рубли

Расхождения показания счета в КТП и на входе

  • Здравствуйте уважаемые господа! Помогите разобраться с проблемой: счетчик NP 73L трансформаторного включения установлен в КТП со стороны НН, показывает больше чем счетчик ЦЭ 6803 прямого включения на входе. От КТП отходящая линия выполнена СИП 4 4х35 протяженностью 95 метров. Спасибо заранее всем ответившим.
  • Слишком мало данных, на сколько расхождение, как проложен кабель. Может быть всё, начиная от погрешности измерения и заканчивая повреждённой изоляцией кабеля на трассе дающей утечку, а стало быть дополнительный расход электроэнергии.
  • Данных конечно мало, но электронный счётчик фиксирует реактивную составляющую, а ЦЭ 6803 нормирует параметры только при единичном косинусе фи.
  • Спасибо за участие! СИП 4 4х35 от КТП до здания на опоре, в здании на промежуточных зажимах , на крючьях. Расхождение за 10 дней 52 кВт. Трансформаторы тока 150/5. Нагрузка 35 кВт.
  • Вы не обратили внимание на то, что я написал.
    Счетчик NP 73L считает активную и реактивную составляющую мощности. Вот из его описания - "измерение и учет активной и реактивной энергии", а счётчик ЦЭ 6803 (по инструкции) нормирован только на активную составляющую мощности. Он так и называется - "счётчик активной энергии".
    Если у Вас, в качестве потребителей, есть электродвигатели, то отсюда и большая разница. Даже дроссели ламп дневного света дают сдвиг фазы.
    измерение и учет активной и реактивной энергии"