Тех условия на увеличение мощности до 15 кВт. Прошу помочь.
ИринаИ
Прокомментируйте, пожалуйста, пункты договора об увеличении мощности до 15 кВт: чем они плохи для меня, что лишнее и не входит в мои обязанности и как можно исправить.Или все в порядке и можно приступать к работе?
Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
11.1 Разработать принципиальную однолинейную схему-чертеж энергопринимающего устройства и узла учета, согласовать ее. К схеме приложить спецификацию установленных аппаратов защиты, приборов учета и оборудования.
11.2. Выполнить вынос существующих электросетей, в случае попадания в пятно застройки.
11.3. Осуществить присоединение отпаечной линии 0,4 кВ к контактным зажимам ВРУ изолированнымпроводом и достаточной длины для последующего монтажа сетевой организацией в точке присоединения.
11.4. В случае необходимости установки ответвительной опоры, смонтировать на ней повторное заземление в соответствии с ПУЭ.
11.5. На границе балансовой принадлежности установить прибор учета (активной энергии)...
11.8. Предусмотреть обогрев прибора учета в холодное время, с автоматическим включением подогрева (при установке на улице и в неотапливаемых помещениях).
11.9. До прибора учета установить вводной коммутационный аппарат (автоматический выключатель) с уровнем номинального тока в соответствии с максимальной мощностью, но не более 25 А и защитой, в соответствии с разрешенной нагрузкой по сетевым условиям энергосистемы и возможностью опломбировки.
11.10. Выполнить электромонтажные работы и представить исполнительную документацию.
Это касается только вводного щитка (щита учета, ЩУ) и не имеет отношения к Вашей внутридомовой сети. Все, что нужно сетевой организации (СО) - вводной автомат (он же - аппарат, ограничивающий выделенную мощность; в Вашем случае - трехполюсник, номиналом 25А) и счетчик. Все остальное - не их забота и не их интерес.
Если речь идет о сетях, принадлежащих СО и попадающих на территорию Вашего участка, то их перенос должна осуществить СО.
Будет лучше, если это сделает Ваш электромонтажник, поскольку монтажники СО иногда небрежно выполняют подключение. Провод нужен марки СИП-4 сечением 4х16.
Это полностью забота СО.
Безусловно.
Зависит от модели выбранного счетчика. Как правило, подогрев не нужен. Но не берите счетчик с ЖК-дисплеем; в мороз на нем пропадает индикация, впрочем, без потери работоспособности счетчика (оттает - появится). Лучше счетчик с барабанным механизмом.
По поводу номинала - уже написал. Для опломбировки удобны автоматы производства EKF.ИринаИ
11.3. Осуществить присоединение отпаечной линии 0,4 кВ к контактным зажимам ВРУ изолированнымпроводом и достаточной длины для последующего монтажа сетевой организацией в точке присоединения.
Нажмите, чтобы раскрыть...
11.3. Осуществить присоединение отпаечной линии 0,4 кВ к контактным зажимам ВРУ изолированнымпроводом и достаточной длины для последующего монтажа сетевой организацией в точке присоединения.
11.8. Предусмотреть обогрев прибора учета в холодное время, с автоматическим включением подогрева (при установке на улице и в неотапливаемых помещениях).
Нажмите, чтобы раскрыть...
11.8. Предусмотреть обогрев прибора учета в холодное время, с автоматическим включением подогрева (при установке на улице и в неотапливаемых помещениях).
11.9. До прибора учета установить вводной коммутационный аппарат (автоматический выключатель) с уровнем номинального тока в соответствии с максимальной мощностью, но не более 25 А и защитой, в соответствии с разрешенной нагрузкой по сетевым условиям энергосистемы и возможностью опломбировки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
11.9. До прибора учета установить вводной коммутационный аппарат (автоматический выключатель) с уровнем номинального тока в соответствии с максимальной мощностью, но не более 25 А и защитой, в соответствии с разрешенной нагрузкой по сетевым условиям энергосистемы и возможностью опломбировки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ИринаИ
Большое спасибо за развернутый ответ. Признаюсь честно, чтение документов по теме моему пониманию поддается с трудом. Тем более ценна Ваша помощь. У меня есть еще просьба, при обращении в СО на какие документы конкретно я должна сослаться, чтобы мои возражения имели вес?
С уважением,
Ирина
Немец
ИринаИ, в каждом регионе у сетевиков свои "странности". В общем и целом - вот типовые ТУ для присоединения (из Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.09.2015): http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_51030/c9dd45e7084e9257dea04abd440e703e523b368c/
Обратите внимание, там по сноске "1" сказано: "<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами."
Т.е., все, что за пределами границ Вашего участка - забота сетей.
И еще выдержка из п.1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике":
«Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение, а также расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче».
Т.е., все расходы сетевой организации, например, по установке ответвительной опоры уже заложены в плату за присоединение и увеличивать ее, мотивируя это дополнительными работами, они не могут.
Если Вы не согласны с ТУ, выданными Вам сетевиками, то нужно написать мотивированный отказ и на основании его потребовать пересмотра условий.
Спрашивайте, постараемся помочь.ИринаИ http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_51030/c9dd45e7084e9257dea04abd440e703e523b368c/
"<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами."обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка
атраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение, а также расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передачеи (или) не допускается включение расходовучтенных при установлении тарифовв состав платы за технологическое присоединение
ИринаИ
А можно Вас попросить посмотреть и сделать замечания по всему договору? Спасибо!