рубли

Насколько критично УЗО к правильности подключения вход-выход?

  • Насколько критично УЗО к правильности подключения вход-выход? (Пригласили на объект, там после ремонта срабатывают УЗО. Стали разбираться-на всех установленных вновь УЗО перепутаны вход-выход. Если это не допустимо, то почему? С уважением. Геннадий.
  • На работу УЗО верхнее/нижнее подключение не влияют никак. Возможно,во время ремонта переключили нули и фазы на групповых линиях - например на УЗО фаза одной группы, ноль-другой.
  • Срабатывают сразу же, при подаче напряжения? Если «да», то, возможно, УЗО электронные. У них ввод – только по схеме.
  • Чтобы не было пиз...жу - делай все по чертежу!
    Вам не надо думать, надо только посмотреть инструкцию и все!
  • Кроме того что посмотрите марку, ведь все смонтировано на ДИН рейках снимите автомат (это легко) переверните кверх ногами и подключите провода.
    Игорь1:
    Срабатывают сразу же, при подаче напряжения? Если «да», то, возможно, УЗО электронные. У них ввод – только по схеме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Срабатывают сразу же, при подаче напряжения? Если «да», то, возможно, УЗО электронные. У них ввод – только по схеме.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, г-н «Практик», Вы даете «классный» совет. Сами придумали, или подсказал кто? Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат. Изумительно.
    Starik: переверните кверх ногами и подключите провода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: переверните кверх ногами и подключите провода.
    Starik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Для быстрой проверки годится. Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
    Игорь1:
    Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сравните затраты перемонтировать провода или для проверки перевернуть УЗО, Логика подсказывает и здравый смысл, как вы говорите "Практика"
    Игорь1:
    Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат. Изумительно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат. Изумительно.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Значит провода переподключать надо. Зачем тогда переворачивать?
    А теперь провода перемонтировать не надо. А почему Вы считаете, что УЗО сработает? С чего бы это?
    Не понимаю. Какие затраты? Затраты чего?
    Видимо, я чего-то не понимаю. Возможно, не сталкивался с, допустим, китайскими УЗО. Прошу объяснить, каким это образом УЗО, подключенное неправильно, сработает при перевороте «вверх ногами»? Поскольку с электронными УЗО никогда не сталкивался, возможно, что-то в их устройстве не знаю.
    Starik: снимите автомат (это легко) переверните кверх ногами и подключите провода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: снимите автомат (это легко) переверните кверх ногами и подключите провода.
    Starik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sanykrimea: Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sanykrimea: Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
    sanykrimea:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Starik: Сравните затраты перемонтировать провода или для проверки перевернуть УЗО
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: Сравните затраты перемонтировать провода или для проверки перевернуть УЗО
    Starik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Механические узо разбирал им все равно в каком положении работать, про электронные это ваша информация что при перевороте они не работают или это ваша шутка.
    Информацию негативную о электронных УЗО встречал, что они ненадежны и часто срабатывают.
    Провода в щите собраны в пучки и их действительно трудно выдернуть, проще вынуть провода из зажимов УЗО и сняв УЗО, снимается одним движением, и перевернув УЗО, подключаешь к тем же контактам, не трогая уложенную проводку.
    Если УЗО продолжает срабатывать надо искать токи утечки.
    Игорь1:
    Поскольку с электронными УЗО никогда не сталкивался, возможно, что-то в их устройстве не знаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Поскольку с электронными УЗО никогда не сталкивался, возможно, что-то в их устройстве не знаю.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Вы что-то путаете. Перевернуть УЗО предлагали Вы:
    24.08.10 23:57 и Ваш «приятель»:
    25.08.10 07:37
    Я писал, что электронные УЗО, в отличие от электромеханических следует подключать в соответствии с маркировкой на корпусе. Это связано с тем, что электронные работают от внутреннего источника питания, и, в продвинутых схемах, если на источнике питания нет, то цепь отключается. Простые электронные УЗО при отсутствии питания просто не срабатывают.
    Что же касается сложности переподключения УЗО, то она (сложность) надумана. Переподключить на месте, если все было смонтировано правильно, т.е. есть запас провода – нет проблем. Это в промышленном щите, где разводка делается в коробах – проблема.
    Starik: про электронные это ваша информация что при перевороте они не работают или это ваша шутка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: про электронные это ваша информация что при перевороте они не работают или это ваша шутка.
    Starik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: переверните кверх ногами и подключите провода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Starik: переверните кверх ногами и подключите провода.
    Starik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sanykrimea: Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sanykrimea: Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
    sanykrimea:
    Нажмите, чтобы раскрыть...