Распределительный электро- щиток в квартире

  • Подскажите кто-нибудь, должен-ли быть распределительный электро- щиток в новой квартире,
    если электросчетчик находиться на лестничной площадке?
  • Что значит "должен-ли быть"? Сделаете - будет, не сделаете - не будет!
  • Это значит, что в одних новых домах счетчики стоят на лестничной площадке, а распредщитки - в квартирах,
    (на мой взгляд это удобней), а в других - строители ограничились установкой их только на площадке.
    Вопрос:- это по правилам или строители упрощают себе жиpнь?
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Что значит "должен-ли быть"? Сделаете - будет, не сделаете - не будет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что значит "должен-ли быть"? Сделаете - будет, не сделаете - не будет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Это и по правилам и строители упрощают себе жизнь. Нет НТД, указывающих место, в котором должен стоять щиток. Когда-то (лет 50 тому), щиток, со счетчиком и двумя пробками ставили в квартире. Потом пришли к выводу, что это неудобно (в основном, для считывания показаний со счетчика), стали ставить возле квартиры. Пока на щитке было 1 – 3 аппарата + счетчик, было терпимо. Сегодня, когда в нормальном щитке (даже в двушке) стоит min 8 приборов – стало элементарно не хватать места на этажной площадке для полных щитков всех квартир. К тому же, время от времени приходится что-то добавлять в шиток. Поэтому щиток разделили: счетчик + вводной АВ (+ т.н. "противопожарное" УЗО) в этажном щитке, остальное – в квартирном. И что Вас не устраивает?
    АМГ АМГ сказал(а):
    АМГАМГ сказал(а):
    это по правилам или строители упрощают себе жиpнь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    это по правилам или строители упрощают себе жиpнь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо за информацию, а не устраивает то, что как Вы заметили, недостаточно места на этажной площадке для полных щитков всех квартир, и время от времени приходится что-то добавлять в шиток, а его в квартире нет (И все это в новом доме)
    Теперь очень непросто протянуть кабель в квартиру для доп. щитка через 2 стены в под"езде при отсутствии кабель-канала.
    И пред"явить претензии к строителям не получиться. Все через Ж, как обычно.

  • Я плохо понимаю, почему Вы ругаетесь, и почему нельзя проложить кабель-канал через 2 (3,4,5…) стен.Даже на этом форуму Вы можете найти сообщения о том, как люди решают подобные задачи.
  • По поводу щитов - я сторонник установки вне квартиры.
    Элеткрощит является источником повышенной опасности. Квартирные щиты расположенные в квартире никто не обслуживает.
    Часто их монтируют в кладовках, что бы спрятать от глаз. Но сами понимаете, что в случае неисправности то чревато возгоранием и пожаром.
    Поэтому самое лучшее место счетчика и автоматов - на площадке.
    По высоте установки автоматических выключателей нет обязательных требований. Но лучше установить так, что бы можно было остать рукой, без использования табуреток и тд.
    Если у вас электрический счетчик находится в щите, то есть требования по высоты, что бы счетчик находился примерно 1м70 см.
    Если у вас электросчетчик на площадке, то там и оставляйте его. Ведь нормальная управляющая компания ходит раз в месяц и снимает показания. И не будет к вам ломится по утрам в выходные и просить посмотреть данные.
    А вот автоматы переносите к себе. Потому что при замене проводки в квартире, количество автоматических выключателей в трехкомнатной квартире будет порядка 10 штук. И проблематично разместить такое количество в подъездном щитке и протащить к нему столько линий.
    Всегда объясняю заказчикам, что электрический щит лучше установить перед квартирой, возле входной двери. По соображению безопасности.
    Так как в случае проблем с счетчиком или автоматами, будет выделятся ядовитый дым и тд. Даже соседи могут вас затопить сверху.
    http://www.707520.ru/electric/(замена электрического щита) щит железный в перегородке.jpg

    [​IMG]
    подробнее о щитах http://www.707520.ru/electric/zamena_board.html














    http://www.707520.ru/electric/(замена электрического щита) щит железный в перегородке.jpg


    [​IMG]
    http://www.707520.ru/electric/zamena_board.html
  • Видимо вас интересует возможность установить щиток в квартире в связи с будущим ремонтом, который затронет и электросеть? Проконсультируйтесь в вашей обслуживающей организации. Местоположение щитов, щитков выбирается исходя из проекта, а не желания, не желания "строителей" ( кстати, строители не делают электрику - ее делают электромонтажники :smile3:). Сравните все требования управляющей компании, необходимость переноса щитка в квартиру, уточните вопрос воровства (не секрет, что счетчики иногда просто воруют с этажей). Соберите всю эту информацию и примите решение. Четкого и явного документа о расположении щитков в квартире или вне - нет. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. На каждом доме есть свой проект электросетей.:smile3:
  • Уважаемые специалисты-электрики!
    Подскажите, пожалуйста, гуманитарию. В квартире стоит электрический котел (на 6 кВт).
    Чтобы не перегружать входящий провод (до 10А), я решил поставить перед счетчиком ограничивающий выключатель-автомат.
    Установил для пробы такой автомат (на 32А): «ЩИТ» ВА 76-20-1 С32 из расчета: 220В х 32А = 7040 Вт.
    Стал включать нагрузку:
    – электрокотел (поставил на максимум 6 кВт),
    - чайник (1,5 квт) - автомат не срабатывает
    - электроплиту последовательно поднял до 5 кВт - автомат не срабатывает
    Подскажите, почему автомат не отключается при прохождении через него тока более 32А?





    автомат не срабатываетавтомат не срабатывает
    автомат не срабатываетавтомат не срабатывает
  • УТОЧНЕНИЕ: Автомат стоит «ЩИТ» ВА 76-29-1 С32
  • Егений, автоматический выключатель не сработает при нагрузке 1.13% от номинала автомата. Это ток не отключения. для Вашего автоматического выключателя будет ток 36А, который автомат будет выдерживать без отключения.
    Тепловой расцепитель который обеспечивает отключения автоматического выключателя срабатывает при перегрузке.
    Это значение надо смотреть в паспорте изделия. Если взять похожий АВ, то по таблице получается, что при превышение тока в 1.5раза от номинала, (48 ампер) время отключения состави от 50 до 500 секунд.
    3.jpg
    В Вашем случае это примерно 56 ампер и автоматический выключатель должен отключится от 15 до 150 секунд.
    Не ждите от дешевых выключателей хороших характеристик.
    Приобретайте продукцию известных проверенных производителей, для защиты своего жилища. Пускай она дороже в 5 раз, но это в первую очередь безопасность.

    Тепловой расцепитель

    3.jpg3.jpg

    Евгений001 Евгений001 сказал(а):
    Евгений001Евгений001 сказал(а):
    – электрокотел (поставил на максимум 6 кВт),
    - чайник (1,5 квт) - автомат не срабатывает
    - электроплиту последовательно поднял до 5 кВт - автомат не срабатывает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    – электрокотел (поставил на максимум 6 кВт),
    - чайник (1,5 квт) - автомат не срабатывает
    - электроплиту последовательно поднял до 5 кВт - автомат не срабатывает


    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Не ждите от дешевых выключателей хороших характеристик.
  • Спасибо, Евгений, за ответ!
    Хочу уточнить и конкретизировать Ваш ответ - что покупать в магазине.
    Скажите, а Вы себе какой марки и мощности выключатель автоматический (марка, мощность) поставили бы, если нужно, чтобы хороший автомат отключался при предельной потребляемой мощности 9-10 кВт?
    Заранее благодарен за ответ!


  • Я не понял.
    Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении установленной мощности, то почему автомат на 56А выключит?
  • Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности, то почему автомат на 56А выключит? Почему?
  • Ваша нагрузка в сумме составляет 56ампер, и автомат на 32 ампера отключится от 15 до 150 секунд.
    Ограничение предельной нагрузки в 10 квт не нужно делать.

    Автоматы защиты специально сделаны для того, что бы не срабатывали при кратковременной перегрузке по току.
    Многие приборы (стиральная машинка, пылесос, холодильник, перфоратор и т.д.) потребляют ток при включение мотора в 5-10 раз больше номинально на доли секунд. Автоматический выключатель не срабатывает.
    По такому принципу защита работает 99.99% в квартирной проводке.
    Если Вы переживаете за проводку, то как вариант, можно установить вводной автомат с характеристикой B.
    Но если от него цепи защищаемые автоматом на 20 ампер, то при замыкание в линии на 20А, неизвестно что сработает первым - автомат на 20А с характеристикой С, или вводной на 32 с характеристикой В. И в случае замыкание в котле, произойдет отключение всего дома, а не участка цепи.
    Необходимо устанавливать все автоматы с характеристикой B. Но в обычном магазине Вы не купите таких.
    Стоит ли тогда что то выдумывать и городить?
    Из качественной продукции рекомендую в порядке предпочтения и ценового диапазона ( по своему региону) :
    1. legrand. Недорогая серия TX3 ( около 110 руб за автомат). Красивее и дороже серия DX3 (150руб)
    2. АBB - ценник более 220 руб за штуку.
    3. Schneider Electric - разные серии, но я их не устанавливаю, так как первые два варианта всегда есть в наличие.
    4. Decraft - самая бюжетная серия. Ценник около 50 руб. Но эти автоматические выключатели работают не долго, при максимальных значениях тока. Автомат 3*16 проработал на постоянной нагрузке тепловой завесы 14а около 9 месяцев.
    Есть еще много достойных - SIEMENS, General Electric, но в розничной продаже я не встречал.
    (Самые дешевые IEK - 27 руб)
    Евгений001 Евгений001 сказал(а):
    Евгений001Евгений001 сказал(а):
    Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности, то почему автомат на 56А выключит? Почему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности, то почему автомат на 56А выключит? Почему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ограничение предельной нагрузки в 10 квт не нужно делать.





















  • Если вы меняете электропроводку в квартире совместно с ремонтом-щит в квартире будет....Т.к. это упрощает электромонтаж. Ну и в этом есть свой не большей смысл. Советую щит установить исключительно выстраиваемый... если квартира бетонная-то щит расположить в мягкой перегородке ванной или кладовки. В гипсовую стену в аккурат входит)
    АМГ АМГ сказал(а):
    АМГАМГ сказал(а):
    Подскажите кто-нибудь, должен-ли быть распределительный электро- щиток в новой квартире,
    если электросчетчик находиться на лестничной площадке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите кто-нибудь, должен-ли быть распределительный электро- щиток в новой квартире,
    если электросчетчик находиться на лестничной площадке?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Встраиваемый электрический щиток устанавливают в квартире в случае, если электропроводка в доме разведена скрытым способом.
  • Это где то в СНиП написано, или Вы про хрущёвки и сталинки?
    Алекс_Т Алекс_Т сказал(а):
    Алекс_ТАлекс_Т сказал(а):
    Встраиваемый электрический щиток устанавливают в квартире в случае, если электропроводка в доме разведена скрытым способом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Встраиваемый электрический щиток устанавливают в квартире в случае, если электропроводка в доме разведена скрытым способом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А где то в домах разводят провода по наружке?
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Это где то в СНиП написано, или Вы про хрущёвки и сталинки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это где то в СНиП написано, или Вы про хрущёвки и сталинки?
    Алекс_Т Алекс_Т сказал(а):
    Алекс_ТАлекс_Т сказал(а):
    Встраиваемый электрический щиток устанавливают в квартире в случае, если электропроводка в доме разведена скрытым способом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Встраиваемый электрический щиток устанавливают в квартире в случае, если электропроводка в доме разведена скрытым способом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я так понял он пишет о лестничных щитах. Там проводка видна. В хрущёвках и сталинках межэтажная проводка в стене.
  • И межэтажная и в квартиры - сам недавно затягивал вводной. Я вообще не понял, что Алекс_Т, хотел донести. Заглянет - уточнит, надеюсь)
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    В хрущёвках и сталинках межэтажная проводка в стене
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В хрущёвках и сталинках межэтажная проводка в стене
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс_Т
  • В хрущёвках и сталинках стоят в коридоре крошечные щитки, со счётчиком. Кабель в них выходит из стены. Видимо он видел это и полагает что это норма.
    Вообще в новостройках делают щиты в квартире. Туда сразу заведёно, электричество, телефон, оптоволокно и установлен роутер. Современные щиты квартир имеют очень много компонентов, к тому же дорогих. Делать огромный, не контролируемый щит на площадке просто не эффективно.

  • Электричество, это источник повышенной опасности, и ни один электромонтер не даст гарантии, что не произойдет проблем через 10 лет и более. А квартирной проводке надо работать десятилетия.
    Нынешние квартирные щиты уже не те, как были раньше, с тремя автоматами и пару соединений и нагрузкой 6 квт. В новых щитах установлено много автоматических выключателей, реле, других приборов, и количество соединений возросло в десятки раз. Всего лишь один ослабевший контакт может стать причиной возгорания, а их в щите бывает больше сотни.
    По правилам необходимо делать ежегодно производить осмотр электро щитов, с целью выявление и предупреждения неисправностей.
    Но в квартирной проводке это никто и никогда не делает ( бывают исключения).
    И вызывают электрика, тогда, когда уже появилась большая проблема.
    Еще не исключена ситуация, затопления с крыши или соседи сверху и вода зальет щит в квартире. Если установлено УЗО, то оно отключит линии розеток в квартире, а электрический счетчик и линии света, останутся под напряжением. И неизвестно что будет, когда по счетчику капает вода.
    А может произойти проблема в ваше длительное отсутствие, когда вы в отъезде и открыть квартиру некому.
    Поэтому, по возможности, лучше расположить электрический щит за пределами квартиры.
    Если и загорится, то не в квартире и в случаи проблемы, добрые соседи скажут или взломают замок и обесточить квартиру.
    Один случай из практики - мне рассказывали, что ночью задымилась проводка в щите и кошка разбудила её. Вот такое тоже бывает. Хотя новые провода с индексом НГ не поддерживают горение, но они выделяют едкий дым.
    В наших малогабаритных квартирах, люди стараются спрятать электрический щит куда нибудь подальше. Встречал такое, что щиты прячут и встраивают в шкафы купе или еще куда нибудь. Даже если использовать металлический щит, который вроде бы не горит, но не исключена ситуация, когда пришли электрики, открыли щит, сняли переднею стенку, и оставили так, дожидаться, пока прийдут запчасти. А через какой то время появилась проблема, и все искры в шкаф купе, и пожар гарантирован.
    Поэтому, рядом со щитом не нужно располагать что либо. Это удобнее и в обслуживание, когда не нужно лезть на последнею полку на потолке в шкафу, и что то там делать, так и с плане безопасности.
    Еще есть нормы по высоте установки проборов учета, не более 180 см. А у нас и под потолок устанавливают. Знайте, что чем удобнее электрику обслуживать электрический щит, тем будет больше гарантий, что не случиться проблем. Так как собирать щит на третьей полке в шкафу купе на высоте три метра стоя на стремянке, это не тоже самое, что навесной щит расположенный открыто на высоте полтора метра.
    Если переживаете за свое дорогое оборудование на площадке, то установите металлический щит с замком.
    Знайте, что более 90% возгорания в квартирах из за неисправной электропроводки. Конечно часто сами провода неисправны и электроприборы, но лучше не оказаться в этих показателях.
    Привожу фото подъездных щитов. Это то, что с ними может произойти, через 20 лет эксплуатации без контроля со стороны электротехнического персонала. И это то, что может произойти у вас в квартире через много много лет.
    Конечно самое идеальное место для электрощита - перегородка на несколько квартир. В ней лучше всего расположить электрический щит и второй рядом, пластиковый и установить в нём WiFi и адаптер, антенный разветвитель, свитч и другое слаботочное оборудование. Если вам завтра проведут интернет по оптике, или же спутниковое ТВ, то не возникнет проблем со сменой оборудования. И даже в квартиру не нужно заходить, что бы произвести работы.