Средства для соединения алюминиевых и медных проводников
Алекс_Т
Подскажите, пожалуйста, какие средства лучше использовать для соединения медных и алюминиевых проводников? Посоветуйте, пожалуйста, хорошее решение.
Евгений_
Какое сечение соединяемых проводов и их количество?
Самое надежное решение: кабельные сжимы для выполнения ответвлений от магистральных линий. Провода могут быть алюминиевыми или медными, либо их комбинацией. Соединение осуществляется через стальную пластину.
Четыре винта надежно фиксируют соединение. Отлично подходят для соединения.
Размеры разные, в зависимости от сечения проводников.
Через карболитовую колодку. Если необходимо соединить пару проводов, то отпилить необходимое количество соединителей.
Качество соединения будет ниже, чем при использование сжима. Так как каждое соединение проходит через два винта, и в случае ослабления любого - будет нарушен контакт.
При большой сила тока (10ампер и более) , то советую использовать колодки с номиналом 60 ампер, так как у них винты большего диаметра, в отличие от 40а.
Достаточно простое и надежное болтовое соединение проводов, из разных металлов через переходную стальную шайбу. Обязательно наличие гравера, для предотвращения ослабления соединения
Гильзы кабельные алюмомедные ГАМ не предлагаю, так как там сечение от 10мм2, необходимо точно подбирать под диаметр и наличие пресса.
На последок - как не надо соединять
Данные клеммы предназначены только для подключения люстр, и другой слаботочной нагрузки.
И то, советую использовать фирменные клеммники Legrand Nybloc, а не дешевые полиэтиленовые, с которыми видно, что происходит.