Не могу понять... где-то слышал, что в ванную нужны лампы 12 В

  • Ремонтирую ванну. В подвесной потолок монтирую светильники. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
    Чего делать?
  • Что найти ответ, надо почитать в ПУЭ про зоны в ванной комнате и разрешённых электроприборах в этих зонах:
    В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах...
    п.7.1.47 и далее...
    Анатолич Анатолич сказал(а):
    АнатоличАнатолич сказал(а):
    Чего делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чего делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах...
  • Конкретно расписано в гост р 50571.11-96
    Освещение на потолке не попадает в зону обязательных 12В. Посмотрите гост и определите, где и что можно

  • ванна должна быть заземлена, 12В и 24В это для переносного освещения. если фонтаны в потолок не собираетесь пускать, то монтируйте 220 смело.

  • открываем ПУЭ
    Издание седьмое
    7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPХ7
    в зоне 1 - IPХ5
    в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)
    в зоне 3 - IPХ1 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)
    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    - в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
    7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    фото зон в ванной:
    Похожая тема уже обсуждалась : http://forum.vashdom.ru/threads/sxema-razvodki-ehlektrichestva.41708/
    По поводу ламп на потолке, если они находятся на потолке, то можно использовать напряжение 220 вольт.
    Анатолич Анатолич сказал(а):
    АнатоличАнатолич сказал(а):
    Ремонтирую ванну. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
    Чего делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ремонтирую ванну. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
    Чего делать?

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    открываем ПУЭ

    Издание седьмое

    7.1.47.ГОСТ Р 50571.11-96












    7.1.48.

    ГОСТ Р 50571.11-96



    7.1.52.
    ГОСТ Р 50571.11-96

    7.1.82.

    7.1.88.



    http://forum.vashdom.ru/threads/sxema-razvodki-ehlektrichestva.41708/