AlexSan:
Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку. Эффект не стабильный. УЗО IEK ИВ1-63.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку. Эффект не стабильный. УЗО IEK ИВ1-63.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Вышибает только в момент соприкосновения контактов вилки и розетки?А если вставить вилку в розетку, а потом взвести узо - вышибает или будет работать нормально?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Вышибает только в момент соприкосновения контактов вилки и розетки?А если вставить вилку в розетку, а потом взвести узо - вышибает или будет работать нормально?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
А что это за устройство такое - ИВ1-63 ?Вроде у иэк узо проходят как "ВД1-63".Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
А что это за устройство такое - ИВ1-63 ?Вроде у иэк узо проходят как "ВД1-63".Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
И в чем заключается нестабильность этого эффекта?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
И в чем заключается нестабильность этого эффекта?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Зачем вы дергаете вилку из розетки - нельзя ее там навсегда оставить или что?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Зачем вы дергаете вилку из розетки - нельзя ее там навсегда оставить или что?Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь1:
Если можете, вначале проверьте стиралку на утечку. Для этого в разрыв заземляющего провода вставьте амперметр и проведите весь цикл стирки. Если утечка близка к 0,5Iуст – ищите проблему в стиралке.Нажмите, чтобы раскрыть...Игорь1:Игорь1:
Если можете, вначале проверьте стиралку на утечку. Для этого в разрыв заземляющего провода вставьте амперметр и проведите весь цикл стирки. Если утечка близка к 0,5Iуст – ищите проблему в стиралке.Нажмите, чтобы раскрыть...Игорь1:
Ну, и еще, Вы не пишете, какое УЗО. Если 10мА, или 6мА – меняйте на 30мА, особо не задумываясь.Нажмите, чтобы раскрыть...Игорь1:Игорь1:
Ну, и еще, Вы не пишете, какое УЗО. Если 10мА, или 6мА – меняйте на 30мА, особо не задумываясь.Нажмите, чтобы раскрыть...
AlexSan:
Такая процедура имеет смысл при срабатывании УЗО в процессе работы машины. Здесь же "Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку"Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Такая процедура имеет смысл при срабатывании УЗО в процессе работы машины. Здесь же "Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку"Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Как у вас вообще подключена стиралка к электросети?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Как у вас вообще подключена стиралка к электросети?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Касается ли стиралка чего-то металлического заземленного?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Касается ли стиралка чего-то металлического заземленного?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Есть ли какое заземление(зануление) в вашей сети, как оно организовано?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Есть ли какое заземление(зануление) в вашей сети, как оно организовано?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Кстати, такой эффект был с самого начала или это началось "недавно"?Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Кстати, такой эффект был с самого начала или это началось "недавно"?Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:
Как еще вариант - взять узо другого производителя, но с оговоркой, что если не подойдет, то вам вернут деньги.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Как еще вариант - взять узо другого производителя, но с оговоркой, что если не подойдет, то вам вернут деньги.Нажмите, чтобы раскрыть...
AlexSan:
На этом УЗО висят розетки ванной комнаты и еще двух жилых комнат, 4 теплых пола. Срабатывает только "при подключении вилки стиральной машины в розетку".Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
На этом УЗО висят розетки ванной комнаты и еще двух жилых комнат, 4 теплых пола. Срабатывает только "при подключении вилки стиральной машины в розетку".Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Замечательно....Вам необходимо проверить дефолтную утечку вашей системы.Скорее всего ваша проблема связана с тем, что общая утечка вашей линии(всей сети) близка в уставке узо.А по нормам она должна быть не более 1/3 номинала.Узо на 30мА может иметь уставку в диапазоне 15-30мА - это по нормам..Вот и получается, что когда вы подключаете стиралку, то происходит бросок тока утечки, который и заставляет узо сработать.Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Замечательно....Вам необходимо проверить дефолтную утечку вашей системы.Скорее всего ваша проблема связана с тем, что общая утечка вашей линии(всей сети) близка в уставке узо.А по нормам она должна быть не более 1/3 номинала.Узо на 30мА может иметь уставку в диапазоне 15-30мА - это по нормам..Вот и получается, что когда вы подключаете стиралку, то происходит бросок тока утечки, который и заставляет узо сработать.Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
AlexSan:
что позволяет сократить количество цепей и аппаратов защиты, управляемых дифференциальным током."Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
что позволяет сократить количество цепей и аппаратов защиты, управляемых дифференциальным током."Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:
А ради единичного случая приобретать за 2 штуки прибор...Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
А ради единичного случая приобретать за 2 штуки прибор...Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:
Нашел что у Legrand есть УЗО "- в исполнени "Hpi", с высоким уровнем нечувствительности.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Нашел что у Legrand есть УЗО "- в исполнени "Hpi", с высоким уровнем нечувствительности.Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy:
Почему единичного?Прибор будет стоять в щите и ты всегда сможешь посмотреть наего показания - амперметр, вольтметр... Измеритель тока утечки ни чем их не хуже.К тому же твоя квартира и ее наполнение, включая любимые задницы, стоит гораздо больше 2000 рублей...Это так, к слову...
Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Почему единичного?Прибор будет стоять в щите и ты всегда сможешь посмотреть наего показания - амперметр, вольтметр... Измеритель тока утечки ни чем их не хуже.К тому же твоя квартира и ее наполнение, включая любимые задницы, стоит гораздо больше 2000 рублей...Это так, к слову...
Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Нашел что у Legrand есть УЗО "- в исполнени "Hpi", с высоким уровнем нечувствительности.Интересно - что такое высокий уровень нечувствительности?Нечувствительности чего? Чем отличается от селективных(с задержкой срабатывания) ???.Не знаю, это что-то новенькое - ни отзывов, ни алгоритма работы не встречал...Иногда западники начинают выпускать специальные серии специально под российскую действительность...А наша действительность такова, что очень много ламеров, не понимающих, но мнящих...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Нашел что у Legrand есть УЗО "- в исполнени "Hpi", с высоким уровнем нечувствительности.Интересно - что такое высокий уровень нечувствительности?Нечувствительности чего? Чем отличается от селективных(с задержкой срабатывания) ???.Не знаю, это что-то новенькое - ни отзывов, ни алгоритма работы не встречал...Иногда западники начинают выпускать специальные серии специально под российскую действительность...А наша действительность такова, что очень много ламеров, не понимающих, но мнящих...Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:
Интересно - что такое высокий уровень нечувствительности?Нечувствительности чего? Чем отличается от селективных(с задержкой срабатывания) ???Нажмите, чтобы раскрыть...Spy:Spy:
Интересно - что такое высокий уровень нечувствительности?Нечувствительности чего? Чем отличается от селективных(с задержкой срабатывания) ???Нажмите, чтобы раскрыть...
AlexSan:
А как такой прибор эксплуатировать постоянно? Его надо ставить или на конкретную цепь или на группуНажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
А как такой прибор эксплуатировать постоянно? Его надо ставить или на конкретную цепь или на группуНажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:
Для УЗО в исполнени "Hpi" есть реальная задача - защита класса с компьютерной техникой или любого оборудования с сетевыми фильтрами. А у нас почти вся такая.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Для УЗО в исполнени "Hpi" есть реальная задача - защита класса с компьютерной техникой или любого оборудования с сетевыми фильтрами. А у нас почти вся такая.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:
Селективное ставят над группой УЗО или дифов и задержка нужна, чтобы отключилась только цепь с возникшей проблемой, а не вся группа.Нажмите, чтобы раскрыть...AlexSan:AlexSan:
Селективное ставят над группой УЗО или дифов и задержка нужна, чтобы отключилась только цепь с возникшей проблемой, а не вся группа.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.