Подключение электроплиты 13 кВт

  • Для подключения электроплиты 13 кВт, какое сечение кабеля нужно подвести?
  • Надыр, здравствуйте. Плита для производства? Кабель сечением 5х4 по меди из-под трехполюсного автомата номиналом 25А.Надыр
  • Или 3х16 по меди из-под однополюсного автомата номиналом 63А (это, если по какому-то недоразумению, сеть однофазная).
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    Плита для производства? Кабель сечением 5х4 по меди из-под трехполюсного автомата номиналом 25А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Плита для производства? Кабель сечением 5х4 по меди из-под трехполюсного автомата номиналом 25А.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мне для 9 кВт тоже много чего говорили, но даже в пике справляется 2,5Х3. Но это потому, что я нужного сечения в магазе рядом не нашёл, и по времянке протянул, потом заменю может быть.
  • SMS, длительный допустимый ток для кабеля 3х2,5 равен 25А. 25х230=5,75кВт. А у Вас 9кВт.
    СП 31-110 предписывает подключать бытовые электроплиты кабелем с сечением не менее 6 квадратов. Разумеется, речь об однофазном подключении.SMS
    бытовыене менее 6 квадратоводнофазном
  • Немец, я это понимаю, но, блин, работает же.Немец
  • Задубеет кабель, поломается и замыкание произойдёт, короткое, однако!
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    работает же
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    работает же
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как он поломается, если его никто не трогает?Лежит себе в стене и лежит...
  • Это у меня в голове моя переноска была. Недавно обнаружил, что уже не гнётся, ещё удивлялся как такой тонкий и длинный провод выдерживает стиралку, утюг.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Как он поломается, если его никто не трогает?Лежит себе в стене и лежит...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как он поломается, если его никто не трогает?Лежит себе в стене и лежит...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А Вы его мегаомметром потрогайте, узнаете много нового.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Как он поломается, если его никто не трогает?Лежит себе в стене и лежит...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как он поломается, если его никто не трогает?Лежит себе в стене и лежит...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Немец, я не электрик, да и нет у меня этого самого. Что может быть в спокойно лежащем замурованном проводе?Немец
  • Учитывая
    Со временем закончится коротким замыканием .
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Что может быть в спокойно лежащем замурованном проводе?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что может быть в спокойно лежащем замурованном проводе?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Мне для 9 кВт тоже много чего говорили, но даже в пике справляется 2,5Х3
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мне для 9 кВт тоже много чего говорили, но даже в пике справляется 2,5Х3
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да с какого...?
  • Да с того самого Михаил.
    У вас заложен 5,7кВт. Далее вы начнете сводит к тому что
    Ведь писал об этом выше /Затем вы станете утверждать что мол не постоянно же у меня потребление в 9 кВт . Мысль улавливаете Михаил ?
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Да с какого...?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да с какого...?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Мне для 9 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мне для 9 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    по времянке протянул, потом заменю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    по времянке протянул, потом заменю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не улавливаю, честно, с электричеством не дружу совсем. Кинул провод - работает, замуровал его в стене - работает.
  • Провод греется, сохнет изоляция, подгоревшая изоляция становится НЕ изоляцией и получается замыкание. Уловил?:ireful1:
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Не улавливаю честно , с электричеством не дружу совсем. Кинул провод-работает, замуровал его в стене-работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не улавливаю честно , с электричеством не дружу совсем. Кинул провод-работает, замуровал его в стене-работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :ireful1:
  • Потолще возьми кабель, (4,,5,,6мм) на один автомат всю проводку не сажай а именно вводы раздели для плиты..( у меня 6,6 квт, но пользуюсь двумя комфорками это 1,5 ,,2,5 квт) И ничего не будет.Это 220 В. Если 3 фазы вобще никаких проблем.
  • Хорошо, что не Вы, и не SMS, определяете что и где прокладывать.
    Теперь для SMS . Если у Вас обычная плита, то, в общем, ничего сильно удивительного в том, что проложенный кабель с жилами 3х2,5 вместо 3х6 пока не накрылся. Дело в том, что реально никто не знает, когда и сколько времени непрерывно, Ваша плита реально потребляет 9кВт. Если это не индукционная плита, то время реально потребляемой мощности (даже при включенных всех конфорках и духовке) достаточно мало. Однако, со временем, вполне может произойти это:
    Вы хотите на себе проверить, когда это произойдет? Да пожалуйста, это ведь Ваша жизнь. А таблицы, по которым электрики узнают, какое нужно сечение в зависимости от тока, написаны после длительных проверок и гарантируют, что и через 30 лет пожара не будет.
    Шуракен Шуракен сказал(а):
    ШуракенШуракен сказал(а):
    Это 220 В. Если 3 фазы вобще никаких проблем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это 220 В. Если 3 фазы вобще никаких проблем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SMS,
    SMS SMS SMS
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Провод греется, сохнет изоляция, подгоревшая изоляция становится НЕ изоляцией и получается замыкание
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Провод греется, сохнет изоляция, подгоревшая изоляция становится НЕ изоляцией и получается замыкание
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Игорь1, исхдя из 9 кВт провод какого сечения провод можно безбоязненно замуровать на всю оставшуюся жизнь?Игорь1
  • Странный вопрос для человека, оставившего более 3,5тыс. сообщений и имеющий свыше 1,1тыс. лайков. Ну, а про провод Вам уже писали:
    Ничего нового я Вам не скажу. Для себя могу экспериментировать, т.к. знаю, что, куда и когда. А советы даю, основываясь исключительно на нормах. И, кстати, т.к. я не россиянин, то мои ПУЭ на 9кВт предписывают сечение не меньше 10квадратов. Хотя, не исключаю, что для себя, в Вашей ситуации (если плита не индукционная), взял бы четверку. Но это исключительно, для себя. На халтуре - 10кв, чтобы ничего не снилось. Ну, а Вам, если Вы живете на просторах бывшего Союза - 6 мм2.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    исхдя из 9 кВт провод какого сечения провод можно безбоязненно замуровать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    исхдя из 9 кВт провод какого сечения провод можно безбоязненно замуровать
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    СП 31-110 предписывает подключать бытовые электроплиты кабелем с сечением не менее 6 квадратов. Разумеется, речь об однофазном подключении.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СП 31-110 предписывает подключать бытовые электроплиты кабелем с сечением не менее 6 квадратов. Разумеется, речь об однофазном подключении.
    бытовыене менее 6 квадратоводнофазном
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я не электрик, делаю, но не разбираюсь совершенно:pardon:
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Странный вопрос для человека, оставившего более 3,5тыс. сообщений и имеющий свыше 1,1тыс. лайков. .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странный вопрос для человека, оставившего более 3,5тыс. сообщений и имеющий свыше 1,1тыс. лайков. .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :pardon:
  • Михаил! Заведи для себя правило :wink3:.С начало разберись а только потом делай . :hi:.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Я не электрик, делаю, но не разбираюсь совершенно:pardon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не электрик, делаю, но не разбираюсь совершенно:pardon:
    :pardon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3::hi:
  • Вот ещё. До сих пор же прокатывало. А про пожары и прочие удары током - так это всё сказки.
    Он ещё и советы раздает. Космического масштаба. Ну и далее по классику
    ПростоЖора ПростоЖора сказал(а):
    ПростоЖораПростоЖора сказал(а):
    Михаил! Заведи для себя правило :wink3:.С начало разберись а только потом делай . :hi:.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил! Заведи для себя правило :wink3:.С начало разберись а только потом делай . :hi:.
    :wink3::hi:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • По электричеству? Где?
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Он ещё и советы раздает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Он ещё и советы раздает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да было вроде в других темах
  • Электрических?
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    в других
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в других
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Гонишь! По электрике я не мог советы давать точно!
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Да было вроде в других темах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да было вроде в других темах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :rofl::rofl::rofl:
    Я Вам верю! Потому что, исходя из того, что на плиту мощностью 9 кВт Вы проложили кабель 3х2,5, Вы просто не имели морального права давать советы по электрике.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Гонишь! По электрике я не мог советы давать точно!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гонишь! По электрике я не мог советы давать точно!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :rofl::rofl::rofl:
  • Ответь уже, да? Иначе свистоболом будешь выглядеть.
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Да было вроде в других темах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да было вроде в других темах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, это любопытно. А откуда он знает, что нет этого самого "морального" права? И вообще, если его нет, кто мешает его взять? Я, как-то, спорил с человеком (по его утверждению - профессиональный электрик), советовавшим на свет бросить ПВС 2х0,75. На мое замечание о min 1,5 ответ был: "А ты посмотри, чем люстру турки монтируют!".
    Proektrubikon Proektrubikon сказал(а):
    ProektrubikonProektrubikon сказал(а):
    Вы просто не имели морального права давать советы по электрике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы просто не имели морального права давать советы по электрике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Игорь1, это уже вопрос к разуму и совести. А вообще это была просто шутка. Кстати, ПВС вообще нельзя использовать в монтаже стационарных электропроводок.Игорь1
  • У меня варочная панель 6,6 квт, тёплый пол, конвекторы, бойлеры, холодильники и т.д... Подключил, нормально работает (220в). Провод потолще возьми (не 2,5) 3,,,4,,5,,6,,мм и более)) Раньше вся проводка висела на одном автомате 63А. Стало вырубать (грелся). Разделил ввод на три автомата. Уже три года никаких проблем. Хотя для бойлера с мощностью 2,5 квт достаточно сечения 2,5, но я побольше взял - была возможность достать хороший кабель бесплатно)) арендаторы оставили) ввод в сам дом с бетонной опоры кабель алюминий толстый.
  • Шуракен, Вы прямо блещете технической грамотностью и владением терминологией. Только вот у меня несколько вопросов. А где у провода толщина? Почему нужно брать именно провод, разве кабель нельзя? А где продают провода и кабели сечением в 3 и 5 мм кв? А толстый алюминий это сколько? А где можно посмотреть на тощий алюминий?Шуракен
  • Это поверхностно всё. 2,5 на розетки, под приборы берите выше сечение.
  • У меня везде ввгнг 3х1.5 на розетках и на освещение . И что застрелится что ли = Мне сварочник на них не вешать .
    Шуракен Шуракен сказал(а):
    ШуракенШуракен сказал(а):
    2,5 на розетки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2,5 на розетки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет. Но и гордиться тоже нечем.
    хитрый татарин хитрый татарин сказал(а):
    хитрый татаринхитрый татарин сказал(а):
    У меня везде ввгнг 3х1.5 на розетках и на освещение . И что застрелится что ли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У меня везде ввгнг 3х1.5 на розетках и на освещение . И что застрелится что ли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я не горжусь . А знаю .Что нафиг мне провод 3х2.5 там где не нужен , где по нагрузке вполне проходит 3х1.5 даже с учетом на случай внештатной ситуации буду включать Конвектор WWQ серии КМ-151 провод 3х1.5 с автоматом на 10А за глаза и уши . Надеюсь вы не станете оспаривать и доказывать то что нужно закладывать провод 3х2.5 ?
    Костян челябинский Костян челябинский сказал(а):
    Костян челябинскийКостян челябинский сказал(а):
    Но и гордиться тоже нечем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но и гордиться тоже нечем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • хитрый татарин, я вам ответил. Не хочу повторяться.хитрый татарин
  • В общем-то, правильно. Если Ваш потребитель - стационарный, то да, зачем 2,5, если 1,5 - за глаза. Если же это розетка, то Вы не правы: кто знает, что придет в голову через год (5, 20).
    А вдруг? У моей сестры 25 лет назад, при сдаче нового дома некие "безрукие" нахомутали. Я просил, чтобы она потребовала переделать (в течении первого года можно). Она рассуждала также, как и Вы. 3 года назад решила закрыть балкон. Пришли другие идиоты, и, хотя рядом была мощная розетка, сварочник сунули в обычную, по закону Мерфи - именно в эту. Провода погорели. Она живет довольно далеко от меня. Приехать на долго не могу. Теперь у нее вместо нормальной розетки - через всю комнату удлинитель.
    хитрый татарин хитрый татарин сказал(а):
    хитрый татаринхитрый татарин сказал(а):
    А знаю .Что нафиг мне провод 3х2.5 там где не нужен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А знаю .Что нафиг мне провод 3х2.5 там где не нужен
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    хитрый татарин хитрый татарин сказал(а):
    хитрый татаринхитрый татарин сказал(а):
    Мне сварочник на них не вешать .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мне сварочник на них не вешать .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тАк и я о чем .
    Да освещение и розетки во всех жилых помещениях 3*1,5 . Так в чем я не прав и что изменится за 5-20-50 лет :wink3:. Ну если только ваша байка про
    То вы как то не внимательны и закон Мерфи как то отдыхает да и те и иные идиоты так же по одной причине :smile3: 10 амперный автомат отключит данный участок сети при нагрузке 2,8 кВт . Вы часом не советовали сестре и автоматы по мощней поставить ?
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    В общем-то, правильно. Если Ваш потребитель - стационарный, то да, зачем 2,5, если 1,5 - за глаза.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В общем-то, правильно. Если Ваш потребитель - стационарный, то да, зачем 2,5, если 1,5 - за глаза.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Если же это розетка, то Вы не правы: кто знает, что придет в голову через год (5, 20).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если же это розетка, то Вы не правы: кто знает, что придет в голову через год (5, 20).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    А вдруг? У моей сестры 25 лет назад, при сдаче нового дома некие "безрукие" нахомутали. Я просил, чтобы она потребовала переделать (в течении первого года можно). Она рассуждала также, как и Вы. 3 года назад решила закрыть балкон. Пришли другие идиоты, и, хотя рядом была мощная розетка, сварочник сунули в обычную, по закону Мерфи - именно в эту. Провода погорели. Она живет довольно далеко от меня. Приехать на долго не могу. Теперь у нее вместо нормальной розетки - через всю комнату удлинитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вдруг? У моей сестры 25 лет назад, при сдаче нового дома некие "безрукие" нахомутали. Я просил, чтобы она потребовала переделать (в течении первого года можно). Она рассуждала также, как и Вы. 3 года назад решила закрыть балкон. Пришли другие идиоты, и, хотя рядом была мощная розетка, сварочник сунули в обычную, по закону Мерфи - именно в эту. Провода погорели. Она живет довольно далеко от меня. Приехать на долго не могу. Теперь у нее вместо нормальной розетки - через всю комнату удлинитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • минут через 20. Сварить за глаза. Мощность в 3.3 кВт - задержка на отключение до минуты.
    И по автомата. Розетка 16А и провод 2.5мм2 - автомат 16 А. Провод 1.5 - 10А.
    Разумеется, лучше ставить и розетки 16А, и провод 2.5, и автомат на 16А. Не то, на чем есть смысл экономить.
    хитрый татарин хитрый татарин сказал(а):
    хитрый татаринхитрый татарин сказал(а):
    10 амперный автомат отключит данный участок сети при нагрузке 2,8 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    10 амперный автомат отключит данный участок сети при нагрузке 2,8 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Не читайте инфу из интернета , 10 ампер не держит 3,3 кВта .
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    минут через 20. Сварить за глаза. Мощность в 3.3 кВт - задержка на отключение до минуты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    минут через 20. Сварить за глаза. Мощность в 3.3 кВт - задержка на отключение до минуты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1.13 номинала - тепловая до часа. 1.45 - до минуты.
  • :laugh1::laugh1::laugh1: Я не настоящий сварщик конечно, но варю подключаясь от 0,75 провода
    хитрый татарин хитрый татарин сказал(а):
    хитрый татаринхитрый татарин сказал(а):
    Не читайте инфу из интернета , 10 ампер не держит 3,3 кВта .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не читайте инфу из интернета , 10 ампер не держит 3,3 кВта .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1::laugh1::laugh1:
  • наверное, варите 1?
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Я не настоящий сварщик конечно, но варю подключаясь от 0,75 провода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не настоящий сварщик конечно, но варю подключаясь от 0,75 провода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, почти всегда один.
  • А они, 4. А провод, уроды, положили 1. Ну, и еще кое что. В общем, "бутерброд падает маслом вниз". К тому же, не знаю, что у них за сварочник. У некоторых пусковой за 200А залетает. У меня на работе при включении импульсника АВ С20 вылетает через раз. Однако, если при включении не выбил, варит 5 без проблем.
    А вообще, мы ушли от темы. Думаю, нужно закругляться.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    почти всегда один
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    почти всегда один
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ОК. Варил, варю и буду варить.
  • Немец прав, не испытывайте судьбу, дружище)
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Немец, я это понимаю, но, блин, работает же.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Немец, я это понимаю, но, блин, работает же.
    Немец
    Нажмите, чтобы раскрыть...