Какой мощности следует поставить узо?

  • Всем добрый день!
    Сгорело УЗО (оплавилось на входе) на щитке. Электрики его отключили и посоветовали купить ABB 30mA 40A. То, что стояло, было вроде как местного производства, с 4 входами и выходами, и были подключены за ним три автомата на 16, 16 и 25А.
    Вопрос, правильно ли, что надо покупать именно 30ma и 40A ? В четырехполюсном УЗО на 40А подразумевается, что каждый канал выдерживает 40А?
    Стоит ли покупать Астро-УЗО или именно ABB?





  • бери на 40, а 30мА - ток утечки. необязательно твое УЗО должно быть 16+16+25 - автоматы могут не сработать или пригореть. УЗО - основная защита. Проверь так: включи без УЗО и поврубай все что можешь, если автоматы повыбивает - надо подумать про УЗО большего номинала.
  • Хорошая идея :smile3: У меня на розетки стоит 16А автомат, и я просто не включаю столько, чтобы его выбило (бывало, что и срабатывал). А с освещением и плитой проблем нет - 16А и 25А.
    Просто я не понял, четырехполюсное УЗО (каковое и стояло) на 40А выдерживает 40А или 120А???
    Дом 2000 года постройки, но я не знаю, сколько фаз заведено в щиток. Вроде как две (два толстенных провода идут через щитки на следующие этажи). В таком случае можно было бы поставить двухполюсное УЗО (теоретически), но стоят у всех четырехполюсные и по три автомата за ними на ввод в квартиру. И счетчик перед УЗО. Я пытаюсь понять, правильные ли стояли УЗО (пусть и дешевые), или это чей-то бред.
    Проверь так: включи без УЗО и поврубай все что можешь, если автоматы повыбивает - надо подумать про УЗО большего номинала.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проверь так: включи без УЗО и поврубай все что можешь, если автоматы повыбивает - надо подумать про УЗО большего номинала.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:



  • 1. УЗО Вам нужно тогоже номинала, что и стояло до этого, т.е. 40А.
    2. УЗО не имеет защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, т.е. если это действительно УЗО, то Выше него должен стоять автоматический выключатель (АВ) на тот же ток либо меньше (т.е. 40А или 32А), тоже трехфазный (у Вас трехфазная проводка). Без него УЗО просто сгорит. Т.ч. надпись на УЗО 40А указывает что его контакты выдерживают ток не более 40А...
    3. Если трехфазный АВ расчитан на 40А , то это значит что он выдерживает нагрузку без отключения равную 40*380*1,73 Вт (примерно), либо не более 40*220 Вт по одной фазе.
    4. В природе сущ. устройства, объединяющие УЗО и АВ в одном корпусе или в виде блока, т.н. АВДТ.
    5. Качество АВВ и Астро просто несравнимы (естественно лучше АВВ, если у кого то другое мнение - просто разберите одно и второе - почувствуйте разницу живьем :smile3:
    Вам необходимо проверить, была ли у Вашего старого УЗО еше и защита АВ на 40А. Если была, то поставьте себе УЗО АВВ F204-АС /50A, 100мА. Чувствительность в 30мА нужна для отдельных групп розеток, а общее предполагается только как противопожарное (если поставить 30мА может выключать иза большей суммарной утечки)
    Если ащиты АВ у Вас нет, то купите её тоже, например АВВ S203 /40А и УЗО ABB F204-AC /50А, 100мА.



    :smile3:


  • Спасибо за развернутый ответ, но я всех несколько запутал из-за того, что в том УЗО которое стояло с одной стороны есть провода, которые я принял за разводку входящей фазы по трем полюсам 4-полюсного УЗО, а это просто такая странная конструкция.
    Я внимательно посмотрел на то что там было, это оказалось двухполюсное УЗО производства г.Ставрополь на 30мА 40А. Но я не знаю что значит "выше". Автоматы стоят после УЗО, т.е. между УЗО и квартирой, 16+16+25 явно больше 40, то есть я так понял, что нужно, кроме нового УЗО, купить дополнительный автомат на 40А и поставить его между двухполюсным УЗО и вводом на щиток? Или разумнее купить УЗО на 63А?
    1. УЗО Вам нужно тогоже номинала, что и стояло до этого, т.е. 40А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. УЗО Вам нужно тогоже номинала, что и стояло до этого, т.е. 40А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вам необходимо проверить, была ли у Вашего старого УЗО еше и защита АВ на 40А. Если была, то поставьте себе УЗО АВВ F204-АС /50A, 100мА. Чувствительность в 30мА нужна для отдельных групп розеток, а общее предполагается только как противопожарное (если поставить 30мА может выключать иза большей суммарной утечки)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вам необходимо проверить, была ли у Вашего старого УЗО еше и защита АВ на 40А. Если была, то поставьте себе УЗО АВВ F204-АС /50A, 100мА. Чувствительность в 30мА нужна для отдельных групп розеток, а общее предполагается только как противопожарное (если поставить 30мА может выключать иза большей суммарной утечки)
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • УЗО лучше брать немного большего номинала (именно немного), чем АВ, т.е. возмите УЗО на 50А, а АВ на 40А - все будет отлично. АВ, как Вы правильно написали, необходимо установить между УЗО и вводом.
    Т.к. ввод у Вас однофазный, можно поступить по-другому - поставить УЗО и АВ в одном корпусе (АВДТ).
    У АВВ это выглядит так:
    вариант 1: ABB F202-AC /50A, 100mA (30mA) + ABB S201 /40A
    вариант 2: ABB DS941-AC /40A, 100mA (30mA)



  • Приобрел этот. Надеюсь, электрик его правильно поставит :smile3:
    У меня в розетку, помимо чайника, СВЧ, стиралки и т.д. включен компьютер. Мощностью примерно 400Вт. Как я понял из написанного на разных сайтах, желательно в таком случае использовать УЗО типа А. Таковых в продаже не нашлось. То, что я купил, не рассчитано на импульсный ток, только на переменный. Не будет ли УЗО неадекватно реагировать на компьютер (он включен через помехоподавляющий фильтр-удлинитель)? Будет ли лучше для УЗО, если включить компьютер через ИБП? (ну это ясно, что лучше, просто до сих пор я считал не критичным наличие ИБП).
    вариант 2: ABB DS941-AC /40A, 30mA
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вариант 2: ABB DS941-AC /40A, 30mA
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

  • Уважаемый Степан! Все ответы на ваш вопрос изложенные выше без сомнения верны, но то что вы написали "(оплавилось на входе) на щитке" свидетельствует о том ,что при его установке токоподводящие контакты были плохо протянуты. Или неисправно было само устройство.
  • Охотно верю; к сожалению, не имея соответствующего опыта, я не придавал значения его странному поведению (пару раз наблюдал искру при включении - выбило УЗО при грозе и просто так :smile3: ):smile3:
  • Добрый день
    Если есть интерес то можно доку подогнать, т.е. рекоменд. схемы электрических щитов 220/380 v.
  • Интерес вынужденный, а щит я переделывать пока не буду, так что спасибо, пожалуй что не нужно.
  • Проверить несложно - берёте хороший индикатор типа отвертки (лучше бесконтактный) и при отключенном АВДТ подносите ее к подводящим проводам. Тот провод, где индикатор светиться должен быть присоединен к клемме с символом "L" , а тот что не светиться к "N"
    Всё будет нормально и даже сработает когда надо.
    Для УЗО абсолютно никакой разницы, но для компьютера конечно полезно...
    Приобрел этот. Надеюсь, электрик его правильно поставит :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Приобрел этот. Надеюсь, электрик его правильно поставит :smile3:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Не будет ли УЗО неадекватно реагировать на компьютер
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не будет ли УЗО неадекватно реагировать на компьютер
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Будет ли лучше для УЗО, если включить компьютер через ИБП? (ну это ясно, что лучше, просто до сих пор я считал не критичным наличие ИБП).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Будет ли лучше для УЗО, если включить компьютер через ИБП? (ну это ясно, что лучше, просто до сих пор я считал не критичным наличие ИБП).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • УЗО - это защита от КЗ, простонародии чтоб током не долбануло, ставьте 40А и не ломайте голову
  • diamD, не путайте УЗО с дифференциальным автоматом и не вводите в заблуждение участников форума. В УЗО нет токовой защиты, соответственно, от перегрузки и КЗ оно не защищает; только от утечек.
    Использовать УЗО нужно в паре с автоматом, имеющим номинальный ток не более номинального тока УЗО. А для китайских производителей - на ступень меньше номинала УЗО.
    diamD diamD сказал(а):
    diamDdiamD сказал(а):
    УЗО - это защита от КЗ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    УЗО - это защита от КЗ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    diamD
  • Диф автомат это другая ступень развития УЗО
    Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
    Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
    Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
    4h54785gdf.jpg





    4h54785gdf.jpg4h54785gdf.jpg
  • diamD, текст из Инета Вы хорошо научились копировать. Но повторю, в #13 Вы допустили ошибку.
    Теперь по поводу фотографии. В диффзащите легкий бардачок с терминологией. Правильно будет писать не УЗО, а ВДТ - выключатель дифференциального тока. А в случае диффавтомата правильно будет АВДТ - Автоматический Выключатель управляемый Дифференциальным Током.
    diamD diamD сказал(а):
    diamDdiamD сказал(а):
    Дифференциальный автомат - это уникальное устройство
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дифференциальный автомат - это уникальное устройство
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    diamD

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.