Отпуск мощности на подстанции

  • Доброго времени суток, форумчане! Вопрос таков - при отпуске мощности 60 кВт на подстанции (ТП), потребляемая мощность на объекте 80 кВт, может ли из-за этого неправильные показания давать счётчик в подстанции (ТП)???
  • Mike345, здравствуйте. Какие трансформаторы тока (с каким коэффициентом трансформации) стоят на Ваш счетчик в подстанции? Если 100/5, то при мощности 80 кВт - могут давать ошибку. Но, увы, только в Вашу пользу.Mike345