Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста,
У меня в щит заходит 3 фазы стоит трехполюсной автомат на 32 ампера и после него три двухполюсных узо (на каждую фазу) все работало исправно до недавнего времени.
дом новый, идет ремонт. И пару дней назад я утром пришел включил чайник и выбило два узо.
Я выключил второе и третье узо, и первая фаза заработала, но как только я начинаю включать второе или третье узо первое выбивает:( .
Я откинул вторую и третью фазу от узо все равно выбивает
Попробывал откинуть землю, все равно выбивает:(
Может быть неисправно узо?
Получается у меня на одном узо есть и фаза и нуль а на двух других только нуль.
Когдп нет нагрузки все три включаются стоит что то включить сразу выбивают первое и второе узо.
У меня голова кипит...
Спасибо.
Пятница
а розетки с подключенным отдельно заземлением или земля к нулю в них прикручена?
Дмитрий 72
Пришлите подробное фото электро щита.. А лучше - вызовите грамотного электрика, и он на месте определит причину...
Странник Безфамильный
для начала избавиться от чайника в котором и происходит токоутечка.
а затем - да .электрика из У К.
Алексей Мазницын
розеток еще нет
Спасибо всем я разобрался, потолочник пробил провод и пошла утечка на стену:0
Всем спасибо.
а розетки с подключенным отдельно заземлением или земля к нулю в них прикручена?
Нажмите, чтобы раскрыть...
а розетки с подключенным отдельно заземлением или земля к нулю в них прикручена?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алексей Мазницын
Я сам электрик и занимаюсь этим уже давно просто с этим случаем мистика получилась никто ничего не трогал и все сломалось:(
А потом мастера мне сказали что был потолочник и натягивал потолок
тут я сразу сообразил в чем дело
Сняли потолок и один из саморезов показал утечку
Вот теоретически согласен. Но когда после ремонта в доме подводящих в квартиру проводов выяснилось, что включение компа вырубает УЗО, электрики его сменили на простой автомат. А на работе УЗО выключалось, если я включал в сеть блок питания маааленького сетевого коммутатора. Пришлось изобретать последовательность коммутаций.
стопудово - это был афросаморез
.они такие.да.
а пока спецы собрались - спрошу - что в каком порядке лучше установить -
диф.автомат затем А С П или наоборот ?
это квартира 5 этажка 75 года постройки.счётчик остаётся в подьезде , автоматы и защиту ставлю в квартире.
мне в принципе без разницы( я успею с деньгами убежать), но надо же правильно установить.
Ток (токование) — явление, когда на ограниченном пространстве собираются самцы определенных видов и конкурируют между собой за внимание самок. Токовища формируются сезонно на период спариваний. Это явление встречается у различных представителей семейства курообразных, у непарнокопытных и, возможно, некоторых ушастых тюленей.
Ток (токование) — явление, когда на ограниченном пространстве собираются самцы определенных видов и конкурируют между собой за внимание самок. Токовища формируются сезонно на период спариваний. Это явление встречается у различных представителей семейства курообразных, у непарнокопытных и, возможно, некоторых ушастых тюленей.Ток
Странник Безфамильный
эвон как Вы виртуозно обозвали меня большим земляным червяком.
Сергей Владимирович
Ну, да.. Но как то забыто, что у них назначение разное .
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.