У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). Подведена 3Ф линия с разрешенной нагрузкой 130 КВ.
Нам предлагают:
Вводной автомат 200 А, затем на каждую фазу автоматы по 80А, затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
По сечению кабеля:
До 80А автоматов 16 мм.кв. медь, до 40А автоматов 6 мм.кв. медь.
Правильно ли нам предлагают схему подключения?
Какого сечения должен быть N-проводник ?
Евгений_
Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а.
Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной.
Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
А маломощные, как на втором фото.
У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а. Посмотреть вложение 6830
Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной. Посмотреть вложение 6831
Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
А маломощные, как на втором фото.
У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Не видел, что бы в щите, после вводного, были установлены промежуточные однополюсные автоматические выключатели.
Это опасно для трехфазных потребителей, так как в случае срабатывания любого автомата, произойдет отключение ТОЛЬКО ОДНОЙ фазы и оборудование может выйти из строя - ( например 3ф электрический двигатель)
На фото схема магазина. После вводного автомата на 160 ампер, установлена автоматические выключатели различного номинала. от 10а, до 63а. Посмотреть вложение 6830
Если у Вас много маломощных потребителей с отдельными линиями на 6...20 ампер, то удобнее установить на одной дин-рейке вводной автомат (трехфазный) и после него подключить однополюсные. На фото видно, что первый трехфазный автомат, и после него, через гребенку подключены однополюсные.
Это удобно при обслуживание и замене автоматов. Тогда нет необходимости отключать вводной на 160, что бы заменить однополюсной. Посмотреть вложение 6831
Мощные потребители я бы подключил сразу после вводного, через автомат защиты.
А маломощные, как на втором фото.
У Вас электрический щит на 130квт с большой силой тока и устанавливаться должен специалистом. При сборке данного оборудования необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и обладать достаточным опытом работы
Сечение у нулевого провода должно быть не меньше фазового. (ПУЭ 7.1.45)
Сколько раз твердили миру - заказывайте электропроект, господа! Заплатив за сгоревшее оборудование, а потом все таки за проект, вы это поймете..
T_Vlad
Пока нормально
Про то, что это чепушня Вам уже сказали. Вводной автомат обеспечивает эту защиту по всем фазам.
Тоесть всё оборудование однофазное?
Если оборудование однофазное, то не соответствует по току. Да и трёхфазное автоматы маленькие.
А вообще правильно сказал автор выше. Предложений в этих делах нет, есть проекты. Сейчас подключить маленький сарай на огороде (ну типа дача) к общей линии нужен проект. Без него всё незаконно
Если есть проект, ты выложили бы здесь схему
И не понятно собственно что и где Вы подключаете? Вы ни где не написали про счётчик, после вводного автомата. Если это какой то цех внутри предприятия, то проект обязательно есть, а если Вы подключаетесь в общую сеть, то должен быть счётчик.
И про приборы нужно поточнее. Если у Вас там электродвигатели под нагрузкой (насосы, вентиляторы) то у них пусковой ток может быть на 70% выше рабочего
У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У нас 8 приборов (4 по 12 КВ и 4 по 24 КВ). затем автоматы по несколько автоматов 40А или 20 А и уже после них должны подключаться приборы на 24 КВ и 12 КВ соответственно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
T_Vlad
Нет под рукой подходящей электронной версии ЭМ проекта, но вот для примера схемка. Она однофазная, но оценить мощности, токи и защитные автоматы к потребителям позволяет
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.