рубли

Возможно ли подключение трёх однофазных генераторов к трёхфазной сети?

  • Здравствуйте! Возможно ли подключение трёх однофазных генераторов к трёхфазной сети?
  • Если что, жилой дом тоже подключён к 3-х фазной сети, а там подключено всё однофазное (телики, холодильники, лампочки...).
  • Adeon, здравствуйте. Насколько я понимаю, речь о частном доме. Если нет трехфазных нагрузок (двигателей; котел и электроплита - не в счет), то - да, возможно.Adeon
  • Если Вы хотите создать трехфазную сеть из однофазных генераторов - возможно при условии жесткого фазирования (все генераторы механически жестко связаны).
    Если речь об отдаче в трехфазную промышленную сеть - возможно без всяких условий. Мегаватты внешней сети вашим мелким генераторам "вывернут руки" и сфазируют.
  • Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения? На входе к счетчику есть три фазы и один ноль.
  • Там показывать нечего. Три однофазных генератора, у каждого два вывода. Любой из двух - назначаете нулем, все нули соединяете (если нужна звезда на 0,4 кВ), оставшиеся свободными три вывода - фазы.
    Будет работать при условии, что все генераторы, жестко, сидят на ОДНОМ валу, со сдвигом строго в 120 градусов. И, разумеется, генераторы не инверторные.
    Adeon Adeon сказал(а):
    AdeonAdeon сказал(а):
    Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вдогонку. Если задача включить трехфазный движок на одну фазу без потери мощности, то забыть про авантюру тре генераторов и либо трефазный генератор, либо частотный преобразователь
  • Вопрос стоит в том что у меня есть три генератора однофазных и ноль только один. В доме нет трехфазного ничего, просто разбиты фазы на три группы. Генераторы Ruslight fl3800
  • это ключевое. Тогда все пофиг. Либо один генератор на все три фазы, если хватает по мощности, либо три, если не хватает.
    Соединение, уже выше писал - один из выходов каждого генератора - цепляем на ноль, другой на соотв. фазу.
    Детали. Генератор на 3 кВт. Розетка держит 2 кВт. Частое решение - две розетки, на каждой из которых свой автомат. Если у Вас так, то выясняете, какой провод розеток является общим, его на ноль, а на фазу два оставшихся свободными. Т.е. используете для подключения обе розетки. Подключение через одну может вызвать срабатывание автомата, т.е. не даст реализовать паспортную мощность генератора.
    Adeon Adeon сказал(а):
    AdeonAdeon сказал(а):
    В доме нет трехфазного ничего
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В доме нет трехфазного ничего
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • 37495465.jpg
    Adeon, лучше оставьте эту затею. Продайте однофазные и купите трехфазный генератор. Кстати, может быть, еще и по деньгам выиграете.
    Adeon Adeon сказал(а):
    AdeonAdeon сказал(а):
    Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения? На входе к счетчику есть три фазы и один ноль.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть ли у кого-то возможность показать схему подключения? На входе к счетчику есть три фазы и один ноль.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    37495465.jpg37495465.jpg
    Adeon
  • Всем привет. Народ, подскажите ответ на мой вопрос, что-то не нашел подобную тему... Суть в том, что я живу на 4 этаже 4-этажного дома (сталинка). Хочу из вводного щита, который в подвале, кинуть СИП к себе в квартиру по подъезду, т.к на этаже щит очень страшный и не надежный... Возможно ли это сделать без согласования и в чем его лучше пустить (гофра, труба и тп.)?
  • Pif-Paf, Вы задаете вопрос не в той теме.
    Почему СИП, почему не ВВГ? СИП горюч и запрещен к прокладке внутри зданий.
    Нет.Pif-Paf
    Pif-Paf Pif-Paf сказал(а):
    Pif-PafPif-Paf сказал(а):
    Хочу из вводного щита который в подвале кинуть СИП к себе в квартиру
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хочу из вводного щита который в подвале кинуть СИП к себе в квартиру
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Pif-Paf Pif-Paf сказал(а):
    Pif-PafPif-Paf сказал(а):
    Возможно ли это сделать без согласования
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Возможно ли это сделать без согласования
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А зачем тащить кабель из подвала? Почему нельзя просто заменить шкаф?
  • К шкафу подходит вводной очень не практичный я бы сказал))СИП ...вроде есть просто он))
  • Это что-то новое в электротехнике. "Не практичный вводной" - кто расшифрует, что это. И, вообще, может господа модераторы вынесут это в отдельную тему, как-то не прослеживается связь между генераторами и кабелями.
    Pif-Paf Pif-Paf сказал(а):
    Pif-PafPif-Paf сказал(а):
    вводной очень не практичный
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вводной очень не практичный
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.