рубли

Подключение газоэлектрической плиты

  • При подключении газовой плиты с электрической духовкой MORA-2479 столкнулся с такой проблемой: при подключении к электрической сети во время подключения нулевого защитного проводника обнаружил, что проскакивает искра. Измерил ток в нём токовыми клещами - около 1.7 А! Это при выключенной плите!
    Решил его отключить - во избежании...
    Мне посоветовали сделать пластиковую (диэлектрическую) вставку в газовую трубу.
    Подскажите - это делать обязательно или оставить неподключенным нулевой защитный проводник?


  • Защитный проводник подключить, изолирующую вставку установить.
  • Вставку вставить не проблема, но не получится ли, что выключая газовый вентиль на трубе, и прикасаясь при этом к плите, получишь ощутимый удар током?
  • Не исключено, если на газовой магистральной трубе окажется фаза... Но это хозяйство газовиков и по таким вопросам лучше обращаться к ним, а не на форум.
    имхо
  • Если на газовой трубе окажется фаза при установленной изолирующей вставке, то обращаться к газовикам будет некому...
    Наверное лучше не делать зануление плиты, а поставить УЗО ?
  • Защитный проводник следует подключить, если он действительно защитный...
    Про зануление не было ни слова...
    УЗО никогда не помешает, жизнь то одна.
    На магистральной газовой трубе может оказаться не фаза в полном смысле слова, а половина (примерно) потенциала сети из-за безграмотного подключения электрофицированной газовой плиты у соседей. Но ток при этом будет незначительный в единицы милиампер, то есть не 1,7А, как у автора. Последнее, полагаю, связано с неверным подключением... и может даже у самого автора.


  • Всё теперь понятно. В квартире двухпроводка - значит нулевого защитного проводника нет и зануление делать нельзя. Пока со стояка не проведут этот защитный нуль. Диэлектрическую вставку делать обязательно - действительно, что и как там соседи подключили. А УЗО действительно не помешает, - надо поставить. Спасибо за советы.
  • Вполне возможно, что в доме не установлена диэлектрическая вставка на вводе газопровода. Наружный газопровод металический, железный. Такие газопроводы имеют (очень многие) катодную защиту. То есть в землю закопан магниевый или цинковый анод и подключёно к газопроводу и аноду небольшое напряжение с приличным током. У вас же соответственно, у газовой трубы, на землю есть какой-то потенциал. В этом случае опасности никакой. Напряжение на катодной защите 10-12В.
    Evgeny:
    при подключении к электрической сети во время подключения нулевого защитного проводника обнаружил, что проскакивает искра. Измерил ток в нём токовыми клещами - около 1.7 А! Это при выключенной плите!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Evgeny:
    при подключении к электрической сети во время подключения нулевого защитного проводника обнаружил, что проскакивает искра. Измерил ток в нём токовыми клещами - около 1.7 А! Это при выключенной плите!
    Evgeny:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всё правильно. Раньше был потенциал где-то около 6 В. А сейчас десятые доли вольта. Был ремонт снаружи дома - меняли трубы и возможно установили диэлектрическую вставку.
    Но всё равно ведь занулять нельзя, т.к. двухпроводка. Поэтому на всякий пожарный случай установил вставку в газовую трубу и поставил УЗО для плиты, а корпус плиты оставил неподключенным - заземление же взять негде, это же квартира, а не частный дом. В частном доме проще - сделал заземление - вот и подключай металлические корпуса бытовых приборов. Это только в новых домах вводят РЕ проводник в квартиру, и электропроводку делают только медным проводом, да и УЗО в электрощитке ставят.
    Кстати, многие проблемы с электричеством ушли после замены стальных труб водопровода на полипропиленовые (пластиковые).