Электрика в новостройке.

  • 1 Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы или должно всетаки стоять УЗО, где можно посмотреть нормы на то, что должно стоять в щитке в новостройке.
    2 Может ли эл. разводка идти по стяжке в гофре, или должна быть в жестких трубах, или должна идти по стенам, где можно посмотреть нормы
  • Может. Дифавтомат - это автомат (защита по току) и УЗО (защита по утечке) в одном корпусе. Т.е. два в одном.
    По всем остальным вопросам читайте ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок). Там все это описано.
    Сергей:
    Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Касаемо гофры-не гофры-сказано, что ...должна быть обеспечена сменяемость электропроводки... Гофра катит. А вы наверное свою квартиру принимаете? Праздравляю!!!!!!!
  • Есть такое. Спасибо!
  • Вообще-то, УЗО может и не стоять. Во всяком случае, требования такого нет. Хотя, как показывает практика, лучше, если оно (УЗО) все-таки есть!
    Про ПУЭ Вам сказали. А перечень ГОСТов на эту тему займет пару страниц, если не больше. Поэтому проще либо заказать проект в спец. организации, либо задавать конкретные вопросы на форумах. Правда, на форумах не всегда понятно, какой ответ правилен. Тут уж нужно читать внимательно и сравнивать ответы. Иногда помогает просто поиск по форуму.
    Да, еще по поводу дифов. УЗО бывают электронные и электромеханические. Электронные меньше по габаритам, но и менее надежные. В дифах чаще стоят электронные.
    Сергей: Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы или должно всетаки стоять УЗО
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы или должно всетаки стоять УЗО
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: где можно посмотреть нормы на…
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: где можно посмотреть нормы на…
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ПУЭ-7
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной."
    Требования пункта 7.1.72 не до конца мне понятны (в плане того, какая связь между защитой по току и защитой по утечке), ну да ладно. В любом случае, можно сказать, что установка УЗО обязательна.
    и еще:
    "7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту."
    Т.е, предпочтительнее ставить именно дифавтомат, или сборку из автомата плюс УЗО.
    Игорь1:
    Вообще-то, УЗО может и не стоять. Во всяком случае, требования такого нет. Хотя, как показывает практика, лучше, если оно (УЗО) все-таки есть!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Вообще-то, УЗО может и не стоять. Во всяком случае, требования такого нет. Хотя, как показывает практика, лучше, если оно (УЗО) все-таки есть!
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Связь очень простая: для УЗО К.З. на землю – утечка. Т.е., повышается защищенность человека.
    Странная логика: Вам пишут "рекомендуется", а Вы - "обязательно в любом случае". С каких это пор слова "рекомендуется" и "обязательно" – синонимы? ПУЭ7: 1.1.17. …Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    И, я плохо представляю себе, как это: "7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов" в новом доме.
    А это вообще чушь. Только не надо про "библию" для электриков. Дифф (единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока) – изначально, аппарат, существенно менее надежный, чем связка УЗО + АВ. Даже, если УЗО в диффе – электромеханическое, что бывает не часто. Как правило, в диффе – электронное. Иначе дифф – по размеру – УЗО + АВ (3 места в 1-о фазном исполнении).
    bbsh: Требования пункта 7.1.72 не до конца мне понятны (в плане того, какая связь между защитой по току и защитой по утечке), ну да ладно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Требования пункта 7.1.72 не до конца мне понятны (в плане того, какая связь между защитой по току и защитой по утечке), ну да ладно.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: В любом случае, можно сказать, что установка УЗО обязательна
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: В любом случае, можно сказать, что установка УЗО обязательна
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    не

    bbsh: 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да это понятно....
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    Требование пункта непонятно, либо плохо сформулировано. Сможете доказать, что электроустановка (квартира) соответствует требованиям этого пункта? Если не сможете, тогда установка УЗО обязательна.
    Чушь или не чушь, а эти правила имеют силу закона.
    Удобство монтажа, плюс не всегда есть место в шкафу для двух дополнительных модулей. Если от нормального производителя , то проблем с надежностью быть не должно. Только цена у такого дифавтомата будет в районе 2000 руб. Связка от того же производителя обойдется дешевле. И в плане ремонта или замены связка лучше и выгодней.
    Игорь1:
    Связь очень простая: для УЗО К.З. на землю – утечка. Т.е., повышается защищенность человека.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Связь очень простая: для УЗО К.З. на землю – утечка. Т.е., повышается защищенность человека.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Игорь1:
    Странная логика: Вам пишут "рекомендуется", а Вы - "обязательно в любом случае". С каких это пор слова "рекомендуется" и "обязательно" – синонимы? ПУЭ7: 1.1.17. …Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Странная логика: Вам пишут "рекомендуется", а Вы - "обязательно в любом случае". С каких это пор слова "рекомендуется" и "обязательно" – синонимы? ПУЭ7: 1.1.17. …Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    7.1.72установка УЗО является обязательной.

    Игорь1:
    А это вообще чушь. Только не надо про "библию" для электриков.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    А это вообще чушь. Только не надо про "библию" для электриков.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Игорь1:
    Дифф (единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока) – изначально, аппарат, существенно менее надежный, чем связка УЗО + АВ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Дифф (единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока) – изначально, аппарат, существенно менее надежный, чем связка УЗО + АВ.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Странно, вначале Вы написали обратное: "Требования пункта 7.1.72 не до конца мне понятны …".
    Вы, по-видимому, хотели сказать: " Сможете доказать, что электроустановка (квартира) НЕ соответствует требованиям этого пункта". Ибо, если "соответствует, то установка обязательна!" Если бы был проектировщиком, то легко. Ток К.З. – считается, Наличие/отсутствие СУП – тоже видно из проектной документации.
    Мне снова привести выписку из ПУЭ с объяснениями, как понимать слово "рекомендуется"?
    Вообще я больше вести с Вами полемику не буду: во-первых, я считаю, что УЗО (только 30мА и, желательно, в количестве не менее 2-х) в любой квартире ставить НУЖНО, вне зависимости от того, обязывают это делать нормы, или, только рекомендуют и весь базар всего лишь из-за моего утверждения, что нормы УЗО "НЕ ТРЕБУЮТ". Замечу, что ПУЭ требует УЗО только в системе ТТ. В остальном – рекомендует.
    Во-вторых, Ваша аргументация показывает, что Вы не читаете нормы, а просто заучили их. Однако, "марксизм – не догма, а руководство к действию".
    bbsh: Да это понятно....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Да это понятно....
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    bbsh: Требование пункта непонятно, либо плохо сформулировано. Сможете доказать, что электроустановка (квартира) соответствует требованиям этого пункта? Если не сможете, тогда установка УЗО обязательна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Требование пункта непонятно, либо плохо сформулировано. Сможете доказать, что электроустановка (квартира) соответствует требованиям этого пункта? Если не сможете, тогда установка УЗО обязательна.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НЕ
    bbsh: Чушь или не чушь, а эти правила имеют силу закона.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Чушь или не чушь, а эти правила имеют силу закона.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    НЕтребует
  • ОК, не нужно полемики. Просто объясните, если Вам понятно, смысл этой фразы: "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания". Мне, лично, эта формулировка про "низкие токи" непонятна вообще. Что считать "низким током"? Кроме того, ни один автомат или предохранитель в принципе не сможет заменить УЗО, предназначенное для защиты от утечек, а не от КЗ.
    Игорь1:
    Если бы был проектировщиком, то легко.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    Если бы был проектировщиком, то легко.
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ток, меньший того, при котором сработает "максимальный расцепитель" в автомате - он то и должен " обеспечивать время автоматического отключения 0,4 с". Обычно это 10-12 кратный к номинальному ток.
    bbsh:
    эта формулировка про "низкие токи" непонятна вообще. Что считать "низким током"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    эта формулировка про "низкие токи" непонятна вообще. Что считать "низким током"?
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По ошибке зашел в эту тему. С приятным удивленим обнаружил, что еще не все потеряно: Вы, все же, хотите разобраться. С одной стороны, Вам уже ответили. Но, с другой – ответ не полный. К сожалению, не претендую на роль учителя. С молодости не умел четко объяснять, вне зависимости от того, насколько хорошо знаю предмет. Поэтому, не обессудьте, если будет не понятно.
    Ну, это Вам ответили. Попробую кое-что добавить. Я не проектировщик, поэтому знаю что-то только в теории. К тому же, школу кончил лет 45 тому. Что-то и забылось за ненадобностью. Если идет проектирование нового объекта, то обязательно считают ток КЗ. Для того чтобы АВ сработал, даже, если этот АВ стоит далеко от ввода. Поэтому, как правило, в новых объектах АВ должен сработать при КЗ – всегда. Одноко, иногда этого достичь не удается. Почему? Ну, наверное, есть разные причины. Скажем, при КЗ на корпус, возможно сопротивление заземления большое, на 0 – кабель тонковат. Наверное, есть еще что-то. В реконструируемом объекте – эти проблемы появляются чаще: здесь не всегда можно получить хорошее заземление или прокладывать новый кабель - дорого. Вот в этих и т.п. случаях АВ могут не сработать.
    Ну, во-первых, КЗ на корпус УЗО воспринимает. Это ведь разновидность утечки, только с очень большим током. А, во-вторых, УЗО, при любом раскладе – это дополнительная мера защиты. И Вас никто не призывает отказаться от АВ. От Вас требуют дополнительно к АВ установить УЗО.
    bbsh: Что считать "низким током"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Что считать "низким током"?
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Кроме того, ни один автомат или предохранитель в принципе не сможет заменить УЗО, предназначенное для защиты от утечек, а не от КЗ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Кроме того, ни один автомат или предохранитель в принципе не сможет заменить УЗО, предназначенное для защиты от утечек, а не от КЗ.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это понятно. Но непонятна взаимосвязь, описанная в этом пункте. Так как автомат и УЗО - это совершенно разные вещи, которые созданы для разных целей. Автомат для защиты железа, а УЗО для защиты человека. И токи срабатывания у них очень разные. Видимо, объяснить этот пункт ПУЭ вряд-ли кто сможет из-за корявости его написания. Поэтому и возникают вопросы типа: "обязательна ли установка УЗО согласно ПУЭ или нет". Согласно норм здравого смысла, на мой взгляд, установка УЗО, тем более в жилом помещении, обязательна.
  • Странно. Что же тут непонятного.
    Вы неправы. И АВ и УЗО – в конечном счете, для защиты человека. Но разными способами. АВ защищает сеть от пожара. А УЗО – еще и человека от удара током. Вы забыли, что УЗО на токи более 30мА так и называются: "противопожарные". УЗО 30мА и менее совмещают 2-е функции: противопожарную и защиту от удара током. При этом, АВ свою часть работы выполняет как при КЗ на "0", так и на "землю". А УЗО – только на "землю". Поэтому УЗО - дополнительная мера защиты. Совмещены эти функции в диффе. Однако, дифф дорог и менее надежен. Поэтому, на мой взгляд – лучше ставить связку АВ + УЗО.
    Ну, тут я с Вами согласен, однако, здравый смысл и закон – совершенно разные, зачастую - несовместимые вещи.
    bbsh: Но непонятна взаимосвязь, описанная в этом пункте
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Но непонятна взаимосвязь, описанная в этом пункте
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    bbsh: Так как автомат и УЗО - это совершенно разные вещи, которые созданы для разных целей. Автомат для защиты железа, а УЗО для защиты человека.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Так как автомат и УЗО - это совершенно разные вещи, которые созданы для разных целей. Автомат для защиты железа, а УЗО для защиты человека.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    bbsh: Согласно норм здравого смысла,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: Согласно норм здравого смысла,
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • "...или должно всетаки стоять УЗО..."
    Нужно установить на входе в щитке ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО ( с токами утечки 100 - 300 mA)для однофазной или трехфазной сети ( какая в квартире), а далее уже автоматы и УЗО по группам, или Дифавтоматы.
    Нужно
  • https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13655621000000000745&_av=0&x-email=alfa1589%40mail.ru
    Фото эл.щитка,с застройщика можно требовать установку УЗО или все сделано как надо.
    И еще вопрос провода запущены отдельные без оплетки, такое возможно по нормам.https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13655621000000000745&_av=0&x-email=alfa1589%40mail.ru

  • Странная ссылка. Требует логин и пароль. Лучше вывесить на общедоступный форум. Собственно, если Вы на это форуме "пользователь", то картинку можно и в этом форуме выставить. В GIF,JPG,PNG.
    Что же касается УЗО, то, в следует знать систему заземления (если она есть). Ну, и, вне зевисимости от требований ПУЭ, СНиПов и ГОСТов, на мой взгляд, глупо, потратив десятки тысяч на строительство дома или квартиры, экономить пару тысяч на безопасности своей, или, т.б. детей. ИМХО, разумеется.
  • Фото эл.щитка,с застройщика можно требовать установку УЗО или все сделано как надо.
    И еще вопрос, провода запущены отдельные без оплетки в гофру, такое возможно по нормам.img_306002.jpg
    img_306002.jpgimg_306002.jpg
  • У вас два дифавтомата уже стоят, куда вам еще одно УЗО?
    В распределительном шкафу можно.
    Сергей 1:
    ,с застройщика можно требовать установку УЗО или все сделано как надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей 1:
    ,с застройщика можно требовать установку УЗО или все сделано как надо.
    Сергей 1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сергей 1:
    провода запущены отдельные без оплетки в гофру, такое возможно по нормам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей 1:
    провода запущены отдельные без оплетки в гофру, такое возможно по нормам.
    Сергей 1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, стоят. Вопрос: где? Хорошо бы схему.
    bbsh: У вас два дифавтомата уже стоят, куда вам еще одно УЗО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh: У вас два дифавтомата уже стоят, куда вам еще одно УЗО?
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Провода запущены по всей квартире таким способом, можно заставить застройщика поменять на провод ВВГ или на ВВГнг или по сечению проходят значит все в порядке? Как проверить землю? Заранее спасибо!
  • "Таким" – каким?
    Вообще-то, в каком-то документе есть требования о том, что изоляция проводов не должна поддерживать горение (…нг). Насколько это требование обязательно – не знаю. Однако, выдержать его – в Ваших интересах. И еще. У Вас стоят 2 дифа по 25А. Вообще-то, в квартирном щитке АВ более 16А – это или ввод, или что-то особенное, скажем, проточный водонагреватеть киловатт на 6 – 7. А что у Вас? Просто, если ввод – 25А, то, что делает второй АВ 25А? Если же оба – что-то особенное, то где ввод? В этажном щитке? Тогда какой он?
    Сергей: по всей квартире таким способом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: по всей квартире таким способом
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: заставить застройщика поменять на провод ВВГ или на ВВГнг
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей: заставить застройщика поменять на провод ВВГ или на ВВГнг
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Провода запущены отдельные одножильные (белый, желтый, синий) без оплетки черной в гофру,тоесть в гофре находятся три отдельных провода такое возможно по нормам. В проекте указывают какие провода, какие автоматы должны быть?
  • Три Одножильных провода в гофре, это нормально - экономия на кабеле.
    В электропроекте, т.н. однолинейной схеме,если у Вас уже выполнена проводка застройщиком, указываются марка, сечение и длина пмроводов ( разводка по квартире), марка, тип и номиналы автоматов, УЗО, потребитель и пр. Такой электропроект, должен быть в эксплуатирующей организации.Если проекты типовые, по дому, то,как правило, хозяева сами их копируют(по желанию) - проект уже утвержден в Электронадзоре и каких-либо действий по оформлению, хозяину делать не нужно.
    А вот если в квартире нет проводки ( в домах на продажу, с "свободной планировкой"), тогда Вам самому придется заказывать электропроект в " компетентных" организациях и его утверждать - та ещё морока и не дешевая...
    Раньше на это, проект, "зарывали глаза", при оформлении к сдаче квартиры, сейчас всё усложнено ( вернее, все по закону).
    Ну,а по поводу, "заставить застройщика заменить на ВВГ" ( и ВВГнг, тем более) - проект с теми, какие есть провода, уже утвержден...и выполнен...Вас просто "пошлют". Или замена за ваш счет, но это дороже ( если на это пойдет застройщик), чем новая проводка!



  • Странная расцветка проводов. По-видимому, фаза - белая, ноль синий. А заземление должно быть желто зеленым.И никаких просто желтых или зеленых! Ну, а в целом, г-н b/u_elektrik все правильно описал.
  • Стандарты России подразумевают СИНИЙ цвет нейтрального провода ( ОБЯЗАТЕЛЬНО),так же как и желто-зеленого - "Земля".
    Цвет фазного же провода, в принципе, любой ( за исключением синего и ж/зел, естественно) обычно, белый, красный, коричневый...
    По Европейским стандартам: фаза - коричневый, ноль - синий , земля - ж/з.
    По моему, АНГЛИЧАНЕ, "прикольнулись" - фаза- красный, ноль -черный, но земля - ж/зел.
    Игорь1:
    По-видимому, фаза - белая, ноль синий. А заземление должно быть желто зеленым
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь1:
    По-видимому, фаза - белая, ноль синий. А заземление должно быть желто зеленым
    Игорь1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Про англичан - не знаю, но, читал, что это американский стандарт. Ну, и старый, израильский. И, просто из любопытства: так для чего 2 дифа по 25А?
    b/u_elektrik: По моему, АНГЛИЧАНЕ, "прикольнулись" - фаза- красный, ноль - черный, но земля - ж/зел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    b/u_elektrik: По моему, АНГЛИЧАНЕ, "прикольнулись" - фаза- красный, ноль - черный, но земля - ж/зел.
    b/u_elektrik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У англичан так и есть: красный, черный и желто-зеленый. Но сейчас у них тоже европейский вариант идет как основной: коричневый, синий и желто-зеленый.
    b/u_elektrik:
    По моему, АНГЛИЧАНЕ, "прикольнулись" - фаза- красный, ноль -черный, но земля - ж/зел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    b/u_elektrik:
    По моему, АНГЛИЧАНЕ, "прикольнулись" - фаза- красный, ноль -черный, но земля - ж/зел.
    b/u_elektrik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сергей! По Вашим вопросам необходимо смотреть проект электроснабжения (проект освещения и проект силового оборудования) Вашего дома. Все работы выполнялись (или должны выполняться) по данному проекту. Там и должно быть все указано: УЗО или ДИФ в щитке, в полу идет гофра или труба жесткая. Попробуйте найти подрядчика, выполнявшего внутренние электромонтажные работы на Вашем доме - у него должен быть проект поквартирной электрической разводки.
    Сергей сказал(а):
    1 Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы или должно всетаки стоять УЗО, где можно посмотреть нормы на то, что должно стоять в щитке в новостройке.
    2 Может ли эл. разводка идти по стяжке в гофре, или должна быть в жестких трубах, или должна идти по стенам, где можно посмотреть норм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1 Может ли застройщик в эл. щитке вместо УЗО установить диф. автоматы или должно всетаки стоять УЗО, где можно посмотреть нормы на то, что должно стоять в щитке в новостройке.
    2 Может ли эл. разводка идти по стяжке в гофре, или должна быть в жестких трубах, или должна идти по стенам, где можно посмотреть норм

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Узо это тот же диф автомат. Просто узо дополнительно защищается автоматом от перегрузки, а в диф автомате такая защита встроена-при правильном монтаже нет разницы. В полах в гофре нормально. Но в новостройке я рекомендую все распаячные коробки раскрыть, провода перекрутить и пропаять. В процессе стройки коробки могут быть залиты водой (или там сконденсировалась вода в процессе стройки.)
    Если деньги позволяют замените полностью проводку в новостройке с привлечением специалистов своего города.
  • Нужен грамотный электрик для новой проводки в 2х комнатной квартире, помогите!
  • Angela, а Вам не кажется, что надо хотя бы место проживания указывать...Angela
  • Место проживания -2-х комнатная квартира:wink3::wink3:
  • Да, Вы правы, я место проживания не указала, но уже это не имеет смысла, благодаря этому форуму я нашла что хотела,уже делают проводку!
  • Не сочтите за бестактность, но не могли бы Вы выложить здесь фото квартирного щитка со снятым пластроном (лицевой панелью) когда он будет готов?
    Angela Angela сказал(а):
    AngelaAngela сказал(а):
    я нашла что хотела,уже делают проводку!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я нашла что хотела,уже делают проводку!
    Нажмите, чтобы раскрыть...