Как нарастить или удлинить провод

  • Всем привет! Есть необходимость заменить счётчик вместе со шитом, который установлен в квартире, проблема в том, что новый шиток необходимо установить выше и правее места установки старого шитка, но провода короткие без запаса и до нового места монтажа не дотягиваются, и те которые идут к счётчику питающие, и те которые уходят на разводку по квартире. Заменить всю проводку не представляется возможным, так как прежние хозяева год назад делали ремонт и проводку заменили, но при этом оставили старый счётчик и новые провода почему то установили алюминиевые. Отсюда задача, удлинить провода до необходимой длины (на 50-60см), но место соединения нужно уложить в штробу и сверху заштукатурить, с минимальными разрушениями. Что в данной ситуации лучше использовать для соединения (удлинения) проводов так что бы оно было скрытым: клеммы, сжимы, СИЗ или вообще скрутку? Провод АППВ 2/2.5 аллюминевый.
  • Я бы сделал скрутку ~50 мм длиной и поставил в это место разветвительную коробку. Алюминиевый провод 2/2,5 - это примерно 5 кВт. Он же не один на всю квартиру? Есть разделение по зонам? Ну и вводной не менее 4 кв мм, а лучше 6.
  • Для одиночно проложенного провода может быть, но для двужильного 2*2,5 потолок 4 кВт с хвостиком... :laugh1:
    qwerqus:
    Алюминиевый провод 2/2,5 - это примерно 5 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    qwerqus:
    Алюминиевый провод 2/2,5 - это примерно 5 кВт.
    qwerqus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Ввод проводов до счётчика должен быть без стыков,а дальше как хотите.
    ДЕНИS:
    Заменить всю проводку не представляется возможным, так как прежние хозяева год назад делали ремонт и провод
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ДЕНИS:
    Заменить всю проводку не представляется возможным, так как прежние хозяева год назад делали ремонт и провод
    ДЕНИS:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А кто счетчик ставить будет? Вы или энергоснабжающая контора? Вопрос, в общем-то, прост: если сами, то нет проблем, если они, то и вопрос к ним. Кстати, очень сомневаюсь, что провода к счетчику – 2,5мм^2. Возможно, это диаметр?
  • Провода соединяют с помощью муфты. А чтобы использовать компактную муфту, надо аккуратно разделать кабель. Точнее, чем инструменты Intercable, нет. Им можно срезать полупроводящий слой - 5 мм.
  • Во первых, от ввода до счетчика кабель должен быть без разрыва.во вторых,медь и аллюминий не вздумайте скручивать вместе,т.е. ставить скрутки-основы физики.
  • А что насчёт того кто их представляет в России? Общаюсь с человеком, который работает в Европе, пользуется Intercable, но я в России не слышал об их дилерах или других каких-либо представителях, на рынке этот инструмент есть, но на "левак" не хочется попасться.
    maksimantipov:
    Провода соединяют с помощью муфты. А чтобы использовать компактную муфту, надо аккуратно разделать кабель. Точнее, чем инструменты Intercable, нет. Им можно срезать полупроводящий слой - 5 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maksimantipov:
    Провода соединяют с помощью муфты. А чтобы использовать компактную муфту, надо аккуратно разделать кабель. Точнее, чем инструменты Intercable, нет. Им можно срезать полупроводящий слой - 5 мм.
    maksimantipov:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы поступил так:
    1. Нарастил бы кабель алюминиевым проводом (того же сечения или чуть больше) через хорошую скрутку, зачистив концы по 5 см.
    2. Аккуратно заизолировал бы отдельно каждый провод, используя изоленту "не жалея" т.к. необходимо добиться максимально герметичного соединения.
    3. В месте стыка сделал бы штробу глубже и объёмнее (чтоб легко поместились заизолированные участки.
    4. Убедившись, что нарощенный участок работает под нагрузкой без нагрева, замазать штробу цементом и забыть... :smile3:
    Думаю, что ни один инспектор не станет долбить стену с целью определения что провод до счётчика цельный.



    :smile3:
  • из своего опыта посоветую не соединять два разных провода (медь-алюминий), провод в таких случаях удлиняю при помощи колодок, они сейчас в маг. продаются. Одеваю на одну линию колодку (там провод крепится шурупами)+провод нужной длины, хорошо изолирую колодку и другую линию также, ну и ложу в стробу, где колодки углубление больше
  • Вот так, как раз как не надо делать!!!! :sm031: :blush:
    Колодка не алюминиевая,а из медного сплава, в лучшем случае лужёная. Даже не железная ламель. Кроме того на колодке есть болты, они со временем слабнут. В итоге соединение прокисает и начинает греться, изоляция нарушается. В результате, в стене колодка оплавится и просто пропадёт контакт или от стены будет током бить, ну и ещё возможный вариант, что замкнёт. Самое лучшее, сварить провода, трансформатором вольт на 24-25 и угольным электродом или в крайнем случае тем же электродом от автомильного акумулятора, плохо зажигается и варится, но можно за неименеем. Это самое лучшее соединение, скрутить плотно в жгут и торец заварить. Потом заизолировать по лучше и можно замуровать. Ну или как самый простой вариант, скрутить на длине 50 и более мм. Так же заизолировать как следует! Можно как вариант соединить на прессах, но тут нужны шпули алюминиевые и опрессовочные клещи.
    Sveta:
    Одеваю на одну линию колодку (там провод крепится шурупами)+провод нужной длины, хорошо изолирую колодку и другую линию также, ну и ложу в стробу, где колодки углубление больше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sveta:
    Одеваю на одну линию колодку (там провод крепится шурупами)+провод нужной длины, хорошо изолирую колодку и другую линию также, ну и ложу в стробу, где колодки углубление больше
    Sveta:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
  • может Вы и правы, я у себя дома все соединения делаю при помощи колодок, как правило в распред коробках, ну и при необходимости наращиваю также уже лет 10, проблем ни когда не было. Да и колодки мне кажется не медные, а сплав какой то, а участки которые больше всего нагружены я проверяла не греются
  • Просто Вам везёт...
    Использование соединения проводов встык на винтовых клемниках - худшее из возможных соединений (ИМХО)
    Вот если использовать их в качестве фиксатора скрутки однородных проводов, то иное дело. И то на алюмишке. да ещё с последующим замуровыванием, не рискнул бы их применять из-за текучести.
    Sveta:
    я у себя дома все соединения делаю при помощи колодок
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sveta:
    я у себя дома все соединения делаю при помощи колодок
    Sveta:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • как нарастить провода
  • Забыть насовсем не получится,через пару лет снова долбить стенку.2,5 квадрата алюминия слишком тонко для квартиры без электро-плиты.Оптимально 4 квадрата меди.Хорошо когда есть запасик,потому что при расчётах максимумов допускается нагрев до 60 градусов - Вам оно надо?
  • -это как?..
    maksimantipov:
    Им можно срезать полупроводящий слой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maksimantipov:
    Им можно срезать полупроводящий слой
    maksimantipov:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да уж, "попал", что называется, человек!
    Прежние хозяева, поди, "иностранных специалистов" наняли?
    Алюминий 2х2,5 на 19-20 А (4 КВт)для "современной" квартиры, крайне МАЛО! И в идеале, для "долгой и спокойной жизни" провод этот (до счетчика) нужно бы полность заменить,на медь...
    А так: СКРУТКУ (см так 5 длиной, сваркой конечно не получится самому)), а можно и,пожалуй, лучше на клеммник "Wago" ( с "пастой"), в "распайку" и замуровать, запомнив ( отметив) место. Сечение жил на новом участке - такое же, увы!
    А винтовые клеммники, эти - на "помойку", если соединение не доступно!
    ДЕНИS:
    ...так как прежние хозяева год назад делали ремонт и проводку заменили, но при этом оставили старый счётчик и новые провода почему то установили алюминиевые... Провод АППВ 2/2.5 аллюминевый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ДЕНИS:
    ...так как прежние хозяева год назад делали ремонт и проводку заменили, но при этом оставили старый счётчик и новые провода почему то установили алюминиевые... Провод АППВ 2/2.5 аллюминевый.
    ДЕНИS:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Хотелось бы узнать у специалистов- каким проводом лучше подключать частный дом от придомового траверса на счётчик и в дом? Материал медь, по диаметрам понятно, а есть ли разница в одножильном сплошном медном проводе и многожильном(из проводков). Есть ли какое-либо преимущество у одного перед другим, кроме удобства монтажа? Чисто по физике тока?
  • Чисто по физике на промышленной частоте 50 Гц по барабану.
    Майоров:
    Чисто по физике тока?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    Чисто по физике тока?
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А разве многожильный медный провод не быстрее и сильнее нагревается?
  • -При одинаковом сечении нагревается точно так-же."При использовании специальных клемм, их соединение становиться более надежным и обладает меньшим сопротивлением по току, по сравнению с одножильным проводником."-
    СМ.
    Майоров:
    А разве многожильный медный провод не быстрее и сильнее нагревается?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    А разве многожильный медный провод не быстрее и сильнее нагревается?
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    СМ.
  • Alexan17. Спасибо! Всё чётко, кратко и понятно. Побольше бы таких советов. От столба до траверса(гусака) идёт алюминий АППВ2х2.5 по каждой линии, в дом медь кабель двужильный примерно 6мм2, соединение орехом, но на фазе медь в орехе отгорает. Почему?
  • Тут скорее всего в орехе плохое подключение, надо отсоединить, откусить горелое, и подключить заново, как рассказано в той же статье.
    Кстати, 2х2х2,5 алюминий - маловато для ввода, поэтому тоже может греться...
  • Просто по физике проводника необходимо учитывать условия монтажа проводников.При жёском креплении,исключающем систематические изгибы и при достаточной компенсации температурных расширений
    используется одножильный проводник.В других условиях лучше использовать многожильный,но необходимо залуживать концы.
    Майоров:
    Чисто по физике тока?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    Чисто по физике тока?
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Жесткий (однопроволочный) провод или гибкий (многопроволочный)?
    При одинаковом сечении, для прокладки "по воздуху" предпочтительнее гибкий - надежнее, уменьшается возможность обрыва, особенно в точках крепления (у столба и на доме)из-за раскачивания провода ветром и температурных деформаций.
    По сечению: согласно Нормам (ПУЭ)минимальное сечение проводов (пролет до 10 м)медь- 4 мм кв.,алюминий 16 мм кв.
    (пролет 10-25 м) 6 мм кв. и 16 мм кв., соответственно.
    НАГРЕВ проводов ( допускается до 60-65 град.)зависит ( при одной и той же нагрузке, токе)от СЕЧЕНИЯ, а не от конструкции ( одно-многопроволочный).
    Однако, подключать к счетчикам, автоматам и пр.арматуре жесткий провод УДОБНЕЕ. Для гибкого провода нужны специальные НАКОНЕЧНИКИ.
    Ну и, гибкий провод -ДОРОЖЕ!





  • Статья, конечно, полезная, НО, совершенно не сказано там о том, что в любом случае ( а для ДЕРЕВЯННОГО сельского, дачного и т.п. дома, ОСОБЕННО)провода пройдут через ЧЕРДАК...а тут уже " совсем другая песня" и Нормы.
    Не касаясь того, что "настоятельно рекомендуется" прокладка проводки в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ трубах, по ЧЕРДАКАМ и подвалам, то , хотя бы в электротехническую ПВХ "гофру", провод затянуть НАДО.
    А если еще, дополнительно, и в МЕТАЛЛОРУКАВ...то "будет тебе счастье"! "Контролирующие лица" будут более довольны.
    И, УВЫ (!!!), в сельской местности живут еще и "зверьки" (МЫШИ полевки, например! Они Зимой, особенно, очень даже "охочи" погрызть "чего-нибудь" (особенно провода)...для ДАЧНЫХ домов это проблема, бывает...
    Alexan17:
    Тогда вот - Как проложить провод от гусака до счетчика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexan17:
    Тогда вот - Как проложить провод от гусака до счетчика.
    Alexan17:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Так вот, как ни странно, подводящий алюминиевый провод незыблем, а отводящий медь уже два раза отгорал, фаза. Снимал орех очищал опять ставлю и на? Хорошо на улице. По лету буду переделывать. Лучше кабелем(сейчас им сделан) или отдельными изолированными проводами? естественно в гофру. Сейчас всё в гофре.
  • Ничего странного. В паре Cu-Al именно медь и страдает.
    Кабель или раздельные - особой разницы нет. Разве что раздельные чуть меньше греются.
    Майоров:
    как ни странно, подводящий алюминиевый провод незыблем, а отводящий медь уже два раза отгорал
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    как ни странно, подводящий алюминиевый провод незыблем, а отводящий медь уже два раза отгорал
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ничего странного. В паре Cu-Al именно медь и страдает. В том то и дело, что тогда должен отгорать алюминий- у него большее сопротивление. Соединение через орех и в разные контактные пазы. Вот, что меньше греется и самое важное.(раздельные провода)
  • Странная логика: окислилась и истончилась медь, а отгорел алюминий.
    Майоров:
    В паре Cu-Al именно медь и страдает. В том то и дело, что тогда должен отгорать алюминий
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    В паре Cu-Al именно медь и страдает. В том то и дело, что тогда должен отгорать алюминий
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это стальная пластина с приваренными к ней штырями для наворачивания изоляторов. Крепится непосредственно к стене дома.
    Alexan17:
    Придомовая траверса - это гусак?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexan17:
    Придомовая траверса - это гусак?
    Alexan17:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Странная логика: окислилась и истончилась медь, а отгорел алюминий.Вот и я про тож-сопротивление алюминия больше, а отгорает медь
  • Щелкни кобылу в нос - она махнёт хвостом /Козьма Прутков/
    Майоров:
    Странная логика: окислилась и истончилась медь, а отгорел алюминий.Вот и я про тож-сопротивление алюминия больше, а отгорает медь
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Майоров:
    Странная логика: окислилась и истончилась медь, а отгорел алюминий.Вот и я про тож-сопротивление алюминия больше, а отгорает медь
    Майоров:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Козьма Прутков
  • SFResid. Все поняли- НУ ОЧЕНЬ УМНЫЙ!
  • Денис! На фото пример переноса электрощита в сторону. Соединения сделаны в распаячной коробке. Старые провода алюминиевые 4 и 2.5 мм2 соединены с кабелем медным 4 и 2.5 мм2 с помощью болтов с гайкой, контргайкой и трех шайб на соединение. Изолируем - термоусадочная трубка или изолента ХБ.
    91.jpg 92.jpg
    soedinenie-Cu-Al.jpgпомощью болтов с гайкой, контргайкой и трех шайб на соединениепомощью болтов с гайкой, контргайкой и трех шайб на соединение

    91.jpg91.jpg92.jpg92.jpg
    soedinenie-Cu-Al.jpgsoedinenie-Cu-Al.jpg
  • Соглашусь, в данном случае болт с гайкой - лучше всего. Более того - альтернативы при токах более 25 А не вижу. Разве только запрессовка через специальную гильзу медь-алюминий.
  • Интересно, а как это: фаза 4 мм2, а ноль - 2.5 мм2? или наоборот? Никогда такого не встречал. Ну, не говоря уже о том, что 4 мм2 алюминия на ввод - мало (про 2.5 мм2 - вообще молчу). И, вообще, не слышал, что бы где-то разрешалось рвать ввод до счетчика.
    Не то, чтобы никогда не переносил счетчики, переносил, разумеется. Но место разрыва всегда прятал (если нельзя сменить весь участок ввода).
    Дмитрий. Мастер-Электрик Дмитрий. Мастер-Электрик сказал(а):
    Дмитрий. Мастер-ЭлектрикДмитрий. Мастер-Электрик сказал(а):
    Старые провода алюминиевые 4 и 2.5 мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Старые провода алюминиевые 4 и 2.5 мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Часто приходится удлинять алюминиевые провода. ( счетчики, электроплиты)
    Алюминий удлиняю обязательно АЛЮМИНИЕВЫМ проводом такого же сечения.
    Делаю скрутку на 2-3 см, сверху одеваю клеммник в зависимости от сечения и фиксирую место соединения на два винта, обеспечивая надежный контакт.
    Сверху можно заизолировать изолентой или термоусадкой соответствующего диаметра.
    Таким образом легко произвести качественную скрутку двух проводов 16мм2. В магазинах клеммники присутствуют. 231.JPG




    231.JPG231.JPG
  • Плохо представляю клеммник, который можно одеть на скрутку из 2-х проводов 16мм2. К тому же, в алюминии такой клеммник со временем сделает дырку. Присоединяюсь к

    Alexan17 Alexan17 сказал(а):
    Alexan17Alexan17 сказал(а):
    в данном случае болт с гайкой - лучше всего. Более того - альтернативы при токах более 25 А не вижу. Разве только запрессовка через специальную гильзу медь-алюминий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в данном случае болт с гайкой - лучше всего. Более того - альтернативы при токах более 25 А не вижу. Разве только запрессовка через специальную гильзу медь-алюминий.
    лучше всегоальтернативы при токах более 25 А не вижу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подробно с рисунками покажу, как соединяю два алюминиевых провода сечением 2,5-16мм2
    Приходится частенько восстанавливать поврежденный алюминиевый провода различного сечения, или удлинить кабель для электроплиты.
    Соединение компактное, легко спрятать в коробку.
    Хорошо скручиваем два проводника и одеваем на них клеммник.
    На фото алюминиевый провод, сечением 10мм2. Хорошая скрутка, которая сама по себе уже является качественным соединением, правда не соответствует ПУЭ. Старые электрические щиты прошлого века, которым лет 30, часто используют соединения выполнены скрутками, сверху зафиксированными ХБ изолентой. Это "классика"
    1_скрутка.JPG
    Фото 2 Что бы выполнить соединение правильно - фиксируем скрутку клеммником с ДВУМЯ болтами, обеспечивая надежный контакт. В случае ослабление одного винта, второй будет держать.
    2_клеммник.JPG
    на фото 3 видно, что провода запоняют клеммник полностью по окружности. Соединение похоже на болтовой соединитель, зафиксированным двумя винтами, который применяется при монтаже муфт.
    3_ заполнение.JPG
    4_ без изоляции.JPG
    Соединение через болт будет иметь 2 переходных контакта - алюминий шайба, шайба медный провод.
    В случае повышенной влажности или затопления сверху, есть очень большой риск того, что железный болт окислится и пропадет контакт. Конечно лучше применить алюмомедную шайбу, что бы исключить контакт проводника с железной поверхностью.
    А скрутка из двух одинаковых алюминиевых проводников будет обладать наименьшим сопротивлением.
    Площадь контакта проводников будет максимальной, учитывая, что внутренняя поверхность клеммника будет дополнительно увеличивать её.
    Желательно смазать контакты кварце-вазелиновой пастой, предназначенной для алюминиевых проводов, что бы защитить от возможных последствий повешенной влажности ( затопления) . ( для медных проводников ей нельзя применять)
    Клеммники есть на 35 и более мм2, которые позволяют скрутить два проводника сечением 16 кв мм.
    Гильзы алюмомедные это хорошее решение, правда они начинаются для алюминия с 16мм2, а 10мм2 уже ни как не получится соединить.
    Странно даже, какую дырку сделает клеммник. Ведь эти дырки должны быть уже во всех счетчиках, установленных в 70х годах, где алюминиевый провод фиксируется именно таким же способом, но до сих пор всё работает.





    1_скрутка.JPG1_скрутка.JPG

    2_клеммник.JPG2_клеммник.JPG

    3_ заполнение.JPG3_ заполнение.JPG
    4_ без изоляции.JPG4_ без изоляции.JPG










    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    К тому же, в алюминии такой клеммник со временем сделает дырку...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    К тому же, в алюминии такой клеммник со временем сделает дырку...