рубли

Выбор кабеля для ввода в дом

  • Подскажите пожалуйста какой кабель выбрать при вводной мощности 30 кВТ, при воздушной прокладке кабеля все советуют СИП 4х16 или 4х25, не хотелось бы пользоваться аллюминиевым, есть ли аналогичный медный??? Автомат в щите использую на 50А.
  • СИП - нормальный вариант и он гораздо легче по весу, чем медь. Поэтому для воздушки - самое то. Вам 4х25 мм2 подойдет на 50 А.
  • А что значит"не хотелось бы пользоваться алюминиевым"?У Вас должен быть проект на электроснабжение,в котором при воздушном питании чётко и однозначно должен быть указан СИП(количество жил и их сечение считают проектировщики).
  • Пока не встречал СИП кабеля с медной токопроводящей жилой. ) Но вообще, как уже было сказано, ввод в дом исполняется согласно ТУ (техусловиям) и чертежам.
  • На 50А и 4х16 подойдет.
    А что касается медного, если самонесущий не найдете, берите ВВГнг не тоньше 6мм[sup]2[/sup]. Можно (нужно) пустить кабель по троссу 10мм.
    bbs:
    Вам 4х[sup]2[/sup]5 мм[sup]2[/sup] подойдет на 50 А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Вам 4х[sup]2[/sup]5 мм[sup]2[/sup] подойдет на 50 А.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Маловато будет.
    А этого тем более мало. Не меньше 16 мм.2 по меди.img_286770.png
    Mik:
    На 50А и 4х16 подойдет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    На 50А и 4х16 подойдет.
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Mik:
    берите ВВГнг не тоньше 6мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    берите ВВГнг не тоньше 6мм2
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_286770.pngimg_286770.png
  • Даже по вашей таблице в самый раз. 16мм соответствует 68А.
    50А*220 - это 11 кВт Если автор темы захочет пользоваться всеми 30кВт, то и 25мм мало. И возникает еще вопрос: Они что, 30кВт предлагают по одной фазе? все таки наверно по трем.
    Да вы перестраховщик!
    по меди навскидку считается 1мм сечения = 10А.
    bbs:
    Mik пишет:
    На 50А и 4х16 подойдет.
    Маловато будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Mik пишет:
    На 50А и 4х16 подойдет.
    Маловато будет.
    bbs:




    Нажмите, чтобы раскрыть...


    bbs:
    Не меньше 16 мм.2 по меди.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Не меньше 16 мм.2 по меди.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Там есть графа про уставку предохранителя.
    На каждой фазе. В нашем случае их три.
    При 10 кВт на на каждой фазе - в самый раз.
    Нет, я пользуюсь официальными справочниками.
    Это неправильный метод подсчета.
    Mik:
    Даже по вашей таблице в самый раз. 16мм соответствует 68А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    Даже по вашей таблице в самый раз. 16мм соответствует 68А.
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Mik:
    50А*220 - это 11 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    50А*220 - это 11 кВт
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Mik:
    Если автор темы захочет пользоваться всеми 30кВт, то и 25мм мало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    Если автор темы захочет пользоваться всеми 30кВт, то и 25мм мало.
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Mik:
    Да вы перестраховщик!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    Да вы перестраховщик!
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    по меди навскидку считается 1мм сечения = 10А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mik:
    по меди навскидку считается 1мм сечения = 10А.
    Mik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если это ввод после счетчика, т.е. ваша собственность-не лучше ли проложить в грунте? Как себе. На столбе есть грибок такой черный? Ограничитель напр. класса А. Тогда себе в Р. щите-В+С класса. Убережет вашу комп.+ТВ технику.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.