Какое сечение кабеля нужно, если ток 40 ампер

  • какое сечение кабеля нужно для если ток 40 ампер
  • Расчет сечения прост примерно 10А на каждый 1мм^2 сеченя медного провода тоесть для 40А 4мм^2
  • Без учёта длины и способа прокладки минимум 6 мм2.
  • Ну почему минимум?
    4мм.кв - 35А при прокладке в одной трубе (штробе). Следующий размер 6мм.кв. для него ток 42А. (обратите внимание сечение х площадь уже не работает)
    Есть ещё размер 5мм.кв (39А) но очень редко встречается.
    sergey_sav:
    Без учёта длины и способа прокладки минимум 6 мм2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Без учёта длины и способа прокладки минимум 6 мм2.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Потому что , минимум.
    С учётом длины линии и количества жил в кабеле (о чём автор умолчал из скромности), сечение может потребоваться и большее, например 10 мм2.
    Мне лично вообще не попадался... даже во сне
    :laugh1:
    T_Vlad:
    Ну почему минимум?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Ну почему минимум?
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    T_Vlad:
    Есть ещё размер 5мм.кв (39А) но очень редко встречается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Есть ещё размер 5мм.кв (39А) но очень редко встречается.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :laugh1:
  • Длительный допустимый ток для 6мм.кв - 42А. И это всё. Потери в кабеле это совсем другой вопрос.
    5мм.кв. я тоже ни когда в жизни не встречал, но в таблице допуск есть.

  • А кто ж спорит? Есть такая цифра в одном из столбцов таблицы...
    Вот только про "И это всё" не понял. Ну и бог с ним.
    T_Vlad:
    Длительный допустимый ток для 6мм.кв - 42А. И это всё.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Длительный допустимый ток для 6мм.кв - 42А. И это всё.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • :grin: Его, ИМХО, и на свете нет, хотя в таблице может и есть.Кроме токовых нагрузок учитывается длина кабеля (чем длиннее, тем больше потери, и тем больше должно быть сечение кабеля). Важно учитывать и напряжение сети.Способ прокладки (открыто, скрыто, в трубе - все это тоже нужно учитывать, потому что температура будет разная)
    Я полный профан в этом вопросе, поэтому пользуюсь таблицей ПУЭ, где по токовым нагрузкам можно посмотреть допустимые сечения провода или кабеля.
    Посмотрите вот тут:
    http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=11
    или вот это, заумь , конечно, но все-таки может пригодиться :
    http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
    Удачи! :blush:
    sergey_sav:
    Мне лично вообще не попадался... даже во сне
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Мне лично вообще не попадался... даже во сне
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:






    :blush:
  • Автор темы спрашивает про соотношение тока - сечения. Зачем устраивать лекции о потерях связанных с длиной кабеля. Может ещё про потери от излучения 50Гц писать будем? Есть законодательно (ПУЭ) утверждённые нормы.
    На вопрос отвечено. Разговоры о другом просто забьют голову несведущему человеку и он не поймёт правильный ответ.
    sergey_sav:
    Вот только про "И это всё" не понял. Ну и бог с ним.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Вот только про "И это всё" не понял. Ну и бог с ним.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Это не лекция, а условия для правильного выбора сечения, на которое влияет не только ток, но и условия прокладки и длина линии. Это и есть правильный ответ. Про потери на излучение писать не будем, ибо про частоту и вид тока автор не упоминал. :laugh1:
    Всё ИМХО.
    T_Vlad:
    Зачем устраивать лекции о потерях связанных с длиной кабеля.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Зачем устраивать лекции о потерях связанных с длиной кабеля.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Автор: Укажите способ прокладки, длину, мощность нагрузки, тип нагрузки тогда точно посчитаем.
    Товарищу кто советовал 10 ампер на квадрат: убить себя об стену.
  • Вот товарищу и отвечайте, что бы "Re: Re:" приходило на его сообщение. Для этого достаточно кликнуть в "ответить" под сообщением, на которое пишете ответ. :sarcastic hand::sarcastic hand:
  • Нельзя так со старшим поколением.
    Такой расчёт действительно применялся годов до 80х.
    Сергей:
    Товарищу кто советовал 10 ампер на квадрат: убить себя об стену
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Товарищу кто советовал 10 ампер на квадрат: убить себя об стену