рубли

Проводка в новостройке

  • Здравствуйте. купил квартиру в новостройке, дом без газа, в квартиру, напрямую от счетчика заведен провод под эл.плиту, на 4 квадрата... хочу в ванну дополнительно провести провод под стиральную машину и водонагреватель. можно ли запитаться от провода, который на эл.плиту или нужно от счетчика дополнительный провод тянуть на эти два потребителя?
  • Можно и так и этак. Провода на плиту мощные, выдержат и стиралку.
  • И каким сечение делать отвод от "толстых проводов"? Если такими же, то не влезут в розетку для СМ. Если сечением 1,5-2,5 мм2, то они останутся без защиты от сверхтока.
    Автору. Предпочтительным и наилучшим вариантом будет самостоятельная линия под адекватной защитой.

  • Чушь! Не зная потребляемой мошности устройств, заявлять такое нельзя! А если НЕ ВЫДЕРЖАТ?
    ***
    Автор, такие вещи решаются не за раз, если мощность плиты+духовка 7-8кВТ, то сечение провода должно быть 6мм. Рекомнендуется на стиралку и на бойлер заводить отдельные провода сечением 2,5мм. Каждый провод под защитой автомата 16А.
    Философ:
    Можно и так и этак. Провода на плиту мощные, выдержат и стиралку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Философ:
    Можно и так и этак. Провода на плиту мощные, выдержат и стиралку.
    Философ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Если б у бабушки был ... , она была бы дедушкой. Провода на плиту делаются с запасом, а мощность стиралки в разы меньше мощности плиты. Работа по такой схеме проверена практикой.
    Suchkoff:
    Чушь! Не зная потребляемой мошности устройств, заявлять такое нельзя! А если НЕ ВЫДЕРЖАТ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Suchkoff:
    Чушь! Не зная потребляемой мошности устройств, заявлять такое нельзя! А если НЕ ВЫДЕРЖАТ?
    Suchkoff:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ...порочной практикой.
    Повторно напоминаю, что в точке подключения линии на СМ (или иное дополнительное оборудование) от линии плиты происходит уменьшение сечения проводников. Следовательно, линия на СМ не будет защищена от перегрузки.
    Философ:
    Работа по такой схеме проверена практикой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Философ:
    Работа по такой схеме проверена практикой.
    Философ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Приехали. Какая разница тонкие провода или толстые отводятся? Если будет КЗ хоть в тонких, хоть в толстых проводах, защита сработает. Факт.
    Проверял при КЗ в линии стиралки - автомат вырубает.
    Линия не будет защищена от перегрузки только в том случае, если перегрузка будет меньше порога срабатывания защиты. А для этого либо должен стоять неадекватно мощный автомат защиты, либо подсоединены сверхтонкие провода, которые сгорят при меньших амперах, чем ток срабатывания защиты.
    Естественно, с дуру можно все сломать. Но сверхмощную защиту или совсем тонюсенькие провода никто ставить не собирается.
    sergey_sav:
    в точке подключения линии на СМ (или иное дополнительное оборудование) от линии плиты происходит уменьшение сечения проводников. Следовательно, линия на СМ не будет защищена от перегрузки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    в точке подключения линии на СМ (или иное дополнительное оборудование) от линии плиты происходит уменьшение сечения проводников. Следовательно, линия на СМ не будет защищена от перегрузки
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Защита на линии плиты, как правило в новостое (сейчас о нём речь) 32-40А и кабель должен был быть 3*6 (если однофазка), а не как у автора - "заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата...".
    На стиралку, врядли будет проложен кабель 3*4, скорее 3*1,5 или 3*2,5.
    Таким образом и оказывается, что линия на СМ не защищена от перегрузки, ибо защита не соответствует сечению.
    Почему рассматривается только вариант КЗ? А если заклинит двигатель, если ток возрастёт в два раза? Автомат на линии плиты не шелохнётся, а кабель сгорит...
    Философ, бесплатные дистанционные советы удобны тем, что за последствия не надо отвечать... разве только, морально.
    Автору. Проложите отдельную линию и будете спокойно жить в новой квартире.
    Философ:
    Но сверхмощную защиту или совсем тонюсенькие провода никто ставить не собирается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Философ:
    Но сверхмощную защиту или совсем тонюсенькие провода никто ставить не собирается.
    Философ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    "заведен провод под эл.плиту,на 4 квадрата..."





  • Можно в точке подключения СМ с проводом 1,5-2,5 мм2 поставить бокс с автоматом на 16А, который защитит линию СМ
  • Да, такой вариант возможен... Но ограничение по мощности на линии плиты никто не снимет, а автору надобно помимо СМ ещё и водогрей подключить.
  • Хм... Возможно, Вы правы, sergey_sav. Пожалуй, придется поставить защиту в цепь своей стиралки.
    sergey_sav:
    Почему рассматривается только вариант КЗ? А если заклинит двигатель, если ток возрастёт в два раза? Автомат на линии плиты не шелохнётся, а кабель сгорит...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sergey_sav:
    Почему рассматривается только вариант КЗ? А если заклинит двигатель, если ток возрастёт в два раза? Автомат на линии плиты не шелохнётся, а кабель сгорит...
    sergey_sav:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Там же вроде кроме стиралки еще и водонагреватель в топике был? Все на одну линию вешать будете? Особенно если это проточный водонагреватель?
  • Вопрос не ко мне. Пусть автор объясняет, что он там повестить хотел. А то задал вопрос и смотался.
    An:
    Там же вроде кроме стиралки еще и водонагреватель в топике был? Все на одну линию вешать будете? Особенно если это проточный водонагреватель?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    An:
    Там же вроде кроме стиралки еще и водонагреватель в топике был? Все на одну линию вешать будете? Особенно если это проточный водонагреватель?
    An:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так к нему и вопрос, только его, похоже, советами достали, вот он и свалил. Или подключил что- то не так :grin::grin:
  • Да. Мож он обуглился уже, а мы тут обсуждаем.
    An:
    Так к нему и вопрос, только его, похоже, советами достали, вот он и свалил. Или подключил что- то не так
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    An:
    Так к нему и вопрос, только его, похоже, советами достали, вот он и свалил. Или подключил что- то не так
    An:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Всем очень большое спасибо, не думал, что даная тема вызовет такие дискусии, впрочем беру все к сведению!!! Оч спс!!! :yes3::yes3:
  • Да нзч, обращайтесь, покритиковать и поумничать- это всегда! Кстати, а что решили- то?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.