Помогите, пожалуйста советом. Ситуация такая. К дому подвели три фазы, электрик смонтировал щиток, на каждую фазу поставил УЗО. За каждым УЗО по пять автоматов. Вроде все было нормально, но после того как дали напряжение одно УЗО начало выбивать по непонятным причинам. Поменяли УЗО - то же самое.
Решили, что могут быть проблемы с проводкой и начали влючать только по одному автомату - ситуация такая же. Выбивало на каждом автомате. Дальше интереснее - выключили все автоматы на этой фазе, УЗО сработало. Отключили входной автомат на щитке - опять сработало. Электрик только руки разводит и не может ничего путного сказать.
УЗО срабатывает примерно раз в 3-4 часа и гарантированно срабатывает при включении общего освещения на уличных столбах.
Что дальше то делать? Раз выбивает значит есть причина, но как ее найти. Помогите советом, пожалуйста. Заранее спасибо
Евгений
Где то есть соединение рабочего и защитного нуля. Может быть в щитке, может быть в розетке, светильнике, коробке распределительной.Отключая автоматы это не проверишь, нули идут напрямую.
Сергей Владимирович
А, может перепутаны рабочие нули разных групп.
Николай
Отключите порвода, идущие от УЗО к автоматам, и проверьте, все ли приборы, включенные через другие УЗО работают. Если не все, перепутаны нулевые провода. Если все работают, проверьте изоляцию отключенных проводов на землю - у Вас нулевой провод где-то объединен с землей. при использовании УЗО этого не должно быть. Еще вариант - проверьте электроприборы, подключаемые к этому УЗО, может быть проблема с каким-то из них.
ЕвгенийG
В современных импульсных блоках питания используют т.н. искусственную землю, которая соединяется с корпусом.
При этом на корпусе прибора может быть напряжение. К примеру на оплетке антенного кабеля...
И при подключении антенны к телевизору УЗО срабатывает..
Alex R
Или нули перепутаны, или поменяйте ёщё раз УЗО! Лучше для проверки поставить рабочее, проверенное.Или поменяйте с соедней фазой. Было такое в практике. Поменяли, а оно тоже не рабочее.
Алекс
спасибо за ответ... все розетки, патроны и распределительные коробки на данной групе перебрали... там вроде все нормально... а в щито даже заглядывать боюсь.... меня смущает, что электрик так толком и не может сказать что делать
Евгений
Если проверили все на линии и там порядок, то проблема в щите. Ноль проходящий через УЗО должен выходить на нулевую планку, к которой должны подходить только голубые провода (N), от линий, фазные провода которые проходят через автоматы этой группы. Посмотрите, нет ли там лишних проводов с других групп или желто зеленых проводов.Все лишние провода нужно убрать.
Евгений
Для ЕвгенияG, именно вот так последовательно и ищут повреждения после работы новоиспеченных монтажников.Делаю это уже 35лет, пока все живы и все работает как часы.
Igorsi
копать надо здесь Может где лампочка мимо счетчика
Алекс:
УЗО срабатывает примерно раз в 3-4 часа и гарантированно срабатывает при включении общего освещения на уличных столбах.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс:
УЗО срабатывает примерно раз в 3-4 часа и гарантированно срабатывает при включении общего освещения на уличных столбах.
Алекс: включении общего освещения
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс
Линии после УЗО проверии, там все в порядке. Предположили, что проблемы с входящим в дом кабелем и поменяли фазы на входном автомате - один фиг, выбивает одно и тоже УЗО.
Для эксперимента отключили вообще все провода после УЗО и получилось, что по этой фазе после вводного автомата идут только счетчик, УЗО и все. И результт тот же самый - выбивает заразу. Причем выбивает и тогда, огда вводной автомат выключен и питания нет. Полтергейст какой-то. Может в счетчике ерунда какая-то?
Евгений
Я уже писал, почитай внимательно. Проблема не в фазных проводах, бесполезно их проверять,отключать, проблема в том, что где то есть соединение рабочего и защитного нуля. В этом случае даже при отключении нагрузки УЗО будет срабатывать. Копай глубже, полтергейса при электромонтаже не бывает, бывает не качественный монтаж.
Igorsi
то есть такая схема
Игорь1
Непонятно, что за схема. К данной теме она отношения не имеет. А вообще, неясно, что здесь непонятного: господа Alex R, Евгений, Николай, Сергей Владимирович давно поставили диагноз. Но лечение – не в их возможностях. Это дело автора (ну, или нанятого электрика). Хотя, электрика стоило бы поменять: проблема пустяковая и, раз он не знает, что делать – квалификация низка. Ищите либо утечку с ноля, либо землю на нуле.
Igorsi
схема нарисована по этим словам
Алекс:
отключили вообще все провода после УЗО и получилось, что по этой фазе после вводного автомата идут только счетчик, УЗО и все. И результт тот же самый - выбивает заразу. Причем выбивает и тогда, огда вводной автомат выключен и питания нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс:
отключили вообще все провода после УЗО и получилось, что по этой фазе после вводного автомата идут только счетчик, УЗО и все. И результт тот же самый - выбивает заразу. Причем выбивает и тогда, огда вводной автомат выключен и питания нет.
Алекс:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь1
Ну, и неправильно нарисована. Да и зачем: ответы давно даны. Имеющий уши – да услышит… К перечню возможных неисправностей: раз срабатывает при отключенных АВ – ищите землю на нуле. Проще всего – промегерить нули относительно земли. Если нет мегера – отключить все нули с проблемного УЗО и, при отключенных АВ (УЗО – включено), по одному, возвращать их на место. При подключении проблемного ноля – УЗО сработает
Igorsi:схема нарисована по этим словам
Нажмите, чтобы раскрыть...
Igorsi:схема нарисована по этим словам
Igorsi:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс
Всем спасибо за ценные советы. Просто когда не все понимаешь, то малость теряешься. В итоге сделали как и советовали. Физически отключили все что можно было отключить в щитке. Сначала оставили просто голое УЗО на время. Стоит. Подлючили один автомат, выждали, другой, выждали - в итоге совершенно точно определили, что УЗО срабатывает при подключении автомата, на который приходит провод питания на теплый пол. Эта определенность уже радует. Хотя сейчас сижу и думаю, что дальше делать. Всю схему просмотрел и проверил на предмет правильного подключения. Может попробовать временно запитать на другом проводе?
Igorsi
схему в студию!
Алекс:
Всю схему просмотрел
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс:
Всю схему просмотрел
Алекс:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Николай
вариантов может быть несколько, один из них, и самый надежный и безопасный (для пользователя) - переделать теплый пол - кто накосячил, тот и пуст переделывает за свой счет - ну это в идеале. другой ватиант - подключить пол через изолирующий трансформатор, но тут могут быть проблемы. А без узо подключать не стоит, оно для того и стоит, чтобы вас током не "токнуло".
Алекс
даже не знаю как все и описать то... короче, описание и схемка имеется вот тут
[ссылка на изображение не работает]
у меня вариант с одножильной секцией
к терморгулятору от щита подходит кабель 3х2,5 и ничего от него больше не запитано
в принципе, пока не смонтировали щиток и не поставили УЗО, теплый пол работал как часы с 2007 года и никаких проблем не возникало
Igorsi
по схеме подключается 0 и фаза, а куда подключена третья жила?
Алекс:
кабель 3х2,5
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс:
кабель 3х2,5
Алекс:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алекс
да никуда, отброшена... вот и думаю, чего с ней делать...
Igorsi
Попробуйте откинуть от клеммы 5 заземляющие провода от нагревательной секции
Если не будет отключаться УЗО и пол будет греться, попробуйте заземляющие провода от нагревательной секции
соединить с третьим проводом
Если не будет отключаться УЗО, то проблема решена
В противном случае заземляющие провода от нагревательной секции где-то подкорачивают либо на центральную жилу, либо на арматуру в полу, или еще с чем-то контакт и придется искать или как советует Николай
Алекс
спасибо огромное... в выходные попробую
Igorsi
с штатной инструкцией плоховато
смотрите здесь или здесь [ссылка не работает] ссылка не работает