Подъем участка перед монтажем фундамента, монолитная плита

  • Здравствуйте, собираюсь делать фундамент монолитная плита на участке с глинистой почвой. Весь плодородный слой земли снял, проложил трубы для водопровода и канализации под будущим фундаментом. Ввиду высокого уровня грунтовых вод необходимо делать насыпь на участке почти на 1м. Хочу сделать следующее:
    1. Всю площадь под будущим фундаментом засыпать и утрамбовать измельченным боем бетона см 50-70
    2. Поверх этого слоя уложить песок с трамбованием см 30
    3. Затем приступать выполнять гидроизоляцию (рулонная), утепление из пенополистерола, опалубка, армирование, заливка бетона.
    Правильно ли будет использовать бой бетона для подъема участка под фундаментом?



  • Плита будет выполнена толщиной 30см с двойным армированием с шагом в 200мм. Под дом в 2 этажа, 2 этаж - мансардный, с деревянными перекрытиями. Стены из пеноблока толщиной 400мм. Размеры плиты 11.8х12.8
  • Слои лучше отделить друг от друга геотканью. Иначе бой имеющий крупную фракцию (по сути щебёнка) будет иметь пустоты в разы превышающий размер песчинок и со временем песчаная подушка начнёт "утекать" в бетонную. Соответственно начнутся локальные нагрузки на плиту.
    ovidko ovidko сказал(а):
    ovidkoovidko сказал(а):
    1. Всю площадь под будущим фундаментом засыпать и утрамбовать измельченным боем бетона см 50-70
    2. Поверх этого слоя уложить песок с трамбованием см 30
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Всю площадь под будущим фундаментом засыпать и утрамбовать измельченным боем бетона см 50-70
    2. Поверх этого слоя уложить песок с трамбованием см 30

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Зачем такая плита под сравнительно лёгкий дом? Вы считали во сколько она обойдётся в сумме с насыпью?
    ovidko ovidko сказал(а):
    ovidkoovidko сказал(а):
    Плита будет выполнена толщиной 30см с двойным армированием с шагом в 200мм. Под дом в 2 этажа, 2 этаж - мансардный, с деревянными перекрытиями. Стены из пеноблока толщиной 400мм. Размеры плиты 11.8х12.8
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Плита будет выполнена толщиной 30см с двойным армированием с шагом в 200мм. Под дом в 2 этажа, 2 этаж - мансардный, с деревянными перекрытиями. Стены из пеноблока толщиной 400мм. Размеры плиты 11.8х12.8
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Для несущей бетонной плиты фундамента это практически минимум.
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Зачем такая плита под сравнительно лёгкий дом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем такая плита под сравнительно лёгкий дом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Кто сказал? Обосновать сможете?
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Для несущей бетонной плиты фундамента это практически минимум.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Для несущей бетонной плиты фундамента это практически минимум.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • СНИПы ГОСТы и сопроматы. Обосновывать не буду, я тут не за бабло рублюсь. Не хотите верить, можете не верить.
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Кто сказал? Обосновать сможете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кто сказал? Обосновать сможете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Свежо предание, но вериться с трудом :mosking:
    А за что и главное с кем? :prankster2: Бесплатно значит слова Ваши легки аки ветер? Странный подход для форума :wink3:
    Могу и конечно не верю, ибо профессионалами доказано обратное - вот пример - http://megalit33.ru/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=49&TITLE_SEO=49
    Зметьте совершенно беЗвозДмезДнО :dance:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    СНИПы ГОСТы и сопроматы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СНИПы ГОСТы и сопроматы.
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Кто сказал? Обосновать сможете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кто сказал? Обосновать сможете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :mosking:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Обосновывать не буду, я тут не за бабло рублюсь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обосновывать не буду, я тут не за бабло рублюсь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Не хотите верить, можете не верить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не хотите верить, можете не верить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://megalit33.ru/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=49&TITLE_SEO=49
    :dance:
  • Позвольте полюбопытствовать,
    а) сколько вы на данном форуме заработали?
    б) что такого странного вы увидели в бесплатном совете?
    Пример того как желание казаться самым умным приводит к обратным результатам. Сами то до конца читали?
    С чего началась тема?
    И чем она закончилась?
    Т.е. профессионалы внезапно от несущей плиты перешли к несущей конструкции.
    Кстати о профессионалах. В моём понимании это люди которые материализуют свои мысли. А в данном случае мы имеем дело с теорией. Возможно и имеющей право на жизнь. Однако, перейдём к практической стороне вопроса. Что будет дороже
    Полный проект дома с 20 см плитой или в конкретном случае Т.С. покупка и укладка лишних 15 кубов бетона?
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Бесплатно значит слова Ваши легки аки ветер? Странный подход для форума
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бесплатно значит слова Ваши легки аки ветер? Странный подход для форума
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    профессионалами доказано обратное - вот пример
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    профессионалами доказано обратное - вот пример
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Рассмотрим 3 варианта плиты:
    300 мм
    250 мм
    200 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Рассмотрим 3 варианта плиты:
    300 мм
    250 мм
    200 мм



    Нажмите, чтобы раскрыть...

    По практике моделирования на различных тестовых моделях, за счёт машинного расчёта с учётом совместной работы конструкций можно добиться использования в качестве фундамента плит толщиной около 17-18 см.
    Без учёта совместной работы конструкций выйти на такие толщины плиты и такой армирование мне ранее не удавалось.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По практике моделирования на различных тестовых моделях, за счёт машинного расчёта с учётом совместной работы конструкций можно добиться использования в качестве фундамента плит толщиной около 17-18 см.
    Без учёта совместной работы конструкций выйти на такие толщины плиты и такой армирование мне ранее не удавалось.
    моделированиямоделированиямоделирования
    Без учёта совместной работы конструкцийБез учёта совместной работы конструкцийБез учёта совместной работы конструкцийне удавалосьне удавалосьне удавалось
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • a) ноль
    б) странность в нежелании обосновывать своё утверждение в связи с бесплатностью
    Странная у Вас однако избирательность. Вижу только то - что хочу?
    Необходимость расчёта совместной работы плиты и конструкций обоснована при толщине плиты 0,17 - 0,18.
    Оптимальной является 0,25.
    Ваши 0,30 - перебор.
    Вы ошибаетесь - расчёт выполнен профессионалом-практиком весьма приличного уровня.
    Оптимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см для грунтов с модулем деформаций в диапазоне Е = 1000–4000 тс/м 2 . Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Позвольте полюбопытствовать,
    а) сколько вы на данном форуме заработали?
    б) что такого странного вы увидели в бесплатном совете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Позвольте полюбопытствовать,
    а) сколько вы на данном форуме заработали?
    б) что такого странного вы увидели в бесплатном совете?


    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Пример того как желание казаться самым умным приводит к обратным результатам. Сами то до конца читали?
    С чего началась тема?
    И чем она закончилась?
    По практике моделирования на различных тестовых моделях, за счёт машинного расчёта с учётом совместной работы конструкций можно добиться использования в качестве фундамента плит толщиной около 17-18 см.
    Без учёта совместной работы конструкций выйти на такие толщины плиты и такой армирование мне ранее не удавалось.
    Т.е. профессионалы внезапно от несущей плиты перешли к несущей конструкции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пример того как желание казаться самым умным приводит к обратным результатам. Сами то до конца читали?
    С чего началась тема?
    И чем она закончилась?
    По практике моделирования на различных тестовых моделях, за счёт машинного расчёта с учётом совместной работы конструкций можно добиться использования в качестве фундамента плит толщиной около 17-18 см.
    Без учёта совместной работы конструкций выйти на такие толщины плиты и такой армирование мне ранее не удавалось.
    Т.е. профессионалы внезапно от несущей плиты перешли к несущей конструкции.





    моделированиямоделированиямоделирования
    Без учёта совместной работы конструкцийБез учёта совместной работы конструкцийБез учёта совместной работы конструкцийне удавалосьне удавалосьне удавалось

    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Кстати о профессионалах. В моём понимании это люди которые материализуют свои мысли. А в данном случае мы имеем дело с теорией. Возможно и имеющей право на жизнь. Однако, перейдём к практической стороне вопроса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кстати о профессионалах. В моём понимании это люди которые материализуют свои мысли. А в данном случае мы имеем дело с теорией. Возможно и имеющей право на жизнь. Однако, перейдём к практической стороне вопроса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Что будет дороже Полный проект дома с 20 см плитой или в конкретном случае Т.С. покупка и укладка лишних 15 кубов бетона?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что будет дороже Полный проект дома с 20 см плитой или в конкретном случае Т.С. покупка и укладка лишних 15 кубов бетона?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть такой ресурс как "время" я его стараюсь не тратить на вбросы типа "а ты докажи". Меня
    а) не устраивает форма вопроса
    б) не сильно беспокоит падение моего "сетевого статуса" в глазах того чьи надежды я не оправдал.
    Перебор для чего? Такое впечатление что вы в будущее заглянули и увидели исполнение подушки/марку бетона/конструкцию дома. В данном случае я свою позицию считаю правильной хотя бы из расчёта что недогруженная плита это лишние траты только бетона. Перегруженая плита это аварийное строение.
    Я вас умоляю! 5 см значительно увеличат суммарное давление? Прощай стяжка под теплый пол и кафельная плитка... Я уж не знаю как там может измениться деформационная картина при увеличении нагрузки э... на 125 кг/кв.м. при том что даже столбчатый фундамент, с его "никакой" площадью опирания на грунт по отношению к плите, даёт в разы большее давление на грунт. И никаких осадок при этом не происходит. Что уж там говорить про какую то там консолидацию грунта от 5 см. бетона. Да, и если ничего не путаю, несущая плита должна быть расчитана на силы морозного пучения т.е. таскать весь дом не прогибаясь. Что то я сильно сомневаюсь, что 20см, да и 30 впрочем тоже будет достаточно для этого.
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    странность в нежелании обосновывать своё утверждение в связи с бесплатностью
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    странность в нежелании обосновывать своё утверждение в связи с бесплатностью
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Оптимальной является 0,25.
    Ваши 0,30 - перебор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Оптимальной является 0,25.
    Ваши 0,30 - перебор.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    птимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см ..... Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    птимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см ..... Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бережное отношение ко времени похвально, однако не оправдывает введение в заблуждение читателей не обоснованными утверждениями.
    0,3 - перебор для подавляющего большинства малоэтажных домов.
    Исходные расчёта указаны. Гадать нужды нет. Качество выполнения работ должно быть на высоте вне зависимости от толщины плиты.
    Не согласуется это с завышением массы плиты.
    Не знаете - спросите у того - кто знает. К примеру - СТО 465-003-2008
    Стандарт организации «Дау Кемикал»
    Опять не обоснованное утверждение?
    Сомневаешься - делай расчёт. В 21-м веке живём - компьютерное моделирование при желании вполне доступно.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Есть такой ресурс как "время" я его стараюсь не тратить на вбросы типа "а ты докажи". Меня
    а) не устраивает форма вопроса
    б) не сильно беспокоит падение моего "сетевого статуса" в глазах того чьи надежды я не оправдал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть такой ресурс как "время" я его стараюсь не тратить на вбросы типа "а ты докажи". Меня
    а) не устраивает форма вопроса
    б) не сильно беспокоит падение моего "сетевого статуса" в глазах того чьи надежды я не оправдал.


    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Перебор для чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Перебор для чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Такое впечатление что вы в будущее заглянули и увидели исполнение подушки/марку бетона/конструкцию дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такое впечатление что вы в будущее заглянули и увидели исполнение подушки/марку бетона/конструкцию дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    В данном случае я свою позицию считаю правильной хотя бы из расчёта что недогруженная плита это лишние траты только бетона. Перегруженая плита это аварийное строение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В данном случае я свою позицию считаю правильной хотя бы из расчёта что недогруженная плита это лишние траты только бетона. Перегруженая плита это аварийное строение.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Я вас умоляю! 5 см значительно увеличат суммарное давление? Прощай стяжка под теплый пол и кафельная плитка... Я уж не знаю как там может измениться деформационная картина при увеличении нагрузки э... на 125 кг/кв.м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я вас умоляю! 5 см значительно увеличат суммарное давление? Прощай стяжка под теплый пол и кафельная плитка... Я уж не знаю как там может измениться деформационная картина при увеличении нагрузки э... на 125 кг/кв.м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    при том что даже столбчатый фундамент, с его "никакой" площадью опирания на грунт по отношению к плите, даёт в разы большее давление на грунт. И никаких осадок при этом не происходит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при том что даже столбчатый фундамент, с его "никакой" площадью опирания на грунт по отношению к плите, даёт в разы большее давление на грунт. И никаких осадок при этом не происходит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Что уж там говорить про какую то там консолидацию грунта от 5 см. бетона. Да, и если ничего не путаю, несущая плита должна быть расчитана на силы морозного пучения т.е. таскать весь дом не прогибаясь. Что то я сильно сомневаюсь, что 20см, да и 30 впрочем тоже будет достаточно для этого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что уж там говорить про какую то там консолидацию грунта от 5 см. бетона. Да, и если ничего не путаю, несущая плита должна быть расчитана на силы морозного пучения т.е. таскать весь дом не прогибаясь. Что то я сильно сомневаюсь, что 20см, да и 30 впрочем тоже будет достаточно для этого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ни раз и ни два сталкивался с компьютерными моделями разбившимися в пух и прах жизненными реалиями. Что до сомнений, то люди делятся на две категории, одни компьютерно моделируют и критикуют всё и вся сидя в кабинетах и на форумах, другие строят по проверенным годами наработкам.
    Удачи вам в критике и моделировании!
    Atos Atos сказал(а):
    AtosAtos сказал(а):
    Сомневаешься - делай расчёт. В 21-м веке живём - компьютерное моделирование при желании вполне доступно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сомневаешься - делай расчёт. В 21-м веке живём - компьютерное моделирование при желании вполне доступно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Уверен, что с плачевными результатами труда строителей игнорирующих расчёты Вы встречались не меньше.
    Да и не только Вы - недаром сказано: семь раз отмерь - один отрежь.
    Не занудства ради, но люди делятся на гораздо больше категорий, причём большинство из них к строительству отношения не имеют.
    Спектр категорий к которым принадлежат те-кто в стройке участие принимает ограничивать двумя не корректно.
    Хотя бы потому, что таким образом выпадают профи которые строят наиболее правильно - базируясь на индивидуальном подходе и точных расчётах, и по результатами труда и опыта которых в том числе создаются и Госты со СНиПами.
    И Вам все доброго!
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Ни раз и ни два сталкивался с компьютерными моделями разбившимися в пух и прах жизненными реалиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ни раз и ни два сталкивался с компьютерными моделями разбившимися в пух и прах жизненными реалиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Что до сомнений, то люди делятся на две категории, одни компьютерно моделируют и критикуют всё и вся сидя в кабинетах и на форумах, другие строят по проверенным годами наработкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что до сомнений, то люди делятся на две категории, одни компьютерно моделируют и критикуют всё и вся сидя в кабинетах и на форумах, другие строят по проверенным годами наработкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Удачи вам в критике и моделировании!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Удачи вам в критике и моделировании!