял недопускается, значит буду тянуть в распред шит-коробку для света и розеток 2 кабеля отдельно параллельно. Фигово.. :(
    А проект конечно есть. Но его изначально делали упрощенным и несоответствующим действительности, только для формальности для разрешения на свет. Причина банальна проста - за полный реальный проект запросили как за запуск ШАТТЛА, а для энергетиков и этот прекрасно подошел :smile3:! Ввод в дом 1 фаза 220в. От запросов в 10 Квт нам отказали, дали только 5 квт, остальное "предложили" по коммерческой в будущем добавить. Поэтому и хотел сразу заложиться по мощности на подводку до распределителей.
    Кстати.. позвольте еще вопрос.
    Меня заставили на участке поставить дополнительный бетонный столб (1 метр натяжки СИП лишний). Несколько изменилось направление ввода в дом и точка заземляющего контура. По неким эстетическим соображениям никак не вписывается плоская шина заземления входящая в дом. Можно ее (вводную домашнюю шину заземления)заменить на пруток? Просто у меня там есть малая полусфера-выемка вдоль стенки в террасе, куда бы этот пруток идеально вписался.. :smile3:
    Инспектор энергосбыта говорит, что лично ему по-барабану при подписании акта сдачи, он принимает только вводный щит, но если кто-то другой увидит и упрется то он не знает ответа на этот вопрос.
    Красивую полированную медную открытую шину по стенке для заземления щитка к шине уже приготовил.. :smile3:

    :blum3:







    :smile3:


    :smile3:

    :smile3:


    :blum3:
  • Именно про это я тебе и отвечал - читай внимательно мой ответ и смотри картинки, которые показывают принцип построения линии.
    Еще раз - распредщиток и распаечная(распределительная) коробка, это две разные вещи!!!
    .
    Толстую жилу, с переходом на тонкую, делают только в случае очень длинных линий, т.е. когда потребитель значительно удален от автомата.
    Вот этого в ваших сообщения никто и не понял. А все потому, что вы очень серьезно напутали с терминологией. Да еще наговорили кучу разных слов, которые еще больше запутали ситуацию и ввели людей в заблуждение.
    Отсюда вместо одного ответа, получили длиннющий тред со всякой ерундой.
    .
    Опять же... Не, дурдом какой-то...
    Смотри:
    У тебя есть вводный щит в котором стоят автоматы.
    Далее ты можешь из этого щита подавать отдельно линии на освещение и силовые линии до следующего щита, а можешь подать одну линию до следующего, а уже в нем разделить автоматами силовую и осветительную сети помещения.
    Лично я не вижу смысла тянуть от вводного щита две линии...

    Совсем плохо...
    Смотри - у тебя четыре жилы. 2 L + N + PE.
    Теперь хорошенько подумай как ты их будешь подключать и что из этого выйдет...
    Жалко здесь спойлеров нет: У тебя фазы 2, а ноль для них один общий...
    Из этого следует, что фазные проводники ты можешь нагрузить максимум меньше чем на половину, иначе суммарный ток в нулевой жиле у тебя превысит допустимый длительный ток для этого сечения.
    Гмм... Это все от глупости и дурости - буратин у нас еще навалом...
    Если уж на то пошло, то энергетикам для присоединения к сети нужен проект только до счетчика - остальное их не волнует... Особенно в частном секторе.
    Все остальное - это нужно для тебя самого - принципиальная схема, монтажная, пояснение, чтобы не забыть отчего и почему ты 30 лет назад сделал так, а не иначе.
    В смысле пролет был очень большой?
    В смысле - что такое точка заземляющего контура?
    Вы, если не знаете как и что называется, лучше не фантазируйте, а пишите то, что есть. Так вас быстрее и точнее поймут.
    Можете любой формы - главное чтобы параметры линии не изменились - сечение, сопротивление, етс...
    Странный инспектор - то ему лишний метр пролета не нравится, то запросто плюет на проектное решение...
    .
    Действительно, если в проекте, по которому делается ввод, и согласно которому у вас принимается установка сказано, что нужна полоса с такими-то параметрами, то любое отступление от проекта будет считаться нарушением. Поэтому лучше сделать изменение проекта.
    К делу не относиться, но почитать можешь, в качестве заключения...:
    offtopic on=================
    Я-то внимательно... Только вы уже второй раз думаете, что вас не понимают...
    На самом деле тебя прекрасно все поняли - согласно тобой написанному.
    .
    Ты хочешь на линию поставить автомат ампер на 30, для этого до распределительной коробки тянешь толстый кабель, от которого далее пойдут тонкие провода до потребителей. Все это из-за того, что тебе в лом тащить несколько линий от щита и каждую линию защищать автоматом согласно расчетов.
    Так вот - так никто не делает, потому что происходит рассогласование линии, защиты и нагрузки...
    .
    Если же ты распределительной коробкой назвал щит, то извини - это твои проблемы... Ибо у всех нормальных людей коробка - это коробка, а щит - это щит - они имеют разное, вполне определенное назначение и не взаимозаменяемы.
    .
    Я доходчиво расписал твою ошибку?
    Это для того, чтобы показать человеку, что он дерьмо и чайник, и его самооценка никого здесь не волнует.
    Если у человека нормальная психика и адекватное восприятие информации, то он не будет два раза подряд, разным людям отвечать в духе:
    --------
    Вы внимательно читаете вопросы?
    1. Если Вы внимательно читаете,
    ------
    А задумается - почему никто не может меня понять? Может в моем вопросе или изложении что-то не то...? И т.д....
    .
    Ты же начинаешь обвинять человека в его невнимательности и возможной глупости...
    Как, по-твоему, после этого к тебе будут относиться???
    .
    На самом деле апломб у вас - если тебе нужна помощь и ты видишь, что тебя недопонимают, то не начинают свои сообщения со слов "Вы невнимательно читаете"...
    Такой фразой ты сразу отталкиваешь людей, т.к. подвергаешь сомнению их профессиональность и самолюбие. При этом ты совершенно этих людей не знаешь... Человек видит, что ты пишешь ерунду, а обвинения сыпятся в его адрес...
    Так делать, особенно если ты ищешь помощи, нельзя ни в коем случае... Иначе ты не получишь ответов на свои вопросы... Люди либо от тебя отвернуться, либо на хне пошлют и опять же отвернуться... Мало кто захочет вникать с суть твоих заморочек...
    Когда ты видишь, что вроде ты все делаешь и пишешь правильно, но тебе отвечают так, как будто пишут о чем-то другом - надо сразу пытаться прояснить ситуацию, найти проблему непонимания и разногласий...
    .
    Вот как сейчас - ты щиток назвал коробкой... И сразу пошли разногласия... и споры... Этого всего можно было избежать...
    Нам с тобой детей не крестить - хочешь слушай, не хочешь - не слушай...
    Или тебя на хрен никогда не посылали и дураком не называли? Ну так более внимательно следи за разговором в своих кругах... - увидишь, что тебя часто посылают и называют так и туда, кем и где тебе бы оказаться не хотелось... Вот когда ты это поймешь - тогда перестанешь обращать внимание на эту ерунду.
    Этичность и культура - это все надуманное.
    А вот законы природы и в частности физики - никто пока не отменял...
    offtopic off========================
    Олег (самостроитель):
    Именно про подвод 4мм к распредщиткам (распаечным коробкам) я и спрашивал,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Именно про подвод 4мм к распредщиткам (распаечным коробкам) я и спрашивал,
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Олег (самостроитель):
    Отсюда и был вопрос - могу ли я к этим щиткам тянуть в одном кабеле жилы для розеток и для света??? насколько понял - нельзя, надо раздельными!
    Разумеется оконечники в комнатах будут сидеть на 1.5 и 2.5мм на своих 16А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Отсюда и был вопрос - могу ли я к этим щиткам тянуть в одном кабеле жилы для розеток и для света??? насколько понял - нельзя, надо раздельными!
    Разумеется оконечники в комнатах будут сидеть на 1.5 и 2.5мм на своих 16А.
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...











    Олег (самостроитель):
    Т.е. по жиле-фазе на освещение и розетке ну и РЕ с N. Насколько понял недопускается, значит буду тянуть в распред шит-коробку для света и розеток 2 кабеля отдельно параллельно. Фигово.. :(
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Т.е. по жиле-фазе на освещение и розетке ну и РЕ с N. Насколько понял недопускается, значит буду тянуть в распред шит-коробку для света и розеток 2 кабеля отдельно параллельно. Фигово.. :(
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Олег (самостроитель):
    А проект конечно есть. Но его изначально делали упрощенным и несоответствующим действительности, только для формальности для разрешения на свет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А проект конечно есть. Но его изначально делали упрощенным и несоответствующим действительности, только для формальности для разрешения на свет.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Причина банальна проста - за полный реальный проект запросили как за запуск ШАТТЛА, а для энергетиков и этот прекрасно подошел :smile3:!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Причина банальна проста - за полный реальный проект запросили как за запуск ШАТТЛА, а для энергетиков и этот прекрасно подошел :smile3:!
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Меня заставили на участке поставить дополнительный бетонный столб (1 метр натяжки СИП лишний).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Меня заставили на участке поставить дополнительный бетонный столб (1 метр натяжки СИП лишний).
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Несколько изменилось направление ввода в дом и точка заземляющего контура.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Несколько изменилось направление ввода в дом и точка заземляющего контура.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    По неким эстетическим соображениям никак не вписывается плоская шина заземления входящая в дом. Можно ее (вводную домашнюю шину заземления)заменить на пруток? Просто у меня там есть малая полусфера-выемка вдоль стенки в террасе, куда бы этот пруток идеально вписался.. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    По неким эстетическим соображениям никак не вписывается плоская шина заземления входящая в дом. Можно ее (вводную домашнюю шину заземления)заменить на пруток? Просто у меня там есть малая полусфера-выемка вдоль стенки в террасе, куда бы этот пруток идеально вписался.. :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Инспектор энергосбыта говорит, что лично ему по-барабану при подписании акта сдачи, он принимает только вводный щит, но если кто-то другой увидит и упрется то он не знает ответа на этот вопрос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Инспектор энергосбыта говорит, что лично ему по-барабану при подписании акта сдачи, он принимает только вводный щит, но если кто-то другой увидит и упрется то он не знает ответа на этот вопрос.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Олег (самостроитель):
    Вы внимательно читаете вопросы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вы внимательно читаете вопросы?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    Олег (самостроитель):
    И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


















    Олег (самостроитель):
    Этичность общения порождает понимание, в противном случае кроме агрессии толку не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Этичность общения порождает понимание, в противном случае кроме агрессии толку не будет.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Насчет какой Вы специалист не знаю.. А вот то что Вы склонны к банальному хамству - однозначно :smile3:
    Кстати насчет самооценки.. поаккуратней, в отношении Вас самих.. :smile3:

    Надуманное? Для Вас скорее всего так и есть.
    Судя по Вашим высказываниям и манере общения (обидой на весь мир и окружающих) видимо Вас скорее всего везде и всегда посылают. :blum3:
    Засим с наилучшими!
    Spy:
    Олег (самостроитель):
    И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом?
    Это для того, чтобы показать человеку, что он дерьмо и чайник, и его самооценка никого здесь не волнует.
    :
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Олег (самостроитель):
    И зачем относиться к собеседнику с таким апломбом?
    Это для того, чтобы показать человеку, что он дерьмо и чайник, и его самооценка никого здесь не волнует.
    :
    Spy:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    :smile3:



    Spy:
    Нам с тобой детей не крестить - хочешь слушай, не хочешь - не слушай...
    Или тебя на хрен никогда не посылали и дураком не называли? Ну так более внимательно следи за разговором в своих кругах... - увидишь, что тебя часто посылают и называют так и туда, кем и где тебе бы оказаться не хотелось... Вот когда ты это поймешь - тогда перестанешь обращать внимание на эту ерунду.
    Этичность и культура - это все надуманное.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Нам с тобой детей не крестить - хочешь слушай, не хочешь - не слушай...
    Или тебя на хрен никогда не посылали и дураком не называли? Ну так более внимательно следи за разговором в своих кругах... - увидишь, что тебя часто посылают и называют так и туда, кем и где тебе бы оказаться не хотелось... Вот когда ты это поймешь - тогда перестанешь обращать внимание на эту ерунду.
    Этичность и культура - это все надуманное.
    Spy:


    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :blum3:

  • Хлопцы не ругайтесь. Просто посчитайте потребляемую мощьность 1 квт-5 ампер. 2,5 сечение провода держит 25 ампер или 5 квт. Это медный , Алюминевый на 7-8 ампер меньше. Можно сделать разетки отдельно 2,5 кв,освещение отдельно1,5. Можно сделать вместе -Т.е. 1 входная коробка , а в ней расключение на освещение и розетки. И по заземлению , существуют Снипы и Госты. Шина ж ведь к чему то крепится , у нее есть свое сопротивление на пробой.?.А вести 4 квадрата до распаечной коробки , пожалейте свои пальцы когда будете скручивать концы , ничего это не даст. Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой. Удачи, пишите. Можно ишо на каждый потребитель два конца завести как на режимных заводах.?
  • ВВг Нг _ это то , что разрешено пожарниками при монтаже в детских и школьных учреждениях ,
  • Это при каких условиях прокладки ?
    :smile3:
    Отменили с 2001 года.
    Не предназначен для стационарной электропроводки ! Не раз уже об этом говорилось !
    Шина чего, на пробой чего ?
    Почему именно пропаять ?
    евгений:
    2,5 сечение провода держит 25 ампер или 5 квт. Это медный
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    2,5 сечение провода держит 25 ампер или 5 квт. Это медный
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
    Владимир:
    (алюминий кстати никто еще не отменял)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    (алюминий кстати никто еще не отменял)
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    ПВСм...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    ПВСм...
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    евгений:
    Шина ж ведь к чему то крепится , у нее есть свое сопротивление на пробой.?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    Шина ж ведь к чему то крепится , у нее есть свое сопротивление на пробой.?
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    евгений:
    Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой.
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Никто не ругается, просто взгляды на жизнь несколько иные, вот и мы пытаемся их прояснить...
    А зачем нам 25А, если такой автомат все равно ставить чревато?
    Опять же, как уже сказали - для каких условий прокладки и марки кабеля?
    Гмм... А вы не пробовали читать тред?
    Вроде ж уже давно разобрались с тем, что автор несколько перепутал названия и распределительный щит назвал распределительной коробкой...
    :smile3:
    Кстати, а при чем здесь пальцы? Кто ж в здравом уме палцами скрутку делает???
    евгений:
    Хлопцы не ругайтесь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    Хлопцы не ругайтесь.
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    евгений:
    2,5 сечение провода держит 25 ампер
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    2,5 сечение провода держит 25 ампер
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    евгений:
    .А вести 4 квадрата до распаечной коробки , пожалейте свои пальцы когда будете скручивать концы , ничего это не даст. Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    евгений:
    .А вести 4 квадрата до распаечной коробки , пожалейте свои пальцы когда будете скручивать концы , ничего это не даст. Вы ж должны будете это пропаять и замотать изолентой.
    евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:

  • Гмм... Значит все-таки прочитал, не удержался... А ведь я специально это все написал в конце...
    .
    Какой я специалист ты и не узнаешь..., причина буде озвучена чуть ниже...

    Да вы еще и безграмотны?
    Что ж, бесплатный совет - не используйте слов, значения которых не знаете и не понимаете...
    А что с ней не так?
    Да-да - надуманное, придуманное человеком для разделения каст и положения, удовлетворения собственного Я.
    Вы спрашивали на счет апломба и всего такого?
    Я вас обманул - таким образом я отсеиваю дураков, с которыми каши не сваришь. Которые думают ушами, а не головой.
    Ибо если человек разумен и у него есть проблемы, которые ему надо решить, то он их и пытается решать, а все остальное оставляет на потом или просто не обращает на такие мелочи внимания...
    Могу сказать, мне очень жаль, но вы провалились с треском...:(
    .
    Ждите, пока вам помогут люди культурные и грамотные...:smile3:))))))))))))))))))
    Олег (самостроитель):
    Насчет какой Вы специалист не знаю..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Насчет какой Вы специалист не знаю..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Олег (самостроитель):
    А вот то что Вы склонны к банальному хамству - однозначно :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А вот то что Вы склонны к банальному хамству - однозначно :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Кстати насчет самооценки.. поаккуратней, в отношении Вас самих.. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Кстати насчет самооценки.. поаккуратней, в отношении Вас самих.. :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Надуманное? Для Вас скорее всего так и есть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Надуманное? Для Вас скорее всего так и есть.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Судя по Вашим высказываниям и манере общения (обидой на весь мир и окружающих) видимо Вас скорее всего везде и всегда посылают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Судя по Вашим высказываниям и манере общения (обидой на весь мир и окружающих) видимо Вас скорее всего везде и всегда посылают.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :smile3:
  • Ну Вы просто неисправимы..:smile3:
    Красиво общаться на форуме и реально заниматься предметом в жизни- 2 большие разницы.. :smile3:
    У меня есть вопросы - я пытаюсь их решить.. причем никоим образом не пытаюсь перейти на личности. В отличии от Вас. Вы даже спрятаны за аббревиатурой "шпион".. :smile3:
    Кстати..так и не понял.. А чем принципиально в моем случае отличается распаечная коробка от распределительного щитка? Типом подводки...заделкой кабеля..геометрической формой и материалом корпуса...расстоянием до конечного устройства потребления электричества... или чем-то иным?
    Если в распаечную коробку поместить на фазу автомат или УЗО - она превратиться в распределительный щит или останется распаечной (распределительной) коробкой?
    В моем понимании распределительный щит или коробка - всего лишь коммутационная точка (узел если хотите). И в домах они существуют начиная с подвала потом в подъезде потом в квартире, только вот сечение кабеля постепенно уменьшается. Вы об этом никогда не задумывались?
    И если Вы (как специалист) начали быстро отвечать не разобравшись в сути вопроса, то это Ваши проблемы:smile3: Обычно специалист окончательно уточняет для себя все данные и условия, и только убедившись что он правильно и достоверно понял условия и значения и отсутствия двусмысленности в понимании предмета разговора, выносит свое суждение.
    А если Вы запутались в терминологии или пошли на поводу собственных домыслов, то позвольте мне усомниться в Вашей собственной самооценки непогрешимости.. :smile3: Насколько я помню, ничего уточнять у меня Вы не стали.. :smile3:
    Уж в чем я провалился -не пойму. Наверное в том, что не оставил без внимания Вашего пренебрежительного отношения к собеседнику? Что Вами (насколько я понял)такое отношение приравнено к мелочам..
    Видите ли в чем дело.. Есть такое слово "воспитанность". И производное от него - воспитание. Но Вам видимо это не грозит :smile3:
    А то что мне в жизни очень много помогают люди грамотные, и при этом еще и культурные - то я этим только горжусь.
    Вот лично Вам бы я не доверил подготовку и исполнения проекта по дому. Вы не умеете убеждать. А безаппеляционно заявлять о своих знаниях как о последней инстанции - это бывает очень чревато.
    Умение корректно общаться - одно из составляющих значения ПРОФЕССИОНАЛ!
    Задумайтесь над этим!
    С наилучшими к Вам пожеланиями!
    Spy:
    Вы спрашивали на счет апломба и всего такого?
    Я вас обманул - таким образом я отсеиваю дураков, с которыми каши не сваришь. Которые думают ушами, а не головой.
    Ибо если человек разумен и у него есть проблемы, которые ему надо решить, то он их и пытается решать, а все остальное оставляет на потом или просто не обращает на такие мелочи внимания...
    Могу сказать, мне очень жаль, но вы провалились с треском...:(
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Вы спрашивали на счет апломба и всего такого?
    Я вас обманул - таким образом я отсеиваю дураков, с которыми каши не сваришь. Которые думают ушами, а не головой.
    Ибо если человек разумен и у него есть проблемы, которые ему надо решить, то он их и пытается решать, а все остальное оставляет на потом или просто не обращает на такие мелочи внимания...
    Могу сказать, мне очень жаль, но вы провалились с треском...:(
    Spy:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    :smile3:
    :smile3:



    :smile3:
    :smile3::smile3:


    Spy:
    Ждите, пока вам помогут люди культурные и грамотные...:smile3:))))))))))))))))))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Ждите, пока вам помогут люди культурные и грамотные...:smile3:))))))))))))))))))
    Spy:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:





  • Хорошо бы еще и ссылку на НТД.
    Это что-то новое в электромонтаже! Все оконечные у-ва (выключатели, розетки, клемники) предназначены для подключения именно моножилы. Многожильные провода придется обпаивать или опресовывать.
    Попробую подвести итог. Если г-н Spy прав, и автор выносной щиток обозвал распределительной коробкой, то, от основного щита (кстати, он в данном случае называется ВРУ) до щитков, следует проложить кабели соответствующего сечения, например 3х4. В этих щитках ставятся требуемые АВ (автоматы) и УЗО (при необходимости) и дальше, до потребителей, вести кабели соответствующих сечений.
    Если же прав г-н sergey_sav, и автор собирается в распредкоробке от одной жилы просто провести несколько проводов к разным нагрузкам, то так делать нельзя. Как написал и нарисовал г-н Spy – Вы ничего не сможете защитить.
    И последнее. Возможно, г-н Spy не всегда прав по форме. Но автор, задавший вопрос в форме, не дающей ясного понимания того, о чем он спрашивает, да еще и отвечающий весьма невежливо – сам нарывается. Вам (Олег) следовало бы извиниться.
    Владимир:
    с моножилой просто неудобно работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    с моножилой просто неудобно работать
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель): Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)
    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель): Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)
    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    Олег (самостроитель):




    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav: Не допускается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav: Не допускается
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир: с моножилой просто неудобно работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир: с моножилой просто неудобно работать
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Позвольте уточнить.
    Если вопрос поставлен неясно или неоднозначно, то ничего не мешает уточнить невыясненные аспекты. Вы с этим согласны?
    Вопрос был поставлен довольно раскрыто по сути, где указано сколько жил и для чего.
    Если собеседнику неясно что я имел ввиду под термином "разделительная коробка", то наверное он по логике должен был бы это уточнить. Если уточнения не было значит можно считать что мы друг друга поняли и такая терминология существует? Разве я не прав в данном случае??? :shok:
    А то странная позиция - .." ты не прав, потому что я отвечал на твой вопрос так как я его понял.."! А что помешало уточнить ..да ничего, просто не было желания разобраться в сути вопроса. Просто сначала отвечаем с вызывающим тоном, а потом все остальное.
    Кстати Игорь!
    Не укажите место, где я отвечаю невежливо, и за что собственно я должен извиниться?
    С наилучшими!
    Игорь1:
    И последнее. Возможно, г-н Spy не всегда прав по форме. Но автор, задавший вопрос в форме, не дающей ясного понимания того, о чем он спрашивает, да еще и отвечающий весьма невежливо – сам нарывается. Вам (Олег) следовало бы извиниться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    И последнее. Возможно, г-н Spy не всегда прав по форме. Но автор, задавший вопрос в форме, не дающей ясного понимания того, о чем он спрашивает, да еще и отвечающий весьма невежливо – сам нарывается. Вам (Олег) следовало бы извиниться.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Олег (самостроитель):
    Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке
    провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза
    от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)
    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    1 - 3х4 (РЕ + N + Х1) для освещения
    2 - 3х4 (Х2 + ------ так как нет одножильного, значит только одну жилу задействовать)для розеток
    Т.е... допускается ли в одном кабеле подавать жилы для разных групп??? в том числе и силовых?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Допускается ли в одном проводе (как пример NYM-J 4х4) от щитка к разделительной коробке
    провести:
    1 жила - РЕ
    2 жила - N
    3 жила - Х1 (фаза
    от автомата группы освещения 1)
    4 жила - Х2 (фаза от автомата группы розеток 1)
    Или подавать от щитка к разделительной коробке 2 кабеля:
    1 - 3х4 (РЕ + N + Х1) для освещения
    2 - 3х4 (Х2 + ------ так как нет одножильного, значит только одну жилу задействовать)для розеток
    Т.е... допускается ли в одном кабеле подавать жилы для разных групп??? в том числе и силовых?
    Олег (самостроитель):










    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok: