Здравствуйте, такая вот проблема: живу в частном доме, стоит стаб.на весь дом Ресанта( наверное по этой причине и проблема) На входе в дом до стаба стоит УЗО на 100 мА, после стаба стоит УЗО на 30 мА. Включаю стаб и через какое-то время вышибает второе УЗО, включаю его, выключается первое, включаю, работает, но через не большой промежуток времени такая же фигня. Попробовал отключить стаб от заземления, не помогло. Спасает байпас. Помогите пожалуйста.
bbs
Похоже, что в момент настройки самого стабилизатора на нужное напряжение, ток в цепи меняется, оттого и выбивает. Стабилизатор, наверное, с сервомотором, типа автотрансформатора. Время срабатывания УЗО обычно 40 миллисекунд, т.е. два периода, моторчик автотрансформатора крутит ползунок автотрансформатора по любому медленнее. Например, при включении сначала напряжение было 200 В и ток в цепи был меньше. Затем моторчик стабилизатора повел ползунок в сторону увеличения напряжения, напряжение стало на выходе возрастать и ток увеличился. УЗО измеряет приходящий и уходящий токи в течение периода 40 миллисекунд и распознает, что они меняются в этот промежуток. Для УЗО это равносильно утечке, и оно отключается. Если бы стабилизатор был бы более быстродействующим, с тиристорными ключами, например, то он бы переключился на нужное напряжение быстрее, чем время срабатывания УЗО и оно бы не отреагировало.
Вообще, это мои догадки, надо знать схему включения, нагрузку, марку стабилизатора, его принцип работы. По месту всё это надо смотреть. Но если спасает только бай-пасс, то дело наверняка в стабилизаторе.
Саша
В паспорте к стабилизатору написано время срабатывания 5-7 миллисекунд, Модель
ACH-10000/1-Ц.
А что в таком случае можно сделать? Убрать УЗО? А безопасность?
Саша
И ещё, дело в том что вырубает и то узо которое стоит до стабилизатора, и то которое стоит после стабилизатора, первое на 100мА, второе на 30ма
Посмотрите, как УЗО себя ведут на малых нагрузках. Т.е., выключите все в доме, оставьте только пару лампочек, например.
Попробуйте подключить стабилизатор после второго УЗО, или до первого.
Саша:
В паспорте к стабилизатору написано время срабатывания 5-7 миллисекунд, Модель ACH-10000/1-Ц.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Саша:
В паспорте к стабилизатору написано время срабатывания 5-7 миллисекунд, Модель ACH-10000/1-Ц.
Саша:
А что в таком случае можно сделать? Убрать УЗО? А безопасность?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Саша:
А что в таком случае можно сделать? Убрать УЗО? А безопасность?
Саша:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Саша
http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz1/58-asn-100001c.html
Вот здесь 5-7..... Абсурд, ничего не понимаю. Но в любом случае это меньше 40 узошных. Огромное Вам спасибо, попробую подключить по другому. Вообще без нагрузки пробовал, выключается УЗО которое стоит до стаба
bbs
А может утечка в самом стабилизаторе???
Саша:
Вообще без нагрузки пробовал, выключается УЗО которое стоит до стаба
Нажмите, чтобы раскрыть...
Саша:
Вообще без нагрузки пробовал, выключается УЗО которое стоит до стаба
Саша:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Саша
Я попробовал отключить его от заземления, всё так же.
Саша
Вы не знаете как сюда отправить картинку?
Администратор портала ВашДом
Что бы разместить файл или иллюстрацию в форуме, Вам нужно зарегистрироваться. После подтверждения регистрации и авторизации в форуме, найдите интересующее Вас сообщение, нажмите на кнопку "Ответить". В в нижней части выбранного Вами сообщения под полем "Текст" появятся формы для загрузки файла или иллюстраций.
С помощью поля "Картинка" Вы можете загрузить до 5 иллюстраций весом не более 1 мБ и размером 800х800 пикселей.
С помощью поля "Файл" загружаются текстовые файлы например инструкции, технические описания, архивы и т.п.зарегистрироваться
Сан Саныч
Вот схема
bbs
А в дом на щиток земля идет? Если идет, то как?
Вы, когда пробовали без нагрузки, как отключали? Просто из розетки или выключателем, либо автоматами в щитке?
Сан Саныч
Вообще землю идёт сначала в щиток,а из щитка уже к стабилизатору. Без нагрузки выключал автоматы в щитке.
bbs
Тогда попробуйте еще раз без нагрузки, только вместе с автоматами отключите еще нулевой провод после второго УЗО. Если перестанет вышибать - значит утечка в цепи после второго УЗО, например, где-то на какой-нибудь розетке перепутана земля с нулем.
Вообще, непонятно, загадка какая-то
Сан Саныч:
Без нагрузки выключал автоматы в щитке.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сан Саныч:
Без нагрузки выключал автоматы в щитке.
Сан Саныч:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сан Саныч
Так вот и я не понимаю что за нах. Так ведь через байпас работает, значит не в сети дело?
qwerqus
Под полем "Текст" только смайлики. А НАД ним есть кнопка "Вставка изображения". Браузер Mozilla Firerfox.
Игорь Кузнецов:
В в нижней части выбранного Вами сообщения под полем "Текст" появятся формы для загрузки файла или иллюстраций.
С помощью поля "Картинка" Вы можете загрузить до 5 иллюстраций весом не более 1 мБ и размером 800х800 пикселей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь Кузнецов:
В в нижней части выбранного Вами сообщения под полем "Текст" появятся формы для загрузки файла или иллюстраций.
С помощью поля "Картинка" Вы можете загрузить до 5 иллюстраций весом не более 1 мБ и размером 800х800 пикселей.
Игорь Кузнецов:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Администратор портала ВашДом
Это сделано для тех, кто не зарегистрирован на портале и кто хочет указать ссылку на картинку размещеную на каком-либо сайте. Каждый выбирает, то что удобнее. Если зарегистрироваться, то появится форма для загрузки картинки с компьютера.
qwerqus:
Под полем "Текст" только смайлики. А НАД ним есть кнопка "Вставка изображения". Браузер Mozilla Firerfox.
Нажмите, чтобы раскрыть...
qwerqus:
Под полем "Текст" только смайлики. А НАД ним есть кнопка "Вставка изображения". Браузер Mozilla Firerfox.
qwerqus:
Нажмите, чтобы раскрыть...
qwerqus
Ну вот я - зарегистрированный, и что? Нет ничего по полем "Текст"
Игорь Кузнецов:
Это сделано для тех, кто не зарегистрирован на портале и кто хочет указать ссылку на картинку размещеную на каком-либо сайте.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь Кузнецов:
Это сделано для тех, кто не зарегистрирован на портале и кто хочет указать ссылку на картинку размещеную на каком-либо сайте.
И ещё, этот стабилизатор он релейного типа, т.е. например напряжение упало, сработало реле и подоткнуло на катушке куда надо, Поэтому и такое быстродействие. Скачет у нас очень часто, по этому УЗО вырубает не от скачков. С маленькой нагрузкой пробовал, такая же песня что и с большой и вообще без нагрузки, всё одинаково. Вообще не поиму от чего это зависит, может и пол часа проработать и не выключиться, а может и в первую секунду
Сан Саныч
Да после регистрации появляется поля : "КАРТИНК" И ФАИЛ
Сан Саныч
Я заметил ещё одну особенность, бывает(но не всегда), я так думаю когда напруга и так маленькая при подключении мной большой нагрузки( например насоса 2,2 кВт) напруга просаживается ещё сильне, и видимо когда наприжение в районе 160в в стабилизаторе что-то правильно не работает. Пробывал подключать 5 квт просело на 40 вольт
Berlioz
Отходя от темы. Нецелесообразно 2 УЗО. 100мА-только от пожара. 30мА-и от пожара и защитное. Одно можно смело выкинуть. Какое-Вам решать. Тогда меньше будет неясностей.