Как расcчитать потребляемые килловаты, чтобы собрать щит с автоматами и счётчиком на 380v

  • Как раcчитать потребляемые кило ваты что бы собрать щит с автоматом и счётчиком на 380v/
    Если будет 5 шт тепловых завес 4шт силовые розетки 380v 20 ламп дневного освящении 15 розеток 220v и на лифт отдельный кабель три фазы 380v.Какие автоматы надо подобрать по ампиражу если 4 групы разе точные 3 группы освящении 4 группы сил розетки и 2 группы тепловые завесы и 1 группа лифтовая. Какой нужно счётчик на сколько ампер и какой входной автомат по ампиражу если с ВРУ подаётся 100 ампер! Подскажите пожалуйста!
  • Евгений17
    1.Самое простое поставить по селективности, т.е автоматы следующие по номиналу (должны быть ниже, чем вводной во ВРУ).
    2. На лифты идет напрямую в ЩЛ. Тут нужно автоматы брать с наибольшем индексов по пусковому току. Как отмечал они должны быть учтены во ВРУ.
    3 Если вы делите на группы, то у Вас при таком малом количестве оборудования коэф. одновременного спроса =1. Отсюда следует что кВ -ы на автоматы определяйте как суммирование мощности оборудования. Про розетки узнай, для чего они предназначены.Евгений17Евгений17


  • Входной и ставьте на 100, чтобы не перегрузить подачу, а дальше групповые.
    Формула мощности - ток в фазе умножить на напряжение в фазе. Там где однофазные потребители - однофазные автоматы, там где нагрузка смешанная (3х и однофазная) распределяйте однофазные нагрузки по разным фазам, а автомт (3х фазный) ставьте по большему току в фазе.
    3х фазных счётчиков на ток не бывает. Там нужно ставить измерительные токовые трансформаторы. Раз Вам выделено 100А, такие трансформаторы и ставьте.
    Счётчики есть на 1 и 5А, поэтому трансформаторы должны быть соответствующие 100/1, или 100/5
    Евгений17 Евгений17 сказал(а):
    Евгений17Евгений17 сказал(а):
    Какой нужно счётчик на сколько ампер и какой входной автомат по ампиражу если с ВРУ подаётся 100 ампер! Подскажите пожалуйста!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какой нужно счётчик на сколько ампер и какой входной автомат по ампиражу если с ВРУ подаётся 100 ампер! Подскажите пожалуйста!
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Мощность всей электротехники и приборов можно посчитать так - надо сложит цифры потребляемой мощности этих электроагрегатов, написанные или на электроприборах или в паспортах на электроагрегаты... и потом уже, с помощью математического действия, называемого "деление":
    вычислит Амперы, чтобы знать какие автоматы покупать и ставить.
    Для каждой эл.цепи в отдельности.
    А чтобы узнать - какой нужен общий, входной автомат и счётчик, надо опять сложить все полученные результаты вместе.
    Евгений17 Евгений17 сказал(а):
    Евгений17Евгений17 сказал(а):
    Как раcчитать потребляемые кило ваты
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как раcчитать потребляемые кило ваты
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений17 Евгений17 сказал(а):
    Евгений17Евгений17 сказал(а):
    .Какие автоматы надо подобрать по ампиражу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    .Какие автоматы надо подобрать по ампиражу
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А какая связь счётчика с потребляемой мощностью? Разве счётчики нормируются по мощности?
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    А чтобы узнать - какой нужен общий счётчик, надо опять сложить все полученные результаты вместе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А чтобы узнать - какой нужен общий счётчик, надо опять сложить все полученные результаты вместе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По предельно допустимому току. Т.к. всю нагрузку он пропускает через себя. Ну или через трансформаторы тока, суть остаётся та же. Разумеется можно ставить счётчик с разумным "запасом" т.е. эксплуатационный ток счётчика превышает допустимый, наоборот нельзя.
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    А какая связь счётчика с потребляемой мощностью? Разве счётчики нормируются по мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А какая связь счётчика с потребляемой мощностью? Разве счётчики нормируются по мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А. Однофазные есть на большой ток. Так что по 3х фазным без трансформаторов не обойтись.
    Судя по сообщению топикстартера общий ток будет больше 50А. Следующий токовый трансформатор на 100А, его и нужно ставить
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    По предельно допустимому току. Т.к. всю нагрузку он пропускает через себя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По предельно допустимому току. Т.к. всю нагрузку он пропускает через себя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • ну есть ещё и на 100 А, и другие...
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Зачем так категорично. Есть трёхфазные и прямого включения. До 100А точно.
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А. Однофазные есть на большой ток. Так что по 3х фазным без трансформаторов не обойтись.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я писал выше, что 3х фазные счётчики на 1, или 5А. Однофазные есть на большой ток. Так что по 3х фазным без трансформаторов не обойтись.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть.
    У них один недостаток - нужно завернуть в счётчик толстые провода на 100А.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Зачем так категорично. Есть трёхфазные и прямого включения. До 100А точно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем так категорично. Есть трёхфазные и прямого включения. До 100А точно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ну так и щиток надо подбирать соответствующий, а не скворечник 20х30 Провода то всё равно куда то заводить, не в счётчик так к трансам.
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    У них один недостаток - нужно завернуть в счётчик толстые провода на 100А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У них один недостаток - нужно завернуть в счётчик толстые провода на 100А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • К трансам обычно транзитом, а к счётчику вход и выход с одной стороны.
    Впрочем топикстартер вопросов больше не задаёт