  • Привет всем!
    Протянул на кухню антенный провод со щитка. Подключаю к телевизору - вырубает электроэнергию(касаюсь массой от провода антенного до разъема антенного в телевизоре): срабатывает УЗО (не пробки). Проверил напряжение в щитке между Раб.нулем и землей - 0,2V, между землей и землей Антенны - 0,001V(погрешность), между Раб.нулем и землей антенны - 0,195V.
    Соединил для пробы Раб.ноль и землю для уравнивания потенциала (перед УЗО) и попробовал включить телевизор - срабатывает УЗО снова.

  • Проверь напряжение на корпусном контакте антенного разъема телевизора относительно неподключенного кабеля. Наверняка будет.
    Тогда это утечка в телевизоре на корпус. В схеме телевизора в принципе заложены элементы, которые дают такую утечку, но она должна быть очень малой, меньше 0,1 мА, и УЗО на неё реагировать не должен. Но могут быть нюансы.
    Если все так, можно попробовать перевернуть вилку питания телевизора в розетке, но лучше вызвать мастера по телевизорам.

  • Телевизор только что купил и он у меня со шнуром, типа компьютерного - 3 жилы... Перевороты вилки пробовал - эффект тот же.
    Подобный эфект (срабатывание УЗО) происходил и при совмещенных на входе перед УЗО проводах земли и нуля, если затем соединить или дотронуться подключенным проводом от земли к нулевой жиле после выхода со счетчика.
  • Ну, это совершенно нормальное явление, свидетельствующее о правильной работе УЗО. НЕЛЬЗЯ после УЗО соединять нулевой провод с заземлением! Принцип работы УЗО: какой ток заходит по фазному проводу, точно такой же должен выйти по нулевому, а вы ему своей перемычкой открыли дополнительный, более короткий путь в обход УЗО.
    А вот с телевизором не совсем понятно, напряжение между металлическим шасси телевизора (корпус антенного разъема)и заземленным проводом телеантенны все-таки померьте.
    Павел:
    Подобный эфект (срабатывание УЗО) происходил и при совмещенных на входе перед УЗО проводах земли и нуля, если затем соединить или дотронуться подключенным проводом от земли к нулевой жиле после выхода со счетчика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    Подобный эфект (срабатывание УЗО) происходил и при совмещенных на входе перед УЗО проводах земли и нуля, если затем соединить или дотронуться подключенным проводом от земли к нулевой жиле после выхода со счетчика.
    Павел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • барахлит импульсный блок питания в тв. если вы померяете напряжение
    между масссой антенного входа тв и массой антенны ,наверняка увидете 110 в. при практически отсутствующем токе. я работаю техником по ремонту и обслуживанию систем коллективного приема телевидения и сетей кабельного тв уже более 10 лет и несколько раз (очень редко) в моей практике такие случаи встречались. причем тв- внешне никаких признаков н/и не выдает, телемастера всячески поддтверждают его нормальную работу,но при этом , бывает искорка проскакивает, бывает током щиплет.,кстати во всех случаях в подьездах не было заземления. там ноль брался прямо с корпуса электрощитов. так как телемастера с пеной у рта доказывали что тв исправны, а 110 вольт между массами тв и щита- это особенность работы импульсных б.п. тв, электрики клялись что у них то- ну все в порядке и ноль (который берется с корпуса щита) это норма и данный ноль гдето в подвале по контуру заземлен,то крайними оставались антеннщики, и выход приходилось нам искать. а он таков. в разрыв кабеля антенного ставите изолятор фирмы планар(челябинск) серия ЕФ.
    http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Isolators/
    Изоляторы применяются для гальванической развязки двух коаксиальных кабелей. Развязка осуществляется как по внешнему, так и по внутреннему проводнику.
    Изоляторы «EF» и плата без корпуса рассчитаны на подключение кабеля типа РК75-4 или импортных аналогов
    он дает защиту от напрю до 1000 в. как по массе ,так и по цент. жиле. серия ФТ не подойтет- не дает разрыв по массе.img_210709.gif




    img_210709.gifimg_210709.gif
  • это принципальная схема работы у нас в квартиреimg_210737.jpgimg_210737.jpgimg_210737.jpg
  • Так это ж совсем другое дело!!! Если схема соответствует тому, что в жизни, у Вас корпус телевизора на нулевом проводе сети! Это категорически неправильно и опасно для жизни! Заземлять корпуса бытовой аппаратуры можно на провод РЕ по схеме, или, если это сейчас трудно - много стен ковырять - то оторвать такое "заземление" вообще.
  • С первого раза схема не приклеилась что-то.img_210757.jpgimg_210757.jpgimg_210757.jpg
  • Да, кстати, это же касается и плиты и всего остального, "заземлять" корпуса приборов на провод рабочего нуля нельзя, может очень печально кончиться!
  • Снял замеры по напряжению с выключенного телека и включеного (вилка от телека строго была в розетке в обоих случаях):
    N, PE - розетка, соотв., рабочий ноль и защитный (земля)
    TelekPE - масса антенного входа в телеке
    AntPE - масса антенны
    1) Включен телек и работает (синий экран).
    N-PE=0.956V
    TelekPE-PE=0.001V
    TelekPE-N=1.09V
    AntPE-TelekPE=0.165v
    AntPE-N=1.05V
    AntPE-PE=0.136V
    2)Телек выключен, но в сети
    N-PE=1.047V
    TelekPE-PE=0.001V
    TelekPE-N=1.017V
    AntPE-TelekPE=0.104v
    AntPE-N=забыл снять параметр
    AntPE-PE=0.120V
    Получается, что при моей схеме подключения питания в квартире где-то в самой квартире наводится маленькое напряжение между объединенными на входе в щитке N и PE.




















  • Та ничего там не наводится! Что-то включено в сети (лампочка, холодильник, компьютер), течет ток, и по закону Ома на проводе рабочего ноля падает напряжение U=Iпотр*Rпровода. А по проводу РЕ ток не течет, на нем ничего не падает, вот и напряжение 1 В появилсь между ними. Главное - после УЗО не соединять РЕ с рабочим нулем и не вешать нигде корпусов приборов и земляных контактов розеток на рабочий ноль, иначе рано или поздно могут быть бооольшие неприятности вплоть до летального исхода.
  • Уважаемый Павел! Проверьте наличие гальванической связи между корпусом телевизора и вилкой TV.Его не должно быть.
    Попробуйте другой TV. Успехов!
  • Всё правильно и я про тоже!
  • Я просто "не догоняю" до следующего: у меня N и PE объединены в щитке, и в то же время между ними в розетке пусть и маленькое, но есть напряжение. Прошу понять, что нет никакого желания оставлять все так как есть и хочется разобраться, исправив все ошибки...
  • Так я ж объяснил, почему, скорее всего, это происходит. Попробуйте выключить АБСОЛЮТНО ВСЕ потребители, вплоть до часов, и померить это напряжение, если оно останется, тогда да, есть наводка. В принципе она и длжна быть, между двумя параллельными проводами всегда есть емкостная и индуктивная связь. С фазного провода наводится напряжение и на нулевой, и на РЕ, а поскольку они несимметрично расположены отн. фазного, наводки разные, скажем, на нулевом 4В, на РЕ - 3В, вот вам и разница в 1 Вольт. Эти наводки видны на высокоомных приборах типа вашего цифрового вольтметра. Если померить старинным стрелочным прибором, он ничего не покажет, т.к. эти наводки не способны дать какой-то заметный ток. А прибором с высоким входным сопротивлением можно много чего намерить, возьмите один щуп рукой, другим коснитесь батареи отопления, и будет уже вольт 20-50, в зависимости от расстояния до ближайшего сетевого провода.
  • спасибо!
  • Всем спасибо - всё в выходные исправил - работает, ненарадуюсь.