рубли

Подключение группы кондиционеров

  • Добрый день.
    Имеется ввод 3*220 9 кВт (кабель от опоры АВБбШв 4*16 длинной 45-50 метров, вводной автомат трехполюсный 16 А - щит на улице), после прибора учёта установлен трехполюсный автомат 16 А и заходит кабель в дом (где уже распределительный щит: трехполюсный автомат 16 А, после него УЗО на каждую из фаз (три однофазных) и после УЗО идут автоматы на нагрузку (стиральная машина, духовой шкаф, посудомоечная машина отдельные автоматы на 16 А кабелем NUM 3*2,5, остальное - группы розеток автоматы на 16 А кабелем NUM 3*2,5 и группы освещения автоматы 10А кабелем NUM 3*1.5).
    Планируется установка группы кондиционеров (подключение однофазное 220В) - 3 кондиционера по 12 BTU, 2 кондиционера по 9 BTU, 1 кондиционер 7 BTU.
    Согласно паспортным данным кондиционеров 7 BTU потребляет 2,0 кВт, 9 - 2,6 кВт, 12 - 3,5 кВт.
    Планирую в уличный щит после прибора учёта установить еще один трехполюсный автомат (после прибора учёта параллельно тому, который уже установлен и запитывает распределительный щит дома) и от него отдельным кабелем АВБбШв 5*10 (ну или 4*10 и отдельно заземление 1*10) запитать все эти кондиционеры (на 1-ю фазу - 2 по 9 BTU (5,2 кВт), на 2-ю фазу - 2 по 12 BTU (7 кВт), на 3-ю фазу - 7 BTU и 12 BTU (5,5 кВт)).
    Вопрос:
    Верно ли подобрано сечение кабеля и автомат для питания группы кондиционеров?
    Достаточно ли выделенной мощности (иными словами - не будет ли срабатывать вводной автомат)?
    Если потребуется увеличение мощности (например до 15 кВт) достаточно ли сечение кабеля от опоры до вводного щита (АВБбШв 4*16 длинной 45-50 метров) (иными словами - потребуется только оформление документов и замена вводного автомата с 16 А на 25 А или потребуется тянуть новый кабель от опоры)?
    Заранее спасибо за ответы.
    P.S. Сегодня попробую набросать принципиальную схему что бы проще было понять о чем идет речь
















  • Иван Владимирович, здравствуйте. Спасибо за грамотное описание существующей схемы и постановку вопроса. Пожалуйста, приведите здесь или дайте ссылку на руководство по эксплуатации любого из Ваших кондиционеров. Дело в том, что BTU - тепловая мощность кондиционера, а не электрическая, потребляемая из сети.Иван Владимирович
  • Немец, расчёт кондиционеров по мощности выполнялся в онлайн калькуляторе, который в итоге предлагал "на выбор" различные модели.
    P.S. как и обещал набросал "от руки" схемуНемец

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.