Добрый день! У меня садовый участок запитан кабелем от проводов воздушной ЛЭП.Хочу сделать разрыв в виде какого-нибудь рубильника на столбе для возможности проверки исправности кабеля. Нужен совет, какой рубильник, расцепитель, выключатель лучше поставить. Из всего, что нашел подходит ВР 32-31А, но он без корпуса и большой, а влагозащищенных малогабаритных корпусов не нашел. 3 фазы, ток 40-60 А. Разрыв без тока, только для проверки.Что посоветуете? Основное: малый габарит, всепогодность. Спасибо.
vovantuz
вообще то такие вещи на столбах, на улице для постоянного пользования нельзя ставить. иначе все это хозяйство нужно огораживать клеткой высотой 2м. ставьте на территории своего участка.
Olego
Вообщето рубильник на опоре ставят не для проверки кабеля, а для пожарников.
Yeti
2 vovantuz:
Как раз где то попадалась информация, что такой выключатель ставят на высоте не менее 2,5 м, чтобы соблюсти безопасность и никто не попал случайно под напряжение. Пусть будет на высоте 4-5 метров. Где то должна быть нормативная база установки таких выключателей. У меня такой информации нет.
2 Olego:
Почему нельзя совместить требования пожарных с необходимостью? Как тогда вообще проверяют кабель, если он постоянно подключен к ЛЭП. Хоть раз то в год надо проверить сопротивление изоляции. Все это мое предположение.
Olego
Уважаемый Yeti , Ваш ящик с рубильником обязательно опломбируют и у вас всеравно не будет доступа к проводу. И зачем кабель раз в год проверять, где вы такую глупость откопали?
Yeti
Не опломбируют. Вы считаете, что мне как хозяину кабельной линии не стоит беспокоится об ее целостности? Пожалуйста ответьте по теме, или приведите доводы, что такой разрыв не нужен, не предусмотрен никакими нормами и правилами. На счет ежегодной проверки просто предположил, пусть будет раз в три, пять лет.
Анатолий
Не надо путать где и кто хозяин.Хозяин кабеля должно быть Вы,потому что никто на себя не возьмет этот кабель на обслугу, т.к он идет от линии до Вашего дома.Так что пломба гарантирована.И Вы тут что-то не договариваете.А прикрываетесь обслугой кабеля,да еще просите совета по существу.Если так необходимо,вызывайте каждый год обслугу с горэлектросетей и все проблемы решены.Они хоть Вам акт проверки будут выдавать.
Вот по истине нечем людям заняться.
Yeti:
Не опломбируют. Вы считаете, что мне как хозяину кабельной линии не стоит беспокоится об ее целостности? Пожалуйста ответьте по теме, или приведите доводы,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Yeti:
Не опломбируют. Вы считаете, что мне как хозяину кабельной линии не стоит беспокоится об ее целостности? Пожалуйста ответьте по теме, или приведите доводы,
Yeti:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Yeti
Пожалуйста не обвиняйте меня в злом умысле
Какие горэлектросети? В нашем "колхозе" все на виду, столб общий, стоит на улице возле дорожки. Электрик его надеюсь осматривает. Пусть пломбирует и даже замок повесит и ключик заберет. Привод то будет доступен для того, чтобы я смог отключить только свой участок, а не обесточивать сотню домов. Всем спасибо.
EKol
А как же не обвинять? Вы собираетесь делать разрыв в месте от столба до Вашего счётчика - правильно я поняла? А это недопустимо, т.к. в место этого разрыва Вы или кто другой может подключить какое угодно электропотребляющее устройство, и не одно, и за потребляемую ими энергию не платить. Ессно, организация, ведущая учёт электроэнергии, Вас за это по головке не погладит, а не по-детски оштрафует и спишет на Вас все долги, например, вашего СНТ. Вам это надо?
Yeti
Я здесь новенький и может что то не понимаю, но мы с вами разговариваем на разных языках и не понимаем друг друга. Вокруг вас, что одни воры живут? Это что для вас больной вопрос? Друг у друга воруете? Я же не с Рублевки. Какая организация ведущая учет? Кем недопустимо? Дайте ссылку на норму.
Попробую еще раз растолковать. У нас садоводческое товарищество. От воздушной ЛЭП, от столба запитано три дома. Мой - кабелем. Предполагается поставить рубильник (коробочка с АВ) чуть ниже, (0,3-0,5 м.)чем расположены кронштейны с изоляторами по которым идут провода ЛЭП. У рубильника 2 цели. 1. Сделать оключение только своего участка и проверить кабель. 2. Сделать оперативное противопожарное отключение (в противном случае отключается ввод у всего товарищества и не работает освещение и насосы).
Дверь рубильника закрывается на 2 замка и пломбируется. Ключи хранятся под подушкой у председателя товарищества и главного энергетика. У меня дубликатов ключей нет. В ящик залезть нельзя, он находится на высоте 6 метров, воришкам проще подключиться тут же к проводам ЛЭП. Все провода, которые идут от столба видны, они материальны. Видно к кому хозяину, какие провода идут. Столб стоит возле тропинки по которой члены товарищества ходят на колодец за водой. Условия понятны? Советчиков, озабоченных воровством, прошу в этой теме не беспокоится, разрабатывайте для своих соседей новые изощренные способы опутывания столба колючей проволокой, пропуска по столбам кабельной линии без разрывов и подключение соседей через муфты. Прошу откликнуться специалистов в электроизделиях, а не в воровстве электроэнергии.
P/S/ Если защита кабельной линиии АВ от столба запрещена, дайте ссылку на нопмативный документ, я успокоюсь.
sanykrimea
Бред!
Запрета на установку коммутирующих аппаратов на линии до счётчика - нет.
Другое дело - балансовое разграничение. Скорее всего на клеммах счётчика - кабель принадлежит владельцу сетей и установка опломбированных коммутирующих устройств - его добрая воля.
EKol:
А как же не обвинять? Вы собираетесь делать разрыв в месте от столба до Вашего счётчика - правильно я поняла? А это недопустимо,
Нажмите, чтобы раскрыть...
EKol:
А как же не обвинять? Вы собираетесь делать разрыв в месте от столба до Вашего счётчика - правильно я поняла? А это недопустимо,
EKol:
Нажмите, чтобы раскрыть...
EKol
Так Вам и надо было сразу выдать все вводные, в частности, насчёт желания поставить опломбированный автомат :sm019: . А то из Вашего поста можно понять, что Вы собираетесь сами свой кабель проверять - что расценивается как возможность подключения к нему до счетчика.
Насчёт возможности установки автоматов - включите поиск на форуме, здесь такая проблема уже обсуждалась. Нормативные документы это не запрещают а, как я поняла, в ряде случаев очень приветствуют. В отличие от некоторых местных электриков, для которых указ не нормативы, а их начальство или их собственная лень, малообразованность и мздоимство. Так что "покой нам только снится..."
Yeti
Да меня только интересовала марка аппарата, а что ставить я еще не догадывался (кроме рубильника) и способ защиты аппарата от погоды при минимальных габаритах тоже не знал. На другом форуме ответ на свой вопрос уже получил. Здесь мне пришлось долго оправдываться. и за неделю я не нашел ответа. Все равно всем откликнувшимся большое спасибо. На сегодня техническое решение уже есть.
Starik
Кроме рубильников можно использовать и автоматы выпускаются на два и три провода, В специализированном магазине вам помогут выбрать, автоматы на токи от 40 - 60 а они имеют мощные контакты, зажимы как раз под провода 10квадрат, имеют свой корпус и удобны в монтаже, но это мое мнение, спецы меня поправят если я не прав.
Андрей
Самостоятельно вы не имете права проверять линию, это делает спец. организауия имеющая лицензию, и при этом составляется отчет о замерах сопротивления изоляции.
Ваша идея не имеет здравого смысла. Если линия ваша наздоровье пользуйтесь, но я бы передал ее в МОЭСК, хоть с кого спросить будет. Удачи.
Olego
Во дурдом:(
Игорь Стариков
Современные нормы очень даже предусматривают установку до счетчика комутационных аппаратов(для безопасной замены счетчика,в частности), аппарат может быть установлен в том числе и на опоре, сам видел такие решения у проектировщиков в 2010году
А в садоводческом товариществе, как правило, все садоводы-это субабоненты, и правила учета и пломбировки обычно определяет электрик этого товарищества, электросети поставляют электроэнергию как правило, до трансформаторной подстанции 10/0,4кВ,там и происходит учет, дальше уже дело садоводческого товарищества, и насчет возможности установки договариватся надо только с электриком
А из аппаратов проектировщики до сих пор рисуют АП-50 установить можно так же любой, предусматривающий установку на дин-рейку, в боксе, имеющим соответствующую степень защиты рекомендуемая-IP-56