  • Здравствуйте.Временно приобрели проточный водонагреватель на 5кв,в магазине сказали что электрокабель нужен к нему на 4 кв.Но он жутко толстый,и жёсткий можно ли временно до того как поставим накопительный пользоватся проводкой на 2.5 кв?
  • На 2,5 мм2 тоже не шибко мягкий...
    Если же речь о временном шнурке из провода, типа ПВС, то 3*2,5 потянет 5 кВт под АВ 25А.
  • Проверьте нагрев кабеля при работе водонагревателя.
    Если включать кратковременно и нагрев кабеля не более 60 С, то что с ним будет.
  • Вот теперь вы сами и ответите на заданый вопрос! Только посчитаете сначала.
    Мощность водогрея 5КВт 5000 Вт.
    Напряжение сети 220в
    Считаем 5000/220=22,7272А
    Предельно допустимая плотность тока на медный однопроволочный одножильный провод при открытой прокладке сечением 1Кв.мм 10А
    22,72/10=2,27мм кв. Если возьмёте двухжильный провод многопроволочный, то на него значение допустимой плотности тока будут меньше. Причём эти значения берутся на линию малой длины. То есть многопроволочный провод 2,5 кв и двухжильный не подходит по току. Стало быть его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ! Провод у вас будет греться. Если прменить однопроволочный двухжильный провод, 2,5 кв мм сечением,то он если и пройдёт по предельнодопустимым значениям по току и продолжительность работы прибора не велика, то всё равно, подумайте о том, что, сэкономив на проводке или на внешнем виде, вы можете лишиться жилья или дома -- причиной будет пожар!
    Сергей:
    Временно приобрели проточный водонагреватель на 5кв
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Временно приобрели проточный водонагреватель на 5кв
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!
  • Допускается нагрев провода до 55С , а современный ВВГ до 70С. При таком нагреве провод сечением 2,5 мм кв. спокойно держит 24А, при открытой проводке до 30А.
    Александр-Яр:
    Стало быть его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ! Провод у вас будет греться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Стало быть его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ! Провод у вас будет греться.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пусть оно и так. Но себе я бы так делать не стал. :sorry2: Старые правила были такими. Пусть изоляционные материалы стали лучше, могут выдерживать и не разрушаться большую температуру, но тем не менее проводность меди выше и лучше не стала. А свой дом, есть свой дом. А пожары от электропроводки как были раньше, так есть и сейчас. Я бы поставил всё-таки 5Кв и был спокоен, что всё будет нормально. :smile3::sorry2::smile3:
  • Это опечатка, надеюсь. Четыре квадрата, следующий "размер" шесть квадратов. Стандарт-с.
    А люди как мёрли, так и мрут! :sad:
    Александр-Яр:
    всё-таки 5Кв
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    всё-таки 5Кв
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :sad:
  • Прикидочные расчёты "на коленке", а звучат, как нормативные... :sarcastic hand:

    Если потрудиться и взглянуть в табл. 1.3.8. ПУЭ7, то можно с удивлением обнаружить, что указанный шнурок (типа ПВС, 3*2,5) вполне подходит.
    Александр-Яр:
    Предельно допустимая плотность тока на медный однопроволочный одножильный провод при открытой прокладке сечением 1Кв.мм 10А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Предельно допустимая плотность тока на медный однопроволочный одножильный провод при открытой прокладке сечением 1Кв.мм 10А
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sarcastic hand:


    Александр-Яр:
    То есть многопроволочный провод 2,5 кв и двухжильный не подходит по току.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    То есть многопроволочный провод 2,5 кв и двухжильный не подходит по току.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А я здорово и не настаиваю подойдёт или нет. А по поводу того что провода 5кв нет, могу сказать что сам когда-то ставил. На ТЭЦ лежал на складе барабан кабеля 3Х5Х1Х2,5 Венгерского или Польского производства. Это на всякий случай. А запас на кабеле, да если ещё проводка по горючим конструкциям, лучше иметь. А если кабель 2,5кв мал, то 4кв вполне хватит и стандарт такой есть.
    А то что я указал, что 5кв надо, так опечатался, мощность водогрея 5КВт.
    Faza:
    Александр-Яр пишет:всё-таки 5Кв
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Faza:
    Александр-Яр пишет:всё-таки 5Кв
    Faza:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А это откуда? Скорее наоборот.
    Как раз "старые правила", (а ПУЭ в этой части не менялись, да и с чего б?) разрешали на двухжильные провода от 25 ампер в трубе, до 33 ампер на переносной шнур. Причём это допустимые токи при температуре окружающего воздуха +25 гр С, как правильно заметил sergey_sav, из условия нагрева не выше +55. Следовательно, подключиться МОЖНО.
    Александр-Яр:
    Если возьмёте двухжильный провод многопроволочный, то на него значение допустимой плотности тока будут меньше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Если возьмёте двухжильный провод многопроволочный, то на него значение допустимой плотности тока будут меньше.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр:
    Старые правила были такими.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Старые правила были такими.