Как правильно подключить электрокотел на 7.5 кВт?

  • Возник вопрос. Есть электрокотел на 7.5 квт, 3 по 2.5 квт 220в. Почитав форум и таблицы, нашел, что:
    1. 1 квт 4.7А = 35А (приблизительно)
    2. Значит автомат 32 ампера (номинальный ток + 3А лишних) не подходит (будет выбивать), значит ставим 40 А.
    3. На форуме пишут до 8 квт провод 4 мм2, 38А
    4. Но автомат 40А (на 40А длительная работа) но провод на 38А (уже с нагревом + 2А лишних)
    Не означает ли то, что провод будет перегреваться?
    А из физики вроде если напряжение уменьшается то ток еще возрастает 220в =35А, 200в =37А.(то есть нагрузка на провод еще больше возрастет)
    5. И какой же автомат нужен после счетчика,на весь дом и нагреватель.
    6. Но в таблице пишется что
    на 38 ампер ставится 25а автомат.upload_2017-9-5_23-46-54.png это какие допуски используются в электрике?
    Вообщем посоветуйте, 7,5 квт 220в, старая застройка .








    upload_2017-9-5_23-46-54.pngupload_2017-9-5_23-46-54.png
  • Объясните, это трехфазный котел с мощностью по 2,5кВт на каждую фазу или однофазный с тремя ступенями мощности?
    Интересно Интересно сказал(а):
    ИнтересноИнтересно сказал(а):
    Есть электрокотел на 7.5 квт, 3 по 2.5 квт 220в
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть электрокотел на 7.5 квт, 3 по 2.5 квт 220в
    3 по 2.5 квт 220в
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Меня заклинило напрочь .
    Вольт×ампер=ватт.
    Меня так учили.
    220 вольт умножить на ""икс ампер равно две тысячи пятьсот ватт .
    Икс равно одиннадцати . Вот такая схема расчета для Вашего котла.
    220 вольт умножить на икс ампер равно тыщу ватт.
    Икс равно четыре с половиной ампера .
    Пусковые токи отсутствуют .
    Интересно Интересно сказал(а):
    ИнтересноИнтересно сказал(а):
    1 квт 4.7А = 35А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1 квт 4.7А = 35А
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • однофазный с тремя ступенями мощности
    Это приблизительное . 1квт равен 4.7 а. Тоже взято с форума.
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    Меня заклинило напрочь .
    Вольт×ампер=ватт.
    Меня так учили.
    220 вольт умножить на ""икс ампер равно две тысячи пятьсот ватт .
    Икс равно одиннадцати . Вот такая схема расчета для Вашего котла.
    220 вольт умножить на икс ампер равно тыщу ватт.
    Икс равно четыре с половиной ампера .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Меня заклинило напрочь .
    Вольт×ампер=ватт.
    Меня так учили.
    220 вольт умножить на ""икс ампер равно две тысячи пятьсот ватт .
    Икс равно одиннадцати . Вот такая схема расчета для Вашего котла.
    220 вольт умножить на икс ампер равно тыщу ватт.
    Икс равно четыре с половиной ампера .






    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тогда 7500/230=32,6А. Вам нужен кабель 6 квадратов по меди и автомат 32А. Предвосхищая Ваш вопрос скажу, что напряжение в России уже давно 230, а не 220 вольт; ГОСТ сменился лет 15 назад.
    Интересно Интересно сказал(а):
    ИнтересноИнтересно сказал(а):
    однофазный с тремя ступенями мощности
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    однофазный с тремя ступенями мощности
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что то боязно 32А. Зимой на полную включится . Выбьет всё
  • Я же Вам посчитал, не выбьет. Если уж боитесь, поставьте автомат 40А. Кабель-шестерку перегрузить таким котлом Вы все равно не сможете.
    Интересно Интересно сказал(а):
    ИнтересноИнтересно сказал(а):
    Что то боязно 32А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что то боязно 32А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Господин Немец, ГОСТ действительно сменился лет 15 назад. Это в России. А на Украине? А напряжение реально? Я не ерничаю, просто любопытно. Сомневаюсь я что-то, что в Донецке что либо поменялось. В Москве - возможно, да и то сомнительно, а на Украине, где все, в общем-то, стоит, с чего бы?
    Теперь автору. Немец прав, однако, если боитесь - возьмите АВ 40А и кабель 10кв. Больше - не меньше.
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    напряжение в России уже давно 230, а не 220 вольт; ГОСТ сменился лет 15 назад.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    напряжение в России уже давно 230, а не 220 вольт; ГОСТ сменился лет 15 назад.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Немец
  • Дело в том, что старик Ом даже не подозревал о ГОСТах :smile3: Если фактическое напряжение сети будет меньше расчетного, то и мощность, и потребляемый ток будут меньше.
    Нет необходимости в десяти квадратах, достаточно шестерки.
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    А напряжение реально?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А напряжение реально?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    АВ 40А и кабель 10кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АВ 40А и кабель 10кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...