Электроповодка по помещениям

  • Здравствуйте, Все!
    Хотела уточнить несколько вопросов, а то совсем запуталась, но ничего похожего на нужное мне не нашла
    Планируются следующие группы, выводимые на щиток:
    1. Розетки 1-го этажа
    2. Освещение 1-го этажа
    3. Розетки кухни
    4. Освещение кухни
    5. Розетки 2-го этажа
    6. Освещение 2-го этажа
    7. Каменка сауны
    8. Стиральная машина
    + всякие котлы
    Вопросы:
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо















  • Можно прокладывать в пластиковом кабель-канале (он присверливается к стене)
    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ПВС либо ВВГ
    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    какой должен быть провод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    какой должен быть провод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо!
    Только вот вопрос: а обязательно нужен кабель-канал?
    Что-то не хочется из дома делать офис.
    Можете дать однозначный ответ: можно ли сделать проводку провода/кабеля прямо по стене из пеноблоков, и потом оштукатурить?



  • 1- это что за стены такие в 10см? несущие?
    2- желательно, но не обязательно.
    3- на розетки минимум 2,5кв.мм по меди, на освещение 1,5. автоматы 16А на розетки, 10А на освещение. а так надо еще длину кабеля смотреть.
    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо



    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Конечно кабель канал в доме не нужен, это уродство. Проводку можно уложить под штукатурку. Кабель медный, одножильный (это провод в кабеле одножильный, а самих проводов несколько). Под штукатурку лучше брать плоский.
    В вашем списке нет ванны, на неё лучше отдельную линию с УЗО. Не указана какая плита. Если электрическая варочная панель и духовка, то туда отдельный мощный кабель.
    Толщина кабеля (жил) зависит от потребителя. Свет и розетки в комнатах - 1,5мм/кв. Розетки кухни и стиралка 2,5мм/кв. Сауна зависит от мощности. Если там 10квт, то 6мм/кв. Такой же кабель на варочную панель с духовкой.
    В отношении котлов тоже нужно знать мощность.
    Обратите внимание нужен ли вам телефонный и интернет кабель. Если нужен, то лучше сразу уложить под щтукатурку и поставить розетку. Вайфай для инета конечно хорошо, но у него скорость в 2 раза меньше подаваемой на роутер.
    Сюда же телевизионный кабель, хотя его можно будет уложить в плинтуса.
    В распаечные коробки укладывается столько кабеля, сколько можно там расключить. Установка коробок в наименее видимых местах, но так, чтобы не прокладывать лишний кабель.
    Розетки в комнатах ставятся 30см от пола. На кухне как удобно. Выключатели в комнатах 60см от пола. Ванна, туалет 90 - 100см.
    Так принято, но вообще как удобней Вам.










  • Кабель обязательно использовать NYM или ВВГ . Срок службы 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет
    Так как эти провода можно заштукатуривать сразу в стены.
    Плоский кабель проще заштукатурить, но он бывает только ВВГ.
    Ни в коем случае нельзя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС
    назначение у этого кабеля - для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В.
    Срок службы 6 лет. Вам хватит таких сроков? Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
    Если в одну коробку помещаются все провода, то конечно можно и свет и розетки.
    Я бы не рекомендовал заводить в коробку размерами 100х100 более шести проводов. Не набивайте до упора всю коробку проводами.
    Лучше развести провода в коробке в разные стороны, фазовые в одну , нулевые в другую.
    Провод к электрическому щиту в подъезде в зависимости от потребляемой мощности в квартире. Если газовая плита, то достаточно кабель медный 3*6. А если квартира напичкана подогревами полов, бойлерами, электрическими варочными панелями, то тогда надо использовать провод сечением 10мм2
    По квартире всё просто - розетки медь сечением 2.5мм2, освещение 1.5мм2
    Обязательно раздельные линии на освещение и розетки. Так как эти цепи защищаются предохранителями разного номинала
    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. можно ли провод тянуть по стенам без труб/гофры (при толщине стены 10 см штробить не хочется, а в гофре получится слишком толстый слой штукатурки) и заштукатурить
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Ни в коем случае нельзя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС Ни в коем случае нельзя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС Ни в коем случае нельзя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС зя использовать для стационарной прокладке кабель ПВС зядля стационарной прокладке кабель ПВС ионарной прокладке кабель ПВС



    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2. соединительные/распаячные коробки должны быть отдельные для света и розеток? или нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3. От щитка до распаечной коробки на этаже какой должен быть провод? И какой должен быть провод, идущий по помещениям?
    спасибо

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Запрещено. Извините, искать лень. Простая логика - обесточили одну линию, решили, что вся коробка безопасна, попали под другую линию.
    Угу.
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности? Даже если в доме с газом случится реконструкция, на ввод АВ больше 32А не поставят. В 10 квадратах нет смысла.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Если в одну коробку помещаются все провода, то конечно можно и свет и розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если в одну коробку помещаются все провода, то конечно можно и свет и розетки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Если газовая плита, то достаточно кабель медный 3*6
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если газовая плита, то достаточно кабель медный 3*6
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    А если квартира напичкана подогревами полов, бойлерами, электрическими варочными панелями, то тогда надо использовать провод сечением 10мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если квартира напичкана подогревами полов, бойлерами, электрическими варочными панелями, то тогда надо использовать провод сечением 10мм2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • попробуйте найти данное ограничение - по квартирной проводке не найдете.
    но и вообще вы ТБ плохо видимо знаете - перед любой работой, не важно, даже если обесточил всю квартиру, необходимо убедиться в отсутствие напряжения и лишь потом приступать к работам.
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет. И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера и человек не включит всё на полную мощность, но это легко решить - сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.
    А если уложить кабель 6 квадратом и потом лишь подумать о повышение мощности, то прийдется заново кабель перетягивать.
    Не проще ли заранее предусмотреть этот вариант?
    У нас в городе в старом жилфонде часто ведут отдельный ввод с щита. Кто однофазный, кто трехфазный ввод делает.
    Поэтому каждая квартира индивидуальна в плане электрики. кому то и 4 квт нагрухки хватает, а у кого то подогрев пола в квартире только на 8 квт. Поэтому подходы разные.
    в данной теме участник форума спрашивает:
    Мы даже не знаем, какая мощность у каменки. у кого то Harvia на 6 квт и попросит подключить.
    и "+всякие коты" - понятие растяжимое - бывает такое, что заказчик считает, что проточный нагреватель (4500вт) легко включить в обычную розетку на 16 ампер, и очень удивляется, что почему автомат выключается на 16 ампер.
    так что в данном случае провод сечением 10 кв хватит.
    Мы лишь даем общие рекомендации. и запас кабеля в 10 кв мм не помешает с такой техникой.
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Запрещено. Извините, искать лень. Простая логика - обесточили одну линию, решили, что вся коробка безопасна, попали под другую линию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Запрещено. Извините, искать лень. Простая логика - обесточили одну линию, решили, что вся коробка безопасна, попали под другую линию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности? Даже если в доме с газом случится реконструкция, на ввод АВ больше 32А не поставят. В 10 квадратах нет смысла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности? Даже если в доме с газом случится реконструкция, на ввод АВ больше 32А не поставят. В 10 квадратах нет смысла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    Здравствуйте, Все!
    Хотела уточнить несколько вопросов, а то совсем запуталась, но ничего похожего на нужное мне не нашла
    Планируются следующие группы, выводимые на щиток:
    .......
    7. Каменка сауны
    + всякие котлы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте, Все!
    Хотела уточнить несколько вопросов, а то совсем запуталась, но ничего похожего на нужное мне не нашла
    Планируются следующие группы, выводимые на щиток:
    .......
    7. Каменка сауны
    + всякие котлы





    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на 6 квт и попросит подключить. 6 квт и попросит подключить.



  • Хотел бы я проследить траекторию, по которой Вас пошлют работники управляющей компании, если расстояние от квартиры до ВРУ - пара подъездов.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • видимо вас часто посылают.
    А управляющей компании безразлично - ведь не они монтаж кабеля осуществляют. От них только ключи от подвала.
    Но сначала надо сделать проект, согласовать с ними способ прокладки (где по фасаду здания, где по подвалу)
    и всё решается без проблем. Это стоит денег и не малых.
    Но при дорогих ремонтах, с перепланировками - сумма на отдельный ввод не такая и большая.
    В панельных домах у нас не часто делают отдельный ввод. А вот в старом жилфонде ( сталинском ) там частенько заказывают.
    И через три подъезда протягивают, если щит далеко.
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Хотел бы я проследить траекторию, по которой Вас пошлют работники управляющей компании, если расстояние от квартиры до ВРУ - пара подъездов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хотел бы я проследить траекторию, по которой Вас пошлют работники управляющей компании, если расстояние от квартиры до ВРУ - пара подъездов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • И что, можно получить любую мощность? Я думаю, что Немец прав:
    Хотя, разумеется, возможны варианты: "любые хотелки за ваши деньги". Только ТС не производит впечатление "денежного мешка"!
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А где край "хотелок"? Наверно, надо плясать от выделенной мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тут дело даже не в "мешке", а в том, что подстанция и кабель к дому нерезиновые, и сети в здравом уме не дадут их перегрузить.
    А Евгений_, может фантазировать сколько угодно.
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Только ТС не производит впечатление "денежного мешка"!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только ТС не производит впечатление "денежного мешка"!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_
  • Мы не говорим, что надо завести кабель в квартиру на 100 квт, а вполне доступной увеличение мощности до 15 кВт. Но такая мощность в квартире нужна единицам.
    Конечно провода не резиновые и из домовой сети нельзя бесконечно подключать нагрузку. Но линии как правило сделаны с БОЛЬШИМ запасом.
    К примеру откуда каждый магазин расположенный на первом этаже жилого дома берет мощность 15 квт?
    наверняка в г. Ярославле копают кабель от каждого магазина к ТП и там подключают.
    Но у нас все магазины первого этажа подключены в существующую сеть.
    Например обратилась ко мне директор салона красоты, расположенного в жилом многоквартирном доме. Им надо увеличить мощность до 15 кВт, так как приобретают новый солярий на 7 кВт. Cетевая компания без проблем предоставляет. А по поводу запаса мощности - почитайте выделенное красным, что должна сделать сетевая компания в ТП увеличение до 15 квт .jpg
    недавно делал стоматологию. Старый жилой фонд, лет 40, с газовыми плитами и кабельные линии подходящие к ВРУ дома - с момента постройки. Значит на квартиру 4 квт максимум. и без проблем получили 13 кВт.
    папанина.jpg
    Сейчас дополнительно нужна мощность 10 квт, в связи с расширением. Напишем бумагу и получим. Когда открываешь у них ВРУ в подъезде, то там столько офисов подключено на новых автоматах и у всех номинал по 50-60 ампер. Все эти подключения сделаны официально и всё работает. Вот и подумайте, какой запас по току обеспечивают провода с ТП. явно там не ШВВП идет.
    Так что не вижу ни каких проблем в получение 15 кВт, как для организаций, так и для частных лиц. Причем последним всё намного проще сделать. У нас это всё в порядке вещей, и ни каких трудностей не возникает.
    а если вы не умеете или не знаете как всё это правильно сделать - так только мечтать и остается.

    Правила технологического присоединения к электрическим сетям

    2.2.5. Заявители - физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Тут дело даже не в "мешке", а в том, что подстанция и кабель к дому нерезиновые, и сети в здравом уме не дадут их перегрузить.
    А Евгений_, может фантазировать сколько угодно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тут дело даже не в "мешке", а в том, что подстанция и кабель к дому нерезиновые, и сети в здравом уме не дадут их перегрузить.
    А Евгений_, может фантазировать сколько угодно.

    Евгений_
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    увеличение до 15 квт .jpgувеличение до 15 квт .jpg


    папанина.jpgпапанина.jpg






    Правила технологического присоединения к электрическим сетям

    Правила технологического присоединения к электрическим сетям
    2.2.5. Заявители - физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
  • Я живу в доме, где на первом этаже исторически, с постройки дома, был магазин хозтоваров. Теперь это продовольственный магазин с кучей холодильного оборудования. И со своим кабелем от ТП.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    наверняка в г. Ярославле копают кабель от каждого магазина к ТП и там подключают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    наверняка в г. Ярославле копают кабель от каждого магазина к ТП и там подключают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. гофра-или самозатухающий кабель используется при прокладке в пустотных и легко воспламеняемых конструкциях.-это для общего развития)). так накой его применять при негорючих стенах)) к тому же уже-о чудо))-изобрели самозатухающии провода.
    2. кабель для подключения квартиры-все элементарно-10 квадратов алюминий. и не надо изобретать велосипед
    3. провода-все просто. освещение 3*1.5 медь, розетки до 4кв-3*2.5 медь, свыше 4кв-3*4медь.
    4.распределительные коробки-все просто))-как удобнее так и подключайте-главное не превышайте вместимость рк))



  • На форуме мы обсуждаем обычные, типовые квартиры, дома, небольшие объекты, где незначительное потребление 10-30квт, которые случае необходимости не сложно получить. И для этого не надо копать отдельный кабель к ТП.
    Большие мощности (60 и более кВт) требуют совсем другой подход и затраты измеряются цифрами с шестью нолями и участникам форума такое просто не нужно
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Я живу в доме, где на первом этаже исторически, с постройки дома, был магазин хозтоваров. Теперь это продовольственный магазин с кучей холодильного оборудования. И со своим кабелем от ТП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я живу в доме, где на первом этаже исторически, с постройки дома, был магазин хозтоваров. Теперь это продовольственный магазин с кучей холодильного оборудования. И со своим кабелем от ТП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Странно. Вы же сами себе противоречите: с одной стороны утверждаете (см. Ваш пост на предыдущей странице), что можно без проблем взять сколько хочется, с другой - что чем-то все же нужно ограничиться (правда, похоже, что ограничиться Вы предлагаете 60кВт). Реально же, ограничения нам не известны Они могут быть известны только снабженцам. Вы же, через комп, их не видете: Вы не знаете, ни какой кабель в стояке по подъезду, ни насколько загружена ТП и т.д. Да, судя по сообщениям на форумах, сегодня, формально, любому квартировладельцу обязаны дать 15кВт. Только где их взять. Скажем, в моем доме стояк – 6 мм алюминия, 4 квартиры на фазе. И, что, кто-то мне даст 63А на квартиру? Нет, если деньги, чтобы проложить свой кабель до ТП, будут, может что-то и выйдет (особенно, если еще и ТП переделаю). Но, если я - Нувориш, я в таком доме жить не буду.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    На форуме мы обсуждаем обычные, типовые квартиры,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На форуме мы обсуждаем обычные, типовые квартиры,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конечно с стояка никто не даст 63 ампера. Однофазные счетчики прямого включения как правило ограничены 60 амперами.
    И если старая сеть, то незачем перегружать её. А лучше наоборот - разгрузить её.
    Только вчера был на ремонте квартиры, в старом жилфонде, в доме с газовыми плитами. Новый ремонт и совершенно не сложно сделали отдельный ввод 380в в квартиру от вводного щита, расположенного в другом подъезде.
    Для объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд) обязаны выдать. А подключение конечно же отдельным кабелем со щита. Если договоритесь с соседями, то можно взять кабель чуть большего сечения, и сделать ввод на две квартиры или на этаж. Будет дешевле. И своя линия с заземлением.
    ТП и кабель до подъезда в большинстве случаев ( на жил фонде) находятся на балансе сетевой организации.
    И если не будет хватает мощности или сечения кабеля, то это их проблемы. Пускай сами кабель к дому закапывают.
    У нас ввод с ТП даже в старом жилфонде выполнены кабелем сечением 70мм2 из алюминия и этого достаточно, что бы в каждую квартиру
    подключить по электроплите. А ПН всего по 100 ампер установлены. ( запас есть )
    А в старые двухэтажки, на щит приходит кабель 50мм2, и на 16 квартир вполне достаточно с большим запасом.
    На счет загородных домов уточню завтра, во сколько обошлось монтаж воздушки - столбов, щита, и присоединение к загородному дому. (Правда ждать пришлось пол года. )
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Да, судя по сообщениям на форумах, сегодня, формально, любому квартировладельцу обязаны дать 15кВт. Только где их взять. Скажем, в моем доме стояк – 6 мм алюминия, 4 квартиры на фазе. И, что, кто-то мне даст 63А на квартиру?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да, судя по сообщениям на форумах, сегодня, формально, любому квартировладельцу обязаны дать 15кВт. Только где их взять. Скажем, в моем доме стояк – 6 мм алюминия, 4 квартиры на фазе. И, что, кто-то мне даст 63А на квартиру?
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Реально же, ограничения нам не известны. Они могут быть известны только снабженцам. Вы же, через комп, их не видете: Вы не знаете, ни какой кабель в стояке по подъезду, ни насколько загружена ТП и т.д.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Реально же, ограничения нам не известны. Они могут быть известны только снабженцам. Вы же, через комп, их не видете: Вы не знаете, ни какой кабель в стояке по подъезду, ни насколько загружена ТП и т.д.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Класс. А оне НЕ хотят этим заниматься (по долгу службы, разумеется, если за отдельное "спасибо"..., но это уже из другой темы). Причем, признаться, плохо представляю, как это "запросто закопать"? Много лет назад, в соседнем доме перебили питающий кабель. Новый (на глаз, 3х35+16, алюминий) не закопали, а провесили где придется - времянка же!!! Лет 10 висела. На не то 40, не то 50 квартир. Когда закопали (если закопали) - не знаю или не помню. Лет 25 там не был.
    По-моему, все очень просто: те, у кого деньги есть - на форум не пишут. Они заказывают спецов и получают готовую работу. Те, кто спрашивает: как это сделать, считают копейки. И заплатить за то, что кто-то бесплатно (в смысле: по госрасценкам) делать не будет - доплачивать не может Или не умеет. А так, в теории, или в новом районе, где есть вся инфроструктура - можно поговорить.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    И если не будет хватает мощности или сечения кабеля, то это их проблемы. Пускай сами кабель к дому закапывают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И если не будет хватает мощности или сечения кабеля, то это их проблемы. Пускай сами кабель к дому закапывают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тяжело в других регионах с 15 киловаттами на жилую площадь.
    В Мурманске проблем не возникает, как в жилых домах, так и в пригороде.
    Спросил у владельца, во сколько обошлось подключение загородного дома с пригороде, по воздушке СИПом, с установкой столбов штук 20 - оказалось, что только за оформление взяли 500 руб, а всё остальное за их счет.
    Правда пол года ожидания и 15 кВт на столбе в щите готово.
    Они (подрядчики) установили металлический щит на столбе, электрический счетчик с АИС, сделали заземление (правда забили один штырь, но нам такое не надо), один вводной автомат на 32 ампера ИЕК и второй такого же номинала после счетчика, для подключения кабеля в дом. Внутри шкафа на дверцу приклеили лист со схемой включения и указанием номинала автоматов.
    Кстати автоматы не опломбированы, так что заменим на нормальные.
    Вечером приехали ребята с МРСК, посмотрели, как всё сделали, сфотографировали счетчик с показаниями и подали питания на линию.
    Так что теоретически можно почти 25 кВт потреблять, а зимой при минус 20 еще больше до 29 кВт (32а*1,13(ток не отключения)*1,2(температурный коэффициент)*230вольт*3фазы)
    Кстати автоматы не опломбированы, так что заменим на нормальные.
    На днях буду там, и сделаю фото.











  • Хорошо бы пример схемы квартирного щитка посмотреть. У кого есть пример проекта электрики квартиры?
  • zetter, Не бывает двух одинаковых квартир (в смысле электрики). Даже при одинаковой планировке в новострое. Все зависит от "хотелок".zetter
  • Провод должен быть негорючим с маркировкой (LS) ВВГнг
    Сергей Белов Сергей Белов сказал(а):
    Сергей БеловСергей Белов сказал(а):
    ПВС либо ВВГ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ПВС либо ВВГ
    Oljushka Oljushka сказал(а):
    OljushkaOljushka сказал(а):
    какой должен быть провод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    какой должен быть провод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Провод должен быть негорючим с маркировкой (LS) ВВГнг либо ПВСнг
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Провод должен быть негорючим с маркировкой (LS) ВВГнг либо ПВСнг
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели, то тогда провод сечением 6мм2 маловат будет. И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера и человек не включит всё на полную мощность, но это легко решить - сделать себе отдельный ввод в квартиру. Конечно это затратно, но требования заказчика нужно реализовать.
    А если уложить кабель 6 квадратом и потом лишь подумать о повышение мощности, то прийдется заново кабель перетягивать.
    Не проще ли заранее предусмотреть этот вариант?
    У нас в городе в старом жилфонде часто ведут отдельный ввод с щита. Кто однофазный, кто трехфазный ввод делает.
    Поэтому каждая квартира индивидуальна в плане электрики. кому то и 4 квт нагрухки хватает, а у кого то подогрев пола в квартире только на 8 квт. Поэтому подходы разные.
    Если на вводе стоит 32А это значит 32А. Ни энэргосбыт, ни управляющая компания Вам не позволит увеличить мощность. А вдруг все остальные жители дома тоже захотят. Это приведёт к печальным последствиям, в лучшем случае к отключению автомата в ВРУ дома, в худшем- обрыву нуля в стояке:sad:







    :sad:
  • Если дом спроектирован на газ, то электрические коммуникации (в этом доме) не рассчитаны на электрические варочные панели, не говоря уже об остальном.
    Я считаю, что людей с газом и центральным отоплением, переводящих квартиру на электрические тёплые полы и варочные с духовками, нужно штрафовать и выселять, потому что они приносят вред окружающим. Если ты такой крутой, то купи себе соответствующую квартиру.
    32 ампера не хватит даже на варочную панель. Они до 8квт.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели,...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Даже если человек живет в доме с газом и ему необходимы подогрев полов, бойллеры, электрические варочные панели,...
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И пускай сейчас будет установлен автомат на 32 ампера .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очень трудно бывает объяснить это заказчику. Видишь в глазах искреннее непонимание: "Но я же хочу!"
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Если дом спроектирован на газ, то электрические коммуникации (в этом доме) не рассчитаны на электрические варочные панели, не говоря уже об остальном.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если дом спроектирован на газ, то электрические коммуникации (в этом доме) не рассчитаны на электрические варочные панели, не говоря уже об остальном.
    Нажмите, чтобы раскрыть...