рубли

Напряжение на выключателе 70V, на лампе 130V

  • Доброго дня!
    Столкнулся со следующей проблемой.
    При монтаже электроосвещения на даче получил напряжение на выключателях - 150V, на лампочке - 70V
    Провода:
    фаза - белый
    ноль - синий
    Скручивали в распайке (на одну комнату)
    ВВОД белый - Выключатель белый
    ВВОД синий - Светильник синий
    Выключатель синий - Светильник белый
    замер проводился тестером между белым-синим проводом.
    Краткая информация:
    разводка кабеля 3-х жильным медным проводом (земля не подключалась никуда)
    скруток нигде нет - все кабели выведены на распайку.
    на вводные кабели распайки приходит 220V
    при разъединенном выключателе на светильнике присутствует 130V
    При этом при аналогичных действиях при замере напряжений на распайке-выключателе-светильнике в соседнем доме показания на выключателе 220V, на светильнике - 0V (это чтобы не развивать тему чем мерял и правильно-ли).
    В общем нуждаюсь в консультации, что в итоге сделал не так.





















  • IMG_20170508_124410.jpg IMG_20170508_124416.jpg IMG_20170508_124439.jpg IMG_20170508_124424.jpg IMG_20170508_124431.jpg
    слева-направо
    автомат свет/розетки 1-й этаж (старая проводка)
    вводной автомат
    УЗО
    4 автомата на свет (1-2 резерв, 3-терраса, 4-второй этаж)
    5 автоматов на розетки (водонагреватель, 2-й этаж, резерв/резерв, терраса)
    Проблема на разводке на 2-й этаж.IMG_20170508_124410.jpgIMG_20170508_124410.jpgIMG_20170508_124416.jpgIMG_20170508_124416.jpgIMG_20170508_124439.jpgIMG_20170508_124439.jpgIMG_20170508_124424.jpgIMG_20170508_124424.jpgIMG_20170508_124431.jpgIMG_20170508_124431.jpg








  • Вероятно не верно написал, уточню.
    Замеры проводились электронным мультиметром.
    в соседнем доме замеры проводились при смонтированном оборудовании - выключатель, светильник.
    в проблемном доме - замеры производились на оголенных проводах, выключатель и светильник не были смонтированы.
    Victorist Victorist сказал(а):
    VictoristVictorist сказал(а):
    При этом при аналогичных действиях при замере напряжений на распайке-выключателе-светильнике в соседнем доме показания на выключателе 220V, на светильнике - 0V (это чтобы не развивать тему чем мерял и правильно-ли).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При этом при аналогичных действиях при замере напряжений на распайке-выключателе-светильнике в соседнем доме показания на выключателе 220V, на светильнике - 0V (это чтобы не развивать тему чем мерял и правильно-ли).
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Victorist, Вы стали очередной "жертвой" высокоомного мультиметра :smile3: Установите светильники с лампами и всё придет в норму.Victorist:smile3:
  • Виктор, Немец пишет о том, что Вы наводки меряете. Проводку нужно проверять на "прозвонку" мультиметром, или пробником, которым пользуются электрики. Такой щуп с рядком светодиодов. Проблема только в том, то и тому и другому нужны длинные провода, чтобы мерять от коробки к светильнику и выключателю (и между ними), а если мерять мультиметром, или индикатором (отвёртка с неонкой), то делать это на нагрузке, тоесть когда светильник уже подсоединён.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.