Допустимый нагрев проводки

  • Установил два проточных эл.водонагревателя, один на 4 квт, второй на 6 квт. Как полагается медные провода сечением 4 мм и 6 мм и автоматы на 32 в эл.щитке. Что беспокоит: греются провода в щитке! Несильно, но даже входной автомат слегка при работе. И это испытывал их по отдельности, оба вместе уже боюсь! Все винты затянуты, контакты вроде нормальные. Беспокоиться или нет?
  • Здравствуйте. Каким сечением сделан монтаж в щитке? При такой суммарной мощности нужно 10 квадратов по меди. А автомат на токе, близком к номиналу, будет греться - там внутри биметаллическая пластина теплового расцепителя.
  • Приложил фото. Греются белые нижние 4 и 6 мм, идут к правым двум крайним автоматам. Сами автоматы греются несильно, они с запасом по току. А вот соединяющий клеммы синий провод вверху и идущий потом на общий автомат (40 А) мне не нравится, он мягкий многожильный, сечение непонятно.