Монтаж электропроводки (заземления)

  • В доме старая проводка (2 провода, медь+алюминий и тп).
    Решил ее заменить полностью на медь (3 провода 2,5 сечение).
    Если включить прямо все что можно в доме, то будет, примерно, 12-15 кВт, но
    такого никогда не бывает, обычно до трети приборов.
    Бюджет крайне ограничен.
    Прилагаю две картинки, правильно ли я мыслю? Если так сделать будет ли работать заземление и УЗО (больше интересует версия с УЗО).
    electro-2.jpg electro.jpg
    Саму метал. конструкцию буду делать летом (т.к. зимой проблематично забить что то в землю=) провод заземления к розеткам пока подключать не буду.
    Зарание спасибо за помощь и совет!







    electro-2.jpgelectro-2.jpgelectro.jpgelectro.jpg



  • Не понял что это за фигня?
    Оранжевый и фиолетовый это фаза и нейтраль, или это две разные линии. Одна на свет, другая на розетки? Если разные линии, то почему и от счётчика две?
    А РК это щиток, или распаечная коробка?
    Ну и заземление... нарисовано так, как будто это отдельный провод по стенам квартиры
    Я такой схемы ещё не встречал...




  • Фаза и нейтраль.
    Распаечная коробка, щитка как такого не будет.
    Я не электрик, схему рисовал сам, нарисовано грубо.
    От проф. схем и терминов у меня голова кругом.)
    Сейчас у меня счетчик, 2 автомата и 2 провода (или 2х жильный провод, не знаю как правильно).
    Хочу счетчик, автоматы, узо, 3 провода (или 3х жильный провод, не знаю как правильно).
    Будет ли при такой "схеме" все работать, в том числе и заземление?








  • Работать то всё будет, на как "вот так"???
    Вы же с такой кашей чёрт знает что нагородите, а потом виноваты окажутся те, кто Вам здесь советовал.
    Вы до сих пор пишете про два раздельных автомата в фазе и нейтрали, а после них УЗО. Пишете про 3х жильный кабель и заземление, ни как их между собой не связывая.
    Я не возьмусь давать Вам советы, кроме одного. Найдите там рядом кого нибудь, кто Вам хотя бы пальцем покажет, как делать нельзя.



  • Напрасно, на небольшой пластиковый всегда можно потратиться.
    АлексSer, заземляющий проводник от заземлителя нужно завести в щиток, на земляную шинку, и уже оттуда в составе трехжильных кабелей раздавать по потребителям.
    Рвать нейтраль отдельно от фазы нельзя. На вводе вместо двух однополюсных автоматов поставьте один двухполюсный. И он должен стоять до счетчика, а не после него.
    Вы нарисовали систему ТТ, когда нейтраль питающей сети не соединяется с местным заземлителем. УЗО работать будет.
    АлексSer АлексSer сказал(а):
    АлексSerАлексSer сказал(а):
    щитка как такого не будет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    щитка как такого не будет
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    АлексSer

  • Немец, спасибо за советы! Купил небольшой пластиковый щиток на 5 месть+счетчик.
    Также купил на вход двухполосный автомат на вход и две шины.
    Тут не совсем понял что Вы имели ввиду...
    Как их соединить? не шины же между собой соединять?
    Нарисовал грубую "схему".
    electro3.jpg
    Схема без УЗО, т.к. не пойму как тут подключить УЗО... у меня 2 варианта и оба, наверное, не правильны.. 1. подключить фазу на новую шину (не знаю можно ли вообще подключать фазу на шину) 2. разрывать автоматами ноль, но тут Вы писали что отдельно нейтраль рвать нельзя..


    Рвать нейтраль отдельно от фазы нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Рвать нейтраль отдельно от фазы нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Вы нарисовали систему ТТ, когда нейтраль питающей сети не соединяется с местным заземлителем. УЗО работать будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы нарисовали систему ТТ, когда нейтраль питающей сети не соединяется с местным заземлителем. УЗО работать будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    electro3.jpgelectro3.jpg

  • С УЗО разобрался... Фазный провод будет один на два автомата... Со счетчика фаза и ноль на УЗО, с УЗО фаза на автоматы, ноль на шину...
  • До счётчика должен быть двухполюсный автоматический выключатель. Совмещённый проводник ( PEN ) должен придти на главную заземляющую шину, с неё берётся рабочий ноль на вводной двухполюсный автомат. Нижестоящие УЗО и автоматы работать будут. Контур заземления подключается к ГЗШ медным проводником сечением не менее 4 мм2. Сопротивление повторного заземлителя не более 30 Ом. Для Вас самое лучшее - нанять спеца. Если не хотите нажить приключений
  • т.е. в последнем рисунке у меня все правильно?
  • неправильно. Как правильно я написал. Стиралка и водонагреватель должны быть выведены на отдельные линии. Через инет общаться неэффективно. Слишком много неясностей. Лучше нанять надёжного спеца
  • Вот так?
    electro-2.jpg
    Забыл нарисовать, от заземляющей шины пойдет провод на заземление медь 4мм, в щетке везде так же медь 4мм, из щитка выходят 2,5мм.

    electro-2.jpgelectro-2.jpg

  • не открывается рисунок. вроде неплохо. В щитке лучше пустить ПВ3 6 или 10 квадрат. Оконцевать гильзовыми наконечниками, в счётчик - длинные. Пв3 более щадяще относится к контактам, и в монтаже удобнее. Обратите внимание на цветовую маркировку
  • Вроде норм открывается!
    Спасибо Вам, tandem, очень помогли!
    tandem tandem сказал(а):
    tandemtandem сказал(а):
    не открывается рисунок. вроде неплохо. В щитке лучше пустить ПВ3 6 или 10 квадрат. Оконцевать гильзовыми наконечниками, в счётчик - длинные. Пв3 более щадяще относится к контактам, и в монтаже удобнее. Обратите внимание на цветовую маркировку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    не открывается рисунок. вроде неплохо. В щитке лучше пустить ПВ3 6 или 10 квадрат. Оконцевать гильзовыми наконечниками, в счётчик - длинные. Пв3 более щадяще относится к контактам, и в монтаже удобнее. Обратите внимание на цветовую маркировку
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Действительно открывается и не понятно почему входная нейтрать на шину заземления и на счётчик фактически подана на нейтраль, а земля.
    Откуда вообще взялось такое решение?
    АлексSer АлексSer сказал(а):
    АлексSerАлексSer сказал(а):
    Вроде норм открывается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вроде норм открывается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • АлексSer, у Вас на рисунке написано, что номиналы всех автоматов 32А. Никуда не годится.АлексSer
  • на счётчик уходит нейтраль с совмещённого проводника. Решение взято из ПУЭ 7-го издания. Глава 1,7
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Действительно открывается и не понятно почему входная нейтрать на шину заземления и на счётчик фактически подана на нейтраль, а земля.
    Откуда вообще взялось такое решение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Действительно открывается и не понятно почему входная нейтрать на шину заземления и на счётчик фактически подана на нейтраль, а земля.
    Откуда вообще взялось такое решение?
    АлексSer АлексSer сказал(а):
    АлексSerАлексSer сказал(а):
    Вроде норм открывается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вроде норм открывается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. Нейтраль коммутируется вводным аппаратом и после него в качестве совмещенного PEN-проводника рассматриваться не может.
    2. Где ТС сказал что у него на вводе в дом обеспечено минимальное сечение PEN (п.1.7.131)?
    P.S. Да, вижу, в 6-м посте сказано про СИП, следовательно, 16 квадратов по алюминию выдержано. Но все равно, PEN коммутировать нельзя.
    tandem tandem сказал(а):
    tandemtandem сказал(а):
    на счётчик уходит нейтраль с совмещённого проводника. Решение взято из ПУЭ 7-го издания. Глава 1,7
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на счётчик уходит нейтраль с совмещённого проводника. Решение взято из ПУЭ 7-го издания. Глава 1,7
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • там нарисовано что голубой провод идёт на ГЗШ и с ГЗШ, через счётчик, ноль приходит на шину зануления.
  • Как только PEN прошел через коммутационный аппарат, он перестает быть PEN и становится просто N; на ГЗШ ему делать уже нечего.
    Пусть ТС делает ТТ; еще неизвестно, в каком состоянии его ВЛ.
    tandem tandem сказал(а):
    tandemtandem сказал(а):
    там нарисовано что голубой провод идёт на ГЗШ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    там нарисовано что голубой провод идёт на ГЗШ
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • а голубой провод на схеме прошёл через аппарат?
  • Я вот не рискнул советы давать в этой теме, а Вы рискнули.
    Уже ссылался на Ваши блоги. Там всё очень доступно написано. Дайте человеку ту же ссылку, пусть хоть в общих чертах ознакомится с темой. Если не разберётся, то Вы всё равно не сможете помочь в короткой теме
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Никуда не годится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никуда не годится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Разве нет?
    T_Vlad, спасибо. Я не сторонник саморекламы, но эта статья, наверное, действительно будет полезна.
    tandem tandem сказал(а):
    tandemtandem сказал(а):
    а голубой провод на схеме прошёл через аппарат?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а голубой провод на схеме прошёл через аппарат?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Уже ссылался на Ваши блоги. Там всё очень доступно написано. Дайте человеку ту же ссылку, пусть хоть в общих чертах ознакомится с темой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Уже ссылался на Ваши блоги. Там всё очень доступно написано. Дайте человеку ту же ссылку, пусть хоть в общих чертах ознакомится с темой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vladэта статья