  • В новой квартире вот такая схема разводки электричества. Интересно мнение специалистов, всё ли хорошо, что можно усовершенствовать. Планирую в коридоре (где выходы в комнаты ) на стенах картины и свои работы повестиь и подсветку светодиодными светильниками. Как лучше провести (от розетки или выключателя люстры, он тоже останется). Плюс будем заводить розетки в ванную комнату (для машинки и электроприборов) и в туалет (в т.ч. Для вентиллции).electrika.jpgelectrika.jpgelectrika.jpg
  • Лена, новую проводку в квартире делают по индивидуальному проекту, и схем разводки будет у всех разная, даже в высотном доме, все квартиры по одному стояку будут разными.
    Усовершенствовать?? Вернее сказать, надо подумать о правильном размещение розеток. Что бы розетка не оказалась за шкафом, где она будет бесполезна. В спальне надо точно знать размеры кровати и прикроватных тумбочек, что бы опять же, розетка для зарядника или светильника оказалась не закрыта. Если вы точно знаете, где будет находится ТВ, ( на стене или на тумбочке) то прямо за ним выполнить розетку , и антенный кабель, что бы вы смотрели на ТВ и не видели ни каких свисающих проводов.
    И так с каждой комнатой в отдельности.
    С кухней самое сложное, и необходимо знать размеры мебели, что бы правильно расположить розетки.
    На свет надо брать именно от освещения. Дело в том, что если вы возьмете питание от розеток и выполните разводку кабелем 2*1, гореть будет, но не забывайте, что чаще всего, на розеточных линиях установлены автоматы на 25 ампер, и в случае какого либо замыкания в светильнике, неизвестно что будет первым - выбьет автомат на 25 ампер, или сгорит кусочек кабеля от светильника к розетке.
    Но если от розеток будет ближе, то берите соответствующий кабель, хотя бы 1.5мм2
    В ванной вообще нельзя делать ни каких розеток. Но деваться некуда, поэтому надо выполнить эту линию отдельным кабелем с обязательным заземлением, кабелем сечением 3*2.5 и ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ эту цепь УЗО на 30ма. ( на 10 будет лучше, но так в любой технике есть утечки, то его может просто выбивать от влажности )
    Обязательно разместите розетки подальше от раковины, и выбирайте с классом защиты от брызг и воды не менее IP44
    Lena5 Lena5 сказал(а):
    Lena5Lena5 сказал(а):
    В новой квартире вот такая схема разводки электричества. Интересно мнение специалистов, всё ли хорошо, что можно усовершенствовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В новой квартире вот такая схема разводки электричества. Интересно мнение специалистов, всё ли хорошо, что можно усовершенствовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Lena5 Lena5 сказал(а):
    Lena5Lena5 сказал(а):
    на стенах картины и свои работы повестиь и подсветку светодиодными светильниками. Как лучше провести (от розетки или выключателя люстры, он тоже останется).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на стенах картины и свои работы повестиь и подсветку светодиодными светильниками. Как лучше провести (от розетки или выключателя люстры, он тоже останется).
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Lena5 Lena5 сказал(а):
    Lena5Lena5 сказал(а):
    Плюс будем заводить розетки в ванную комнату (для машинки и электроприборов) и в туалет (в т.ч. Для вентиллции).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Плюс будем заводить розетки в ванную комнату (для машинки и электроприборов) и в туалет (в т.ч. Для вентиллции).
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А на то, что ПУЭ требует min 1,5 - плевать?
    И какой же безграмотный ставит такие АВ в сеть?
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    разводку кабелем 2*1,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    разводку кабелем 2*1,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    на розеточных линиях установлены автоматы на 25 ампер,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на розеточных линиях установлены автоматы на 25 ампер,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Читайте внимательно !!! берите соответствующий кабель, хотя бы 1.5мм2
    Большинство "электриков" взяло бы ПВС в лучшем случае 2*1мм2 и протянуло к светильникам.

    На группу розеток применяется кабель сечением 2.5 мм2 и защищают цепь автоматическим выключателем с максимальным током 25А, но лучше 16 ампер.
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    А на то, что ПУЭ требует min 1,5 - плевать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А на то, что ПУЭ требует min 1,5 - плевать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    И какой же безграмотный ставит такие АВ в сеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И какой же безграмотный ставит такие АВ в сеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Чушь. Хоть группа, хоть одна розетка, но, т.к. розетки (стандартные), как правило, 16А - АВ НЕ должен быть более, чем 16А. А на провод 2,5 ставить АВ более 16А - преступление.
    Не знаю, как "большинство", (Вы сами "электриков" взяли в кавычки), но нормальный монтажник этот минимум знает и про сечения меньше 1,5 не говорит. А из Вашего текста выходит, что Вы рекомендуете в определенных случаях именно это сечение.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    На группу розеток применяется кабель сечением 2.5 мм2 и защищают цепь автоматическим выключателем с током 25А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На группу розеток применяется кабель сечением 2.5 мм2 и защищают цепь автоматическим выключателем с током 25А
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Большинство "электриков" взяло бы ПВС в лучшем случае 2*1мм2 и протянуло к светильникам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Большинство "электриков" взяло бы ПВС в лучшем случае 2*1мм2 и протянуло к светильникам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я вижу у вас любимое слово чушь.
    Когда идет от щита медный кабель сечением 3*2.5 и в респредкоробки подключено две линии розеток, то у вас тоже автомат на 16 установлен, не смотря на то, что из каждую розетку можно нагрузить током 10 ампер.

    И в случае включения чайника и микроволновки, автомат на 16а может уже выбить по времени от 50 секунд и более. ( как повезет из характеристик срабатывания С).
    Разве у вас на кухне каждая розетка выполнена отдельным кабелем и подключена на отдельный автомат?
    Так что постоянная беготня к щиту обеспечена при автомате 16а.
    На форуме люди задают вопросы, что бы получить ответы. И большинство здесь не разбираются в сечение кабеля, подборе автоматов и других тонкостях. Поэтому, надо в доступной для них форме объяснять, как правильно сделать.

    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    А на провод 2,5 ставить АВ более 16А - преступление.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А на провод 2,5 ставить АВ более 16А - преступление.
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    но нормальный монтажник...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    но нормальный монтажник...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да уж, буду вместе с супругом разбираться, в тонкостях электротехники и физики. Спасибо.
  • Лена, лучше всего спросить по конкретному помещению, как правильнее сделать.
    Это когда приходишь на объект, где нет проекта, то начинаешь думать, как правильнее, легче, надежнее выполнить монтаж проводов.
    А местоположение розеток и выключателей требует очень большого внимания. Необходимо тесное взаимодействие с заказчиком, ведь вам потом комфортнее будет жить.
    по схеме, приведенной у Вас, ничего даже не посоветовать :smile3:
    нужно знать:
    План расстановки мебели
    План расстановки оборудования. (тв, стиральные машинки и тд )
    Если Вы будите менять месторасположение розеток, то надо правильно выполнить место соединение проводников. Часто встречается, что подключают чем попало, кто медь примотает к алюминию, или через колодки соединит, которые через год оплавляются.
    Если вам нужна квалифицированная помощь, то задавайте вопросы по конкретному помещению. ( зал, ванная и тд )
    От вас нужен план расстановки мебели.
    вот сейчас у меня на руках такой проект. Вам не обязательно заказывать его. Достаточно того, что вы возьмете лист бумаги и нарисуете план комнаты, с расстановкой мебели, телевизора, компьютера и тд.
    Lena5 Lena5 сказал(а):
    Lena5Lena5 сказал(а):
    Да уж, буду вместе с супругом разбираться, в тонкостях электротехники и физики. Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да уж, буду вместе с супругом разбираться, в тонкостях электротехники и физики. Спасибо.