рубли

Вводной автомат и сечение кабелей

  • У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). Подведена 3Ф линия с разрешенной нагрузкой 130 КВ.
    Нам предлагают:
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А, затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
    По сечению кабеля:
    До 80А автоматов 16 мм.кв. медь, до 40А автоматов 6 мм.кв. медь.
    Правильно ли нам предлагают схему подключения?
    Какого сечения должен быть N-проводник ?






  • Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
    Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
    На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а.
    схема.JPG
    Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
    Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной.
    щит.JPG
    Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
    А маломощные, как на втором фото.
    У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
    Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    схема.JPGсхема.JPG



    щит.JPGщит.JPG






    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    Какого сечения должен быть N-проводник ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какого сечения должен быть N-проводник ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо за развернутый ответ
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
    Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
    На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а.
    Посмотреть вложение 6830
    Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
    Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной.
    Посмотреть вложение 6831
    Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
    А маломощные, как на втором фото.
    У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
    Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
    Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
    На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а.
    Посмотреть вложение 6830
    Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
    Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной.
    Посмотреть вложение 6831
    Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
    А маломощные, как на втором фото.
    У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
    Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Посмотреть вложение 6830



    Посмотреть вложение 6831






    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    Какого сечения должен быть N-проводник ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какого сечения должен быть N-проводник ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сколько раз твердили миру - заказывайте электропроект, господа! Заплатив за сгоревшее оборудование, а потом все таки за проект, вы это поймете..
  • Пока нормально
    Про то, что это чепушня Вам уже сказали. Вводной автомат обеспечивает эту защиту по всем фазам.
    Тоесть всё оборудование однофазное?
    Если оборудование однофазное, то не соответствует по току. Да и трёхфазное автоматы маленькие.
    А вообще правильно сказал автор выше. Предложений в этих делах нет, есть проекты. Сейчас подключить маленький сарай на огороде (ну типа дача) к общей линии нужен проект. Без него всё незаконно
    Если есть проект, ты выложили бы здесь схему
    И не понятно собственно что и где Вы подключаете? Вы ни где не написали про счётчик, после вводного автомата. Если это какой то цех внутри предприятия, то проект обязательно есть, а если Вы подключаетесь в общую сеть, то должен быть счётчик.
    И про приборы нужно поточнее. Если у Вас там электродвигатели под нагрузкой (насосы, вентиляторы) то у них пусковой ток может быть на 70% выше рабочего
    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). Подведена 3Ф линия с разрешенной нагрузкой 130 КВ.Нам предлагают:Вводной автомат 200 А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). Подведена 3Ф линия с разрешенной нагрузкой 130 КВ.Нам предлагают:Вводной автомат 200 А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    затем на каждую фазу автоматы по 80А,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем на каждую фазу автоматы по 80А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем на каждую фазу автоматы по 80А
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Maxren Maxren сказал(а):
    MaxrenMaxren сказал(а):
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Нет под рукой подходящей электронной версии ЭМ проекта, но вот для примера схемка. Она однофазная, но оценить мощности, токи и защитные автоматы к потребителям позволяет

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.