рубли

Плавится клавишный переключатель

  • Доброго времени суток. Месяцев пять назад купил проточный водонагреватель термекс на 7 кВт (по 3,5). Через два месяца отказала в работе одна из клавиш. Расплавился под центральным контактом. Менял переключатели уже раз 5 - работают максимум 2 недели. И всегда плавится в одном и том же месте. Характеристика родного переключателя - 16А 250VAC; 20A 125VAC, у не родных вместо 16А - 15А. Как исправить ситуацию?
  • У вас гарантийный случай. Так что в магазин по обмену или в ремонт.
    3500 Вт/220=15.9 ампер
    Для обычного выключателя это 100% нагрузка, на которой он долго не проработает. И такие переключатели коммутируют мощность до 2 кВт.
    выключатель.jpg
    Перегрев идет в месте контакта наконечника с проводом.
    гильзы.jpg
    Попробуйте сжать гильзу плоскогубцами и после этого подключить выключатель. Контакт будет более лучший.
    Идеальный вариант - припаять провод к контактам выключателя. Сопротивление контакта будет минимальным. Но это ювелирная работа.
    Еще вариант - исключить выключатель из схемы, а включение производить автоматом.
    Karma Karma сказал(а):
    KarmaKarma сказал(а):
    Доброго времени суток. Месяцев пять назад купил проточный водонагреватель термекс на 7 кВт (по 3,5). Через два месяца отказала в работе одна из клавиш. Расплавился под центральным контактом. Менял переключатели уже раз 5 - работают максимум 2 недели. И всегда плавится в одном и том же месте. Характеристика родного переключателя - 16А 250VAC; 20A 125VAC, у не родных вместо 16А - 15А. Как исправить ситуацию?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Доброго времени суток. Месяцев пять назад купил проточный водонагреватель термекс на 7 кВт (по 3,5). Через два месяца отказала в работе одна из клавиш. Расплавился под центральным контактом. Менял переключатели уже раз 5 - работают максимум 2 недели. И всегда плавится в одном и том же месте. Характеристика родного переключателя - 16А 250VAC; 20A 125VAC, у не родных вместо 16А - 15А. Как исправить ситуацию?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    выключатель.jpgвыключатель.jpg


    гильзы.jpgгильзы.jpg




  • Как правило - в месте контакта клеммы с ножом (штырем) переключателя.
    Если клемма испытала перегрев, то уже не пружинит. Поджимать ее нет смысла, только менять.
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Перегрев идет в месте контакта наконечника с проводом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Перегрев идет в месте контакта наконечника с проводом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    Попробуйте сжать гильзу плоскогубцами и после этого подключить выключатель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Попробуйте сжать гильзу плоскогубцами и после этого подключить выключатель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо большое за советы! Как временное решение, можно ли отключить без вреда от одной клавиши все три клеммы (клавиша которая подплавилась), а вторую оставить функционирующей? И если можно, то нужно ли изолировать клеммы?
  • Нужно видеть схему, но скорее всего - да. В любом случае, отключение этих проводов не приведет к аварии.
    Однозначно - да!
    Karma Karma сказал(а):
    KarmaKarma сказал(а):
    Как временное решение, можно ли отключить без вреда от одной клавиши все три клеммы (клавиша которая подплавилась), а вторую оставить функционирующей?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как временное решение, можно ли отключить без вреда от одной клавиши все три клеммы (клавиша которая подплавилась), а вторую оставить функционирующей?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Karma Karma сказал(а):
    KarmaKarma сказал(а):
    И если можно, то нужно ли изолировать клеммы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И если можно, то нужно ли изолировать клеммы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну вернут деньги, скорее всего и не сразу, человек будет сидеть без горячей воды. вы правильно сказали, отдельный автомат и забыть, в коробочку поставить рядом и всё
    Евгений_ Евгений_ сказал(а):
    Евгений_Евгений_ сказал(а):
    У вас гарантийный случай. Так что в магазин по обмену или в ремонт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У вас гарантийный случай. Так что в магазин по обмену или в ремонт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...