Какое сечение проводника использовать?

  • Дано - 1 фазный насос 0,75 квт для скважины необходимо подключить на расстоянии 450 метров от распред щитка. какое сечение медного проводника необходимо использовать?
    Сейчас проложен 2,5 кв мм - при включении напряжение на потребителе падает до 150 вольт. как я понимаю, ток увеличивается, насос нагревается и выключается защитой. всем спасибо!
  • Ни чего не понял?
    У Вас насос выключается, или Вас интересует провод для такой нагрузки?
    Посчитайте сопротивление кабеля оно 6,12 ома. Из мощности двигателя и сопротивления кабеля посчитайте падение напряжения на кабеле - получится 20,86В. Остаётся на насос примерно 200В. Вполне достаточно для нормальной работы насоса. В момент пуска ток больше и на насосе будет меньшее напряжение, но это даст более длительную раскрутку (там всё равно меньше секунды), но ни как не перегрузку по току.


  • у меня подходит напряжение 220. при запуске и работе двигателя оно падает до 150. насос работает несколько секунд-минут и выключается. через несколько минут опять запускается. и так далее. предполагаю что падение напряжения и увеличение силы тока приводит к перегреву насоса. не прав?
  • попробовал второй насос подключить. тоже б\у. ведет себя так же. может быть какая то другая проблема? мало вероятно что какие то одинаковые неисправности в двух насосах.
  • Судя по всему у вас насос не выходит на режим, не хватает мощности. Тоесть он остаётся на пусковом токе. Обороты начинают падать и насос останавливается.
    Я Вам привёл расчёт для нормального режима работы. У Вас (судя по падению напряжения) ток 13А, должен быть 3,5
    Что то на пределе. У Вас наверное глубокая скважина (450м, наверное частично на подъём) и поэтому насос на пределе мощности.


  • спасибо!
    нет, это расстояние до скважины. она 16 м. я так понял, что заменив 2,5 мм на 8-10 мм проблема должна быть решена? и еще вопрос, при подключении и таком падении напряжения - есть вероятность выхода из строя нового насоса?
  • Такое падение напряжения это показатель тока, через двигатель. При таком токе насос может сгореть.
    8-10 думаю не нужно. 6 хватит.
    У вас насос не может раскрутится и остаётся на пусковом токе из за этого и большое падение напряжения. После пуска он выходит на нормальный ток и падение напряжения будет меньше.
    Вы не написали какой насос. Набрал в поисковике "погружной насос 750Вт". Самая большая глубина 15м. Поэтому и предположил, что насос у Вас на пределе нагрузки, а расстояние большое, ещё и труба от насоса пол километра. Гидравлическое сопротивление не маленькое. Даже если смените кабель, нужно измерить ток насоса.



  • спасибо большое!
  • вот фото насосаIMG_0633.JPGIMG_0633.JPGIMG_0633.JPG
  • Veflo это не марка насоса. Не могу посмотреть параметры. Всас, подъём...
  • проложил 25 mm алюминий. все заработало. спасибо!
  • И всё таки, если будет возможность, найдите амперметр (мультиметр) на 20А и померяйте ток. При нормальной работе должен быть не более 4А.
    Я так понял, что насос у Вас не очень дешёвый...
    владдддд владдддд сказал(а):
    владддддвладдддд сказал(а):
    проложил 25 mm алюминий. все заработало. спасибо!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    проложил 25 mm алюминий. все заработало. спасибо!