рубли

Наружная электросеть - надо 12м из 4-х изолированных проводов(4х6ВВГ)

  • надо подвести к дачному дому наружную воздушную сеть длиной 12м из 4-х изолированных проводов(4х6ВВГ).Хотел на стальном тросе,а может лучше на оцинкованном или с полимерным покрытием.
    Подскажите,есть ли по нормам ограничения по видам применяемых тросов.
  • Есть мнение, что для ответвлений от ВЛ к домам следует применять самонесущие провода - СИП.
    .Юрий:
    Подскажите,есть ли по нормам ограничения по видам применяемых тросов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    .Юрий:
    Подскажите,есть ли по нормам ограничения по видам применяемых тросов.
    .Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Полностью потдерживаю. Не надо никаких тросов, и ведете прямо до счетчика СИПом.
    sergey_sav:
    Есть мнение, что для ответвлений от ВЛ к домам следует применять самонесущие провода - СИП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Есть мнение, что для ответвлений от ВЛ к домам следует применять самонесущие провода - СИП.
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Марка провода СИП ,и вести его нужно не до прибора учёта а до разъеденителя линии(автомат,выключатель нагрузки,рубильник и тому подобные устройства которые должны стоять перед счётчиком).
  • Ввод в дом желательно выполнить четырехжильным кабелем ВВГнг-1s, сечение жил которого подбирается по расчетному потреблению энергии, но не менее 10 мм2.
    Для воздушного ввода в дом пользуются изолированным стальным тросом с диаметром не менее 5 мм и длиной от столба до места крепления на стене здания с запасом не менее 1м с каждой стороны.  Сам кабель рекомендуется прокладывать в гофре.
    Не забывайте ,что сращивание несущего троса и самого кабеля, а также скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы ,на входе в дом, строго воспрещаются.

  • Повторяю делайте СИП 16мм2 до счетчика или если ставите автомата. И не связывайтесь с кабелем на воздушку.
    otdelochnik:
    Не забывайте ,что сращивание несущего троса и самого кабеля, а также скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы ,на входе в дом, строго воспрещаются.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    otdelochnik:
    Не забывайте ,что сращивание несущего троса и самого кабеля, а также скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы ,на входе в дом, строго воспрещаются.
    otdelochnik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И не плохобы сделать хотя бы простой контур заземления! и поставить УЗО на вводе, и грозоразрядники. Береженого- Бог бережет!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.