рубли

Выбор сечения провода

  • Подскажите пожалуста провод какого сечения выбрать?
    - 3ф
    - максимальный ток 100А
    - протяженность линии 30 метров
    Заранее благодарен!



  • если 3 фазы то 35 кв мм медного кабеля.
    ссылка:
    http://electro.narod.ru/tables/current.htm

  • Ты в нормальном обществе не давай ссылок на такую порнографию... И вообще рекомендую забыть данный урл - очень много на нем ошибок.
    Николай:
    http://electro.narod.ru/tables/current.htm
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    http://electro.narod.ru/tables/current.htm
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» для допустимого длительного тока 100А при 3-х фазной проводке необходимо сечение кабеля:
    с алюминиевыми жилами – 3х50+0;
    с медными жилами – 3х35+0

  • Покажи вертикаль и горизонталь, в какой таблице смотришь.
    Владимир:
    В соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» для допустимого длительного тока 100А при 3-х фазной проводке необходимо сечение кабеля:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    В соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» для допустимого длительного тока 100А при 3-х фазной проводке необходимо сечение кабеля:
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Заранее не надо. Сначала укажите условия прокладки кабеля. Допустимые потери, если известны...
    Андрей:
    Заранее благодарен!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    Заранее благодарен!
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если 100А по каждой фазе, провода будут кушать 0,75 кВт
    Николай:
    если 3 фазы то 35 кв мм медного кабеля
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    если 3 фазы то 35 кв мм медного кабеля
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Условия - внутри помещения, а потери неизвестны
  • Тогда кабель медный *35 мм кв. или алюминиевый *50, с количеством жил 4 или 5, систему Вы тоже не указали.
  • Спасибо!
    А какой марки посоветуете кабель?
  • Не указаны условия прокладки, что бы выбирать кабель.
    Нужен бронированный или нет?
    С потолка советы устроят? Тогда ВВГ, АВВГ.

  • Прокладка внутри помещения в коробах, так что думаю бронированный не нужен...
  • Тогда ответ остался прежним... (последнее предложение) :laugh1::laugh1:
  • Поторопился отправить.
    35мм2 будут держать нагрузку, максимально разрешенную для кабеля такого сечения, т.е. абсолютно без запаса. Стоит только повыситься температуре в помещении/коробе или в этом же коробе будет еще один нагруженный кабель и прежний кабель (35мм2) станет уже недостаточным. Нужно взять следующее сечение - 50мм2. Токонесущих жилы 3, а Вам, как правильно уже подсказали, нужны еще ноль и/или защитное заземление. Итого кабель будет 4*50 или 5*50.
    С алюминием, естественно, сечение будет больше - 70мм2.
    По длине, т.е. по потерям, запас более чем достаточный.



  • А вот эта цифра откуда взята? 100А - это в каждом из трёх проводов? Какова потребляемая мощность? 65кВт?
    Андрей:
    максимальный ток 100А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей:
    максимальный ток 100А
    Андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • какое нужно сечение кабеля для генератора мощность которого 800ква
  • Для ДГУ 360 кВа 288кВт протяжённость 35м до щита- какой кабель выбрать.
  • У ДГУ 360 кВа 288кВт (400 В линейные - предполагаю по умолчанию) номинальный линейный ток 520 А. На такой длительный ток ток и должны быть рассчитаны фазные жилы кабеля.
    ораз:
    ДГУ 360 кВа 288кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ораз:
    ДГУ 360 кВа 288кВт
    ораз:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, и зачем ему 4х50, т.б.5х50? 3х50+25, 3х50+25+Сu25