Не могу понять... где-то слышал, что в ванную нужны лампы 12 В
Анатолич
Ремонтирую ванну. В подвесной потолок монтирую светильники. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
Чего делать?
Пятница
Что найти ответ, надо почитать в ПУЭ про зоны в ванной комнате и разрешённых электроприборах в этих зонах: В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах...
п.7.1.47 и далее...
В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах...
T_Vlad
Конкретно расписано в гост р 50571.11-96
Освещение на потолке не попадает в зону обязательных 12В. Посмотрите гост и определите, где и что можно
Николай Елсаков
ванна должна быть заземлена, 12В и 24В это для переносного освещения. если фонтаны в потолок не собираетесь пускать, то монтируйте 220 смело.
Евгений_
открываем ПУЭИздание седьмое 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPХ7
в зоне 1 - IPХ5
в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)
в зоне 3 - IPХ1 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. 7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
фото зон в ванной:
Похожая тема уже обсуждалась : http://forum.vashdom.ru/threads/sxema-razvodki-ehlektrichestva.41708/
По поводу ламп на потолке, если они находятся на потолке, то можно использовать напряжение 220 вольт.
Ремонтирую ванну. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
Чего делать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ремонтирую ванну. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
Чего делать?