Добрый день! Недавно переехал на новую квартиру (новостройка), электрика была от застройщика. Сразу оговорюсь, по электрике есть вопросы - в частности, не работает свет в одной комнате и часть розеток там же.
Со старой квартиры перевез электроплиту, подключил и стала наблюдаться следующая беда: периодически вырубает диф. автомат. Срабатывает не по нагрузке - проверял, в течении длительного времени включал 4 конфорки и духовку - работает. А вылетает когда жена готовит на 1-2 конфорках.
Проблему пробовал локализовать, готовили на одной и той же комфорке, вырубается. Потом на соседней - снова вырубается.
Автомат поменял в первую очередь, не помогло.
Что можно посмотреть?
Пока пришла в голову следующая идея: перекинуть плиту на соседнюю розетку, куда сейчас включен чайник (ни разу никакой автомат на чайнике не вырубался), промониторить, что проблема точно не в плите, потом заново кинуть провод от щитка на плиту.
Можно так делать? Единственное, смущает, что розетка чайника без заземления, это не страшно? Или у кого-нибудь будут другие дельные советы, что можно сделать?
Странник Безфамильный
делать вы вольны что угодно.
диф.автомат срабатывает на токоутечку.
её и надо искать .
внутрь включённого чайника руки не сувать!
и вот ещё что по наблюдениям.
действия ТС-а -
действия жены ТС-а -
может быть здесь собака порылась?
думается что смена только диф.автомата - это полумера.
Или у кого-нибудь будут другие ... советы, что можно сделать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Или у кого-нибудь будут другие ... советы, что можно сделать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
bakawox
Вот это не очень понял.
Проблема в том, что где-то по пути провода от щитка к плите есть утечка.
Чем и как ее искать непонятно.
Я выше расписал вариант просто заменить провод, предварительно убедившись, что проблема не в плите.
Вам нужен электрик с микротоковыми клещами, который замеряет реальный ток утечки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вам нужен электрик с микротоковыми клещами, который замеряет реальный ток утечки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Немец
bakawox, нужно отключить кабель к плите с обоих концов (и в щитке и от плиты) и проверить состояние его изоляции мегаомметром. Если есть дефект изоляции - кабель менять. Найти место утечки может только квалифицированный специалист.
Если изоляция кабеля в порядке, то подключить плиту и замерить фактический ток утечки в ней при помощи микротоковых клещей.
Кстати, Вы не озвучили марку диффавтомата. Если это EKF, то велика вероятность что причина именно в нем. Это электронный диффавтомат со слабой помехозащищенностью, реагирует на помехи.bakawox
Странник Безфамильный
у меня вообще был "ноунэйм" от застройщика .
он ни на что не реагировал , да и вообще не работал.
в общем тяжёлая коробочка с чем-то внутри.
Вам нужен электрик с микротоковыми клещами, который замеряет реальный ток утечки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вам нужен электрик с микротоковыми клещами, который замеряет реальный ток утечки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений Попов
Если нагрузочная способность кабеля и кол-во жил позволяют, конечно, подключите плиту к розетке.
Так и поймете, в плите утекает или в кабеле.
Если утечка складывается из суммы, результат также будет понятным.
Фаза и нейтраль в розетке, в новом доме - вообще-то, неправильно. Должен быть еще проводннк защитного заземления.
Подключать плиту к 2 указанным выше проводникам на время проверки - можно. Правда, если случится в плите замыкание на корпус, автомат розеточной группы не отключится. Такое замыкание не каждый год бывает и не в каждом доме. Проверяйте.
Ну и номинал дифа гляньте. Там 10 или 30 ма? Если 10, можно поставить 30. Плита может течь запросто.
Хватить тут сраться.
Пока на время проверки подключил плиту в соседнюю розетку. Она оказалась с заземлением, так что все ок. По результату отпишусь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Хватить тут сраться.
Пока на время проверки подключил плиту в соседнюю розетку. Она оказалась с заземлением, так что все ок. По результату отпишусь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь1
Ну. И зачем оживлять умершую тему?
N1112
Поставить УЗО по мощнее
Немец
N1112, земляк, здравствуйте. У УЗО есть три основных параметра: количество полюсов, номинальный ток и номинальный дифференциальный ток, он же - ток отсечки. Скажите пожалуйста, если электрическая мощность измеряется в ваттах, то какой из перечисленных мной параметров указывает на нее?
А давайте и я влезу...
3 раза перечитал топик и все три раза буквы не менялись местами...
Проблемы при работе С ПЛИТОЙ, при её включении. Причём здесь утечка в кабеле?
Топикстартер больше не пишет. Может надоело и пригласил электрика (после того как и в другой розетке выбивает), может выкинул плиту, а может успокоился потому что "другая" розетка идёт не через диф...