рубли

Горит проводка

  • Всем привет.У меня такая проблема в санузеле каробке распредилители где соединяются провода все плавится.Провада алюминевые в санузеле стоят болер 10литров,автомат стиральная машинка и полуавтомат стиралка.Как быть незнаю?
  • Варианты:
    1. пользоваться энергоёмкой техникой по очереди.
    2. провести отдельные линии к энергоёмким приборам.
    3. пригласить электрика.


  • Спасибо за ваш ответ! Но я хотел уточнить,линию отдельную вести от распред коробки или от счечика?А может УЗО чем-нибудь помочь?И какое сичения кабеля должно быть?img_267726.jpgimg_267726.jpgimg_267726.jpg
  • Чтобы определить, какой провод применить, надо знать потребляемую мощность каждого прибора, и будут ли они включаться одновременно.
    Если бойлер проточного типа, то там мощность очень высокая, однозначно провода менять придется от счетчика.
    УЗО сработает, когда изоляция полностью расплавится и голый провод закоротит на коробку.
    Такое оплавление в одном месте может быть связано с плохим контактом в месте соединения проводов (не затянут винт клеммника, плохая скрутка).


  • Новые линии, естественно, от счётчика и от своего автомата.
    Если раздельно водогрей и СМ, то две линии от АВ 10А (2 шт) кабелем 3*1,5. Или одну линию от АВ 16А кабелем 3*2,5.
    Распаячную коробку в срочном порядке перебрать. Выбросить поплавившиеся полиэтиленовые клемники и более их в бытовых линиях не применять при соединении проводов "встык".
    Valodia:
    Но я хотел уточнить,линию отдельную вести от распред коробки или от счечика?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodia:
    Но я хотел уточнить,линию отдельную вести от распред коробки или от счечика?
    Valodia:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • ВВГ НГ Ls 3х2.5 на любые линии в кабель-канале - но не более 3-4 кВт на каждую вешать
    А при 4 или даже 6 мм2 сечения кабеля можно вообще все подряд вешать-без ограничения. Только автомат уже не на 16А (как для 2.5мм2), а по максимальной нагрузке подбирать надо
  • Можно... если придумаете, какие розетки прицепить на эти кабели, ибо в бытовые розетки 10/16А сложно заправить проводник 6 мм2.
    :laugh1:
    Rogers:
    А при 4 или даже 6 мм2 сечения кабеля можно вообще все подряд вешать-без ограничения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Rogers:
    А при 4 или даже 6 мм2 сечения кабеля можно вообще все подряд вешать-без ограничения
    Rogers:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :laugh1:
  • Таки от линии в распределительной коробке вниз к потребителю зацепить 2.5мм2
  • решил вести линию от счетчика + установить заземления на аристоню.Не могли бы описать какой кабель и т.д.
  • автомат на 10 или на 16 А, в зависимости от его мощности, кабель ВВГ НГ Ls 3х2.5, третий провод на заземление. Можно и ДИФ автомал на тот же ампераж, ток утечки 30мА. ДЭК или ИЕК - стоят до 300 р., Легранд или Шнайдер - до 3500 р.
  • Тогда и автоматик выбирать не по сечению 6 мм2, а по сечению ответвления, т.е. 2,5 мм2, то гда и рекомендация не прокатывает...
    "можно вообще все подряд вешать-без ограничения"
    Rogers:
    Таки от линии в распределительной коробке вниз к потребителю зацепить 2.5мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Rogers:
    Таки от линии в распределительной коробке вниз к потребителю зацепить 2.5мм2
    Rogers:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    "можно вообще все подряд вешать-без ограничения"
  • огромное спасибо :yes3::yes3:
  • ПОСМОТРИТЕ НА ФОТО
    ПРОВОДКА ГОРИТ НА СКРУТКАХ. ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ.
    СОЕДИНИТЕ НОРМАЛЬНО ПРОВОДА И НИЧЕГО ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ.

  • папробуем спасибо
    ОВ:
    СОЕДИНИТЕ НОРМАЛЬНО ПРОВОДА И НИЧЕГО ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ОВ:
    СОЕДИНИТЕ НОРМАЛЬНО ПРОВОДА И НИЧЕГО ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ.
    ОВ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • разделить оборудование на разные автоматы

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO