Выбрать и подключить узо

  • День добрый. Пришло время делать электропроводку в ванной комнате. Оно состоит из освещения - две лампы, одна из которых с вентилятором. Выполнена проводом ПВС 2*1,5. Розеточная цепь состоит из трёх розеток:
    - для стиральной машины,
    - для электрического водонагревателя - 1,5 кВт,
    - бра на зеркале.
    Выполнена проводом ПВС 3*2,5.
    Вопрос состоит в следующем:
    Правильно ли было всё объединить в одну цепь, то есть чтобы вся ванная комната обестачивалась двумя автоматами по 16 А?
    Или же надо на бойлер отдельную линию?
    И как выбрать на всю эту линию УЗО и как подключить его в цепь?
    Если можно, со схемой подключения.
    Прилагаю примерную свою схему, корявую правда, но, я думаю, более-менее ясную. :smile3: img_225673.jpg









    :smile3:img_225673.jpgimg_225673.jpg
  • Так будет правильнее:
    И монтаж лучше выполнять не проводом ПВС, а кабелями, марок : ВВГ, ВВГнГ, ВВГнГ-LS, NYM.img_225682.jpg

    img_225682.jpgimg_225682.jpg
  • Схема вроде бы понятна. Однако есть некоторые вопросы. Насколько я понял из работы устройства защитного отключения, то оно должно срабатывать - то есть прерывать питающую цепь - при попадании на корпус электроприбора тока утечки. Почему тогда на схеме защитный ноль никуда не идёт... не совсем понятно... :sad::sad:
  • Защитный ноль идет на третий(заземляющий) контакт розеток(обозначен PE).
    Несколько более сложно.
    chrap4ik:
    Насколько я понял из работы устройства защитного отключения, то оно должно срабатывать - то есть прерывать питающую цепь - при попадании на корпус электроприбора тока утечки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    chrap4ik:
    Насколько я понял из работы устройства защитного отключения, то оно должно срабатывать - то есть прерывать питающую цепь - при попадании на корпус электроприбора тока утечки.
    chrap4ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • То есть более сложно?... А как же оно тогда будет срабатывать?
  • Я имел ввиду более пространное объяснение . :smile3:
    Если у Вас дом старой постройки, то защитного нулевого проводника нет ( тем более PEN). В этом случае ПУЭ допускает установку УЗО в двухпроводную сеть, как временную меру ( до переоборудования ВРУ).:smile3:
  • Понятно. Дом старой постройки, частный. Но заземление будет своё, контур из арматуры. Так что защитный проводник будет в любом случае. :smile3::smile3:
  • Вот нашёл вроде отличную наглядную схему.
    Неужели защитный проводник идёт в никуда? Как же тогда срабатывает узо при попадании тока утечки на корпус?
    Или я как-то неправильно себе представляю работу УЗО?

  • Сама схема:img_225715.jpgimg_225715.jpgimg_225715.jpg
  • Защитный проводник и не должен находиться в работе, до момента аварии. Он работает только при утечки на корпус, или коротком замыкании. Кстати по схеме Сергея ставится дифавтомат, это обьединенный автомат и УЗО. Схема типовая и больше ничего выдумывать ненужно.
  • Я всё понимаю и не пытаюсь изобрести давным-давно изобретённое колесо, как Вы могли подумать... :smile3:
    Я всё понял в схеме, но просто хочется разобраться в принципе действия её, как она работает.
    Вот произошла утечка на корпус, это ведь не короткое замыкание, как сработает автомат защиты? Стало быть с корпуса электроприбора ток утечки по защитному проводнику утекает в землю, чтобы обезопасить от удара током. Правильно ли я понимаю суть? А как в таком случае должно сработать устройство защитного отключения?...
    Евгений:
    больше ничего выдумывать ненужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    больше ничего выдумывать ненужно.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

  • Принцип работы УЗО отправил из почтового ящика.
  • Вопрос по схеме: А нужно ли соединять шины N и PE между собой (на рисунке справа)? Мне электрики говорили что они должны быть обязательно соединены во входном щитке. Как должно быть?
  • В зависимости от того, что нужно получить - или заземление - тогда шина защитного проводника PE присоединяется к заземляющей шине, либо зануление - тогда защитный проводник PE соединяется во входном щитке с нулевый рабочим проводником. Кажется так, судя по ПУЭ.
  • Они могут быть соединены в ЩЭ, ГРЩ или ТП. С точки первого разделения (система TN-C-S) эти проводники более нигде соединяться не должны. Могут быть не соединены вовсе (система TT).
  • Вот если происходит допустимое превышение этого тока утечки, УЗО и срабатывает. Вот грубый пример: труба, на входе и на выходе счетчики, подали на вход воду,показания счетчиков одинаковые, сделали дырку в трубе, показания счетчиков стали разными. Эта разница и является сигналом к отключению.
    Нет нельзя соединять, а электрики может быть имели ввиду уравнивание потенциалов.
    Каким образом он работает при замыкании?
    chrap4ik:
    Стало быть с корпуса электроприбора ток утечки по защитному проводнику утекает в землю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    chrap4ik:
    Стало быть с корпуса электроприбора ток утечки по защитному проводнику утекает в землю
    chrap4ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    gena04:
    Вопрос по схеме: А нужно ли соединять шины N и PE между собой (на рисунке справа)? Мне электрики говорили что они должны быть обязательно соединены во входном щитке. Как должно быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gena04:
    Вопрос по схеме: А нужно ли соединять шины N и PE между собой (на рисунке справа)? Мне электрики говорили что они должны быть обязательно соединены во входном щитке. Как должно быть?
    gena04:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений:
    Защитный проводник и не должен находиться в работе, до момента аварии. Он работает только при утечки на корпус, или коротком замыкании.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Защитный проводник и не должен находиться в работе, до момента аварии. Он работает только при утечки на корпус, или коротком замыкании.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • При коротком замыкании фазы на рабочий нуль защитный проводник вообще никак не работает... Он наблюдает за происходящим :grin::grin:
  • Наверное лучше поставить узо не на 63А, а на больший ток, если вводной автомат на 63А (рекомендуется превышение допустимого тока УЗО над вводным автоматом) Если такого нет (более 63А - лучше цепь разводить по другому)

  • :grin: очень хорошее объяснение, и понятное - браво!
    дом:
    труба, на входе и на выходе счетчики, подали на вход воду,показания счетчиков одинаковые, сделали дырку в трубе, показания счетчиков стали разными. Эта разница и является сигналом к отключению.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дом:
    труба, на входе и на выходе счетчики, подали на вход воду,показания счетчиков одинаковые, сделали дырку в трубе, показания счетчиков стали разными. Эта разница и является сигналом к отключению.
    дом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin:
  • Что-то я не пойму что здесь понятного. Что в схеме подразумевается под счётчиками?
  • Полагаю, что речь про водяные счётчики... Теперь понятно?
  • Да понятна мне приведённая аналогия!... :ireful1:
    Непонятно, что именно в данной электрической цепи выступает в роли счётчика, который измеряет этот самый ток утечки! :smile3::ireful1:
    :smile3:
  • Дифееренциальный трансформатор.
    Теперь понятно?
    chrap4ik:
    Непонятно, что именно в данной электрической цепи выступает в роли счётчика, который измеряет этот самый ток утечки!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    chrap4ik:
    Непонятно, что именно в данной электрической цепи выступает в роли счётчика, который измеряет этот самый ток утечки!
    chrap4ik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Под счетчиками видимо автор строк (дом) должен подразумевать токи в фазном и нулевом рабочем проводнике. В УЗО есть дифференциальный трансформатор тока, который эти токи сравнивает. Если они не равны, то на выходе дополнительной обмотки дифф. трансформатора появляется напряжение, от которого срабатывает поляризованное реле (оно довольно чувствительное) - УЗО отключает нагрузку.
    Вот вроде где-то так...
  • Спасибо большое!... :smile3:
    Я всё понял!:smile3:
  • Просто из любопытства: а почему реле – поляризованное? Слово красивое, да?
  • А вот такой преинтереснейший вопрос - а может быть в незаземлённом защитном проводнике быть напряжение?... Не знаю как так получилось, но после монтажа замерял напряжения: между фазой и рабочим нулём -240 В, между фазой и защитным нулём - 130 В, между рабочим нулём и защитным нулём - 100 В. Как такое может быть???
  • Если защитный проводник не подключен ни в одной точке, то это наводка, ничего страшного в этом нет.
    Если РЕ проводник не подключен в щитке, но подключен в розетках, то этим создана потенциальная опасность получить на корпусах всех приборов фазу в случае нарушения изоляции в любом приборе.
  • Вот это меня чрезвычайно удивило. Защитный проводник в щитке пока не подключен, но розетки к нему подключены. Ведь проверял на всякий случай все кабели ото всех розеток, нигде не коротило и соединения надёжные вроде...
  • Приборы, имеющие защитный контакт на вилке, в розетки включены? Тогда напряжение на защитном проводнике может быть и от него. Если нет таковых, то всё же наводка. Измеряйте напряжение с какой либо нагрузкой, тогда точно будете знать, что измерили.
  • Приборы, имеющие защитный контакт все выключены. Аналогичный результат показали измерения при всех отключенных розетках, то есть рассматривая возможные варианты я снял все розетки. Бойлер "сидит" на отдельной линии, когда я включил его в розетку с заземляющим контактом, то обнаружил на корпусе 220В. Неужели это мой косяк такой убийственный??? :shok:
    Сегодня сварили контур для заземления и завтра попробую заземлить этот защитный проводник.
    И ещё один вопрос, чтобы не создавать отдельную тему. Как измерить сопротивление заземляющего контура? Грунт суглинистый, штыри из арматуры 16 мм длиной 150 см забиты в углах равностороннего треугольника со стороной 120, сварены этой же арматурой между собой и выведены на поверхность пластиной, на которую приварен болт М10. Осталось только кинуть шину, думаю, наверное, медную. Между чем нужно измерять и подойдёт ли для этого цифровой мультиметр?:shok:

  • Счётчики ХВС и ГВС блин :laugh1::laugh1:
  • блин прогнал
  • Сопротивление контура заземления можно замерить спецприбором, мультиметр для этой цели не подойдёт.
    ИМХО. Контурок то слабоват...