Полюсность и модульность УЗО

  • Скажите, чем отличается использование УЗО с 1P+N полюсами от 2P? Оба эти варианта УЗО выпускаются в двух- и четырёх- модульном исполнении, при, вроде бы как, одинаковых параметрах. С чем это связанно?
  • С тем,что двухмодульное УЗО рассчитано на однофазную сеть,а четырёхмодульное на трёхфазную. Один из полюсов обязательно N
  • Т.е. четырёхмодульник рассчитан на коммутацию двух фаз? Но чем отличается двухмодульник 1P+N (например http://www.electro-mpo.ru/card10206.html ,который, кстати, тоже рассчитан и на 400 V) от двухмодульника 2P http://www.electro-mpo.ru/card4782.html ?
  • Перепутал ссылки местами,так что смотрите наоборот :smile3::smile3:
  • А ты описание внимательно прочитал?
    В одном случае у нас имеется дифференциальный выключатель с встроенной защитой от сверх токов(узо и автомат в одном флаконе). Обозначение 1Р+N - относится к защитной части автомата и обозначает, что электромагнитный датчик установлен только в одном полюсе(обычно в фазе).
    http://www.electro-mpo.ru/card4782.html
    А в другом случае мы имеем чистый дифференциальный выключатель(узо), которое защищает нас только от токов утечки.
    http://www.electro-mpo.ru/card10206.html
    Вообще же все эти 1P+1, 1P+N, и другие - здесь сам черт ногу сломит, а продавцы вообще не знают различий между этим и пишут в описаниях то, что им больше нравится.
    Антоний:
    Скажите, чем отличается использование УЗО с 1P+N полюсами от 2P?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Скажите, чем отличается использование УЗО с 1P+N полюсами от 2P?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    дифференциальный выключатель с встроенной защитой от сверх токов


    дифференциальный выключатель


  • Да вот здесь http://www.electro-mpo.ru/card6856.html вроде тоже ничего не сказанно про защиту от сверх токов, однако ясно, что "характеристика срабатывания С" может относится только к этой защите. Может, и в том варианте забыли припесать?
    1P+1 я нигде не встречал, зато 1P+N как и 2Р встречаются часто. Значит 2Р - это два электромагнитных датчика? И такое УЗО, по идее, безопаснее?
    Spy:
    А ты описание внимательно прочитал?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    А ты описание внимательно прочитал?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    Вообще же все эти 1P+1, 1P+N...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Вообще же все эти 1P+1, 1P+N...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здесь классический двухмодульный вариант, т.е. аналог того, как если бы ты поставил узо последовательно с двухполюсным автоматом.
    Т.е. разный конструктив, отсюда и писалово разное.
    Обычно одномодульные диффавтоматы(как в предыдущих примерах) используют однополюсную защиту от сверхтоков, поэтому там и стоит 1P+х.
    В данном же описании ясно показано:
    -----
    Уставка расцепителей:
    электромагнитного – 5—10 Iн;
    теплового – 1,13—1,45 Iн,
    где Iн – номинальный ток.
    -----
    Это характеристики автомата.
    Далее, если ты уже в магазине - то на корпусе прибора всегда есть электрическая схема этого прибора. Смотришь на нее и все сразу ясно, и не надо гадать что там написано на сайте или прайсе.

    http://www.ktp.ru/Catalog/1.asp?Id=045700&name=%C0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E2%FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC++Moeller+1P%2B1+PL7%2DC16%2F1N+10%EA%C0+%28262749%29&mode=good
    Да, фактически [X]P - это количество активных полюсов, а +[X] - это сколько и чего идет на прицепе(т.е. отключается синхронно с активным - защищенным полюсом, но датчиков не имеет).
    Ты путаешь понятия... Привыкни разделять:
    - автоматический выключатель(автомат)
    - дифференциальный выключатель(узо)
    - дифференциальный выключатель с встроенной защитой от сверхтоков и перегрузок(диффавтомат)
    При этом лучше называть вещи своими именами, а не их сленговыми народными названиями(указаны в скобках). Тогда тебя все будут понимать однозначно.
    У узо(дифференциальный выключатель) всегда все полюсы активны, т.к. утечка может происходить как по фазным так и по нулевым рабочим проводникам.
    А у диффавтомата(дифференциальный выключатель с встроенной защитой от сверх токов) помимо дифференциального датчика, охватывающего все полюса, есть еще и электромагнитный и тепловой - а вот на скольких полюсах они установлены можно посмотреть в паспорте или на приборе.

    Скачай: http://kip-krasnodar.ucoz.ru/files/gost2-755-87.rar
    Это условные графические обозначения...
    Вот примерно вот так:img_114805.gif
    Антоний:
    Да вот здесь http://www.electro-mpo.ru/card6856.html вроде тоже ничего не сказанно про защиту от сверх токов, однако ясно, что "характеристика срабатывания С" может относится только к этой защите. Может, и в том варианте забыли припесать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Да вот здесь http://www.electro-mpo.ru/card6856.html вроде тоже ничего не сказанно про защиту от сверх токов, однако ясно, что "характеристика срабатывания С" может относится только к этой защите. Может, и в том варианте забыли припесать?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

















    Антоний:
    1P+1 я нигде не встречал, зато 1P+N как и 2Р встречаются часто.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    1P+1 я нигде не встречал, зато 1P+N как и 2Р встречаются часто.
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Антоний:
    начит 2Р - это два электромагнитных датчика? И такое УЗО, по идее, безопаснее?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    начит 2Р - это два электромагнитных датчика? И такое УЗО, по идее, безопаснее?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...














    img_114805.gifimg_114805.gif
  • Значит 2P даёт большую безопастность чем 1P+N... Но реально, где оправданна установка 2P?
  • Есть такой документ:
    --------
    РД 153-34.0-03.150-00
    Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    --------
    Так же во многих паспортах на электроприборы говориться:
    монтаж и обслуживание производить при полностью обесточенных линиях.
    Под "полностью обесточенной" линией понимается кусок провода не присоединенный к питанию, т.е. если линия двухфазная двухпроводная(или трехпроводная), то отсоединять надо и рабочий ноль и фазу, если четырех или пятипроводная трехфазная, значит надо отключать три фазы и рабочий ноль.
    Это означает, что для того чтобы вкрутить лампочку недостаточно щелкнуть выключателем, ибо стандартный выключатель является однополюсным прибором и разрывает только одну цепь.
    Устраивая щиток и соблюдая правила надо применять такую защитную автоматику, которая бы обеспечивала выполнение этих правил.
    Однополюсные автоматы - это пережиток прошлого от предохранителей и пробок.
    Теоретически все линии и группы должны быть защищены автоматами 2P или их более дешевым аналогом 1Р+1(N)...
    Но мы как всегда экономим и надеемся на авось, используя на линиях потребителей и нижних уровнях групп однополюсные автоматы.
    Большенство щитков имеют двухуровневую структуру - вводный автомат и от него, в параллель, кучу однополюсных, иногда перемежеванных с узо... В итоге у нас получается, что чтобы безопасно починить или заменить розетку нам надо выключать вводный автомат или выключатель, которые обычно ставились двухполюсными(хотя и сейчас куча старых помещений с однополюсными приборами на вводе, а что еще хуже - двумя однополюсными..., которые ни в коем разе не заменяют двухполюсные), оставаясь таким образом совсем без питания.
    Когда строишь щиток надо создать несколько групп второго уровня с двухполюсными или "полуторными" приборами защиты и коммутации, и уже от них, на третьем уровне, пойдут однополюсные приборы защиты линий потребителей - это как раз и место сэкономит и даст возможность безопасно обслуживать систему, отключая только группу потребителей, а не все помещение. Это просто как вариант, ибо можно вообще не использовать однополюсные приборы...
    Вот, собственно, и все реальное оправдание - создание комфортных условий для работы и повышение безопасности пользования.
    Да, 2P являются более безопасными, т.к. реагирую на аварии на обоих полюсах.
    Антоний:
    Значит 2P даёт большую безопастность чем 1P+N... Но реально, где оправданна установка 2P?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Значит 2P даёт большую безопастность чем 1P+N... Но реально, где оправданна установка 2P?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


























  • Spy, благодарю за разъяснения. "Полуторные" приборы - имеется ввиду двухполюсник с одним активным полюсом?
    Я так понял, что второй уровень чисто УЗО, и несколько групп только для удобства?
    Стоит ли ставить в квартире УЗО на 10 ma (например, для ванны)? Т.е. не будет ли проблем с частыми отключениями такого чувствительного прибора от какой-то случайной электродинамики?
    Spy:
    Когда строишь щиток надо создать несколько групп второго уровня с двухполюсными или "полуторными" приборами защиты и коммутации, и уже от них, на третьем уровне, пойдут однополюсные приборы защиты линий потребителей
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Когда строишь щиток надо создать несколько групп второго уровня с двухполюсными или "полуторными" приборами защиты и коммутации, и уже от них, на третьем уровне, пойдут однополюсные приборы защиты линий потребителей
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да, при этом имеются в виду автоматы, а диффавтоматы(те что ты приводил в одномодульном исполнении).
    Уровней - на твое усмотрение, просто в квартире обычно хватает двух-трех..., в зависимости от насыщености щитка и квартиры.
    Первый уровень - вводник, счетчик и вводное узо + любая другая автоматика.
    Второй уровнень - это приборы защиты групп(узо и автоматы).
    Третий уровень - приборы защиты линий(узо и автоматы).
    Т.е. под уровнем можно понимать снижение мощности линии...
    [​IMG]
    1 уровень - автомат и узо на 100ма
    2 уровень - узо на 30 + автомат на 16, автомат на 32А, групповой автомат и узо на 32А
    3 уровень - 3 автомата по 16А
    Примерно вот так...
    Т.е. если на вводе стоит автомат на 40А, то вешать сразу под ним кучу автоматов по 10-32А - не есть хорошо, ибо суммарно они могут потребить ток, превышающий возможности вводного автомата. В результате придется отключать приборы и бежать к щитку взводить вводник.
    Гораздо удобней разбить всю эту кучу на несколько групп - тогда превышение мощности потребления на какой-то линии отключить только эту группу, а все остальное будет работать дальше. Тебе все равно придется идти к щиту, но это гораздо удобней делать при свете...
    Вот примерно так...
    Антоний:
    "Полуторные" приборы - имеется ввиду двухполюсник с одним активным полюсом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    "Полуторные" приборы - имеется ввиду двухполюсник с одним активным полюсом?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Антоний:
    Я так понял, что второй уровень чисто УЗО, и несколько групп только для удобства?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Я так понял, что второй уровень чисто УЗО, и несколько групп только для удобства?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    [​IMG]










  • Смотря чего ты на это узо собрался вешать... Если стиралку в ванной - может шалить. А если фен или щипцы для завивки - нормально.
    Ты в курсе как выбирать номинал узо в завивисимости от потребляемой мощности?
    Антоний:
    Стоит ли ставить в квартире УЗО на 10 ma (например, для ванны)? Т.е. не будет ли проблем с частыми отключениями такого чувствительного прибора от какой-то случайной электродинамики?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Стоит ли ставить в квартире УЗО на 10 ma (например, для ванны)? Т.е. не будет ли проблем с частыми отключениями такого чувствительного прибора от какой-то случайной электродинамики?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Если честно, не очень знаю про выбор дифтока отключения. Расскажи чуть про это... Ещё мне непонятно, для чего делается такое чёткое деление УЗО по току пропускания http://www.electro-mpo.ru/card9211.html Это связанно с усложнеим конструкции узо при большем токе или так удобнее потребителю?
    Spy:
    Ты в курсе как выбирать номинал узо в завивисимости от потребляемой мощности?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Ты в курсе как выбирать номинал узо в завивисимости от потребляемой мощности?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Найди вот такой файлик:
    pue-1.0-chm.zip
    И посмотри в нем пункт 7.1.83.
    Ну и вообще - полистай книжецу, полезно.
    При этом следует учитывать что УЗО считается работоспособным и может имет уставку срабатывания при 0.5-1 его номинала.
    Т.е. узо на 30мА может иметь уставку в диаппазоне от 15мА до 30мА, а узо на 10мА - от 5 до 10мА.
    Качественные узошники стремяться делать уставку приближающуюся к нижней границы диаппазона, т.е. к 15мА.
    Уставка - это конкретное значение настройки прибора.

    Согласуясь с правилами(пункт 7.1.83) узо на 30мА можно ставить только в цепь с максимальным рабочим током утечки не более 10мА, а узо на 10мА - с током утечки 3.3мА. Только в этом случае гарантируется нормальная и длительная работа узо в системе. В остальных случаях возможны ложняки и сокращение спсобности выбранного узо нормально эксплуатировать цепь.
    Считаешь линию по мощности или току, определяешь ток утечки и выбираешь узо. Для защиты человека - максимум 30мА.
    Если расчеты линии не укладывается в правила, надо линию делить...
    Вообще же, наиболее верно было бы просто заложить места под некоторое количество узо в щите. Собрать систему.
    Потом раздобыть токовые клещи или какой другой прибор регистрации тока утечки, и с его помощью промерить линии.
    На основании замеров сгруппировать линии под имеющееся место для узо.
    Есть еще один документ по поводу утечек оборудования - там несколько другие значения, более близкие к реалу.
    ГОСТ Р МЭК 335-1-94
    В нем больше конкретики касательно типов нагрузки и их токов утечки.

    По правилам - узо должно быть защищено атоматическим выключателем защиты от сверх тока и перегрузки таким же, либо на шаг меньшим номиналом.
    Т.е. в цепи узо на 32А должен стоять автомат 25-32А, в цепи узо на 40А - 32-40... Это надо чтобы не вылетела контактная группа узо.
    По правилам - автомат должен отключить цепь до того, как в защищаемой цепи наступят необратимые последствия.
    Вот и делай выводы - ток контактной группы узо привязан к токовой линейке автоматов. Так всем удобней.
    Цена узо 63/30мА и 16/30мА отличается на копейки...
    При этом в некоторый момент происходит резкий скачек цены, я сейчас не помню номиналов, но это происходит потому, что контруктивно уже невозможно создать диффавтомат в одном модуле, и тогда мы имеем двухмодульный прибор(узо+автомат). Вроде это начинается с 63А/100мА.... не уверен.
    Это что касается одномодульных устройств.
    Но некоторые конторы не выпускают одномодульных диффов вообще - у них 2 модуля что для 10/10, что для 63/300.
    Антоний:
    Если честно, не очень знаю про выбор дифтока отключения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Если честно, не очень знаю про выбор дифтока отключения.
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



























    Антоний:
    Ещё мне непонятно, для чего делается такое чёткое деление УЗО по току пропускания http://www.electro-mpo.ru/card9211.html Это связанно с усложнеим конструкции узо при большем токе или так удобнее потребителю?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    Ещё мне непонятно, для чего делается такое чёткое деление УЗО по току пропускания http://www.electro-mpo.ru/card9211.html Это связанно с усложнеим конструкции узо при большем токе или так удобнее потребителю?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • А если по логике: можно ли не ставить вместе с узо защиту от сверхтока, если после узо стоят автоматы, общий максимальный ток которых не превышает номинал узо?
    Spy:
    По правилам - узо должно быть защищено атоматическим выключателем защиты от сверх тока и перегрузки таким же, либо на шаг меньшим номиналом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    По правилам - узо должно быть защищено атоматическим выключателем защиты от сверх тока и перегрузки таким же, либо на шаг меньшим номиналом.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот как раз по логике и не прокатывает: автомат по перегрузу должен сработать в течении часа при токе 1.45 номинала автомата(чем больше ток перегруза-вплоть до КЗ, тем быстрее должен сработать автомат).
    А теперь посчитай: 3 автомата по 16А стоят после узо 63А/30ма.
    Каждый автомат может пропустить через себя 24А. Умножаем на три, получаем 72А, которые будут течь через узо в течении часа.
    Я не знаю норм(но это не значит, что их может и не быть), которые регламентируют запас и его время для узо.
    Понимаешь, здесь дилемма получается - мы хотим иметь меньше линий, но запитать мы хотим больше приборов.
    И вот чтобы не возникало подобных вопросов, типа как у тебя, про логику, и пишут правила:smile3:))
    Твой вариант нарушает правила эксплуатации узо, а это значит, что, в случае форс мажора, виноват будешь только ты.
    Это как позвонить в службу поддержки майкрософта и на на их вопрос о лицензии, сказать, что у вас пиратка - с вами, после этого, просто не будут дальше разговаривать...:smile3:
    Т.е. если схему посчитать и заложить запас - то работать оно будет. Но ни один официальный орган это волновать не будет.
    Если хочешь сэкономить 1-2 места для узо и е автомата - поставь одномодульный диффавтомат.
    И всякий раз помни - когда дело касается безопасности, рассчитывается самый неблагоприятный вариант развития событий(и палка раз в год стреляет).
    Антоний:
    А если по логике: можно ли не ставить вместе с узо защиту от сверхтока, если после узо стоят автоматы, общий максимальный ток которых не превышает номинал узо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антоний:
    А если по логике: можно ли не ставить вместе с узо защиту от сверхтока, если после узо стоят автоматы, общий максимальный ток которых не превышает номинал узо?
    Антоний:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :smile3:

    :smile3:



  • Одномодульный дифавтомат это что-то новенькое.
    Spy Spy сказал(а):
    SpySpy сказал(а):
    Если хочешь сэкономить 1-2 места для узо и е автомата - поставь одномодульный диффавтомат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если хочешь сэкономить 1-2 места для узо и е автомата - поставь одномодульный диффавтомат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Еще один любитель оживления. Господин Panzer, может стоит посмотреть на дату последнего (до Вас) сообщения?
    Ну, новым это было лет 10 тому. Не знаю, есть ли у российских производителей, а у иностранцев, по-моему, у многих. Это электронный диф. Помнится, видел у Шнейдера, АВВ, вроде Хагер. Впрочем, я, как правило, на производителя не смотрю, поэтому могу путать.
    Panzer Panzer сказал(а):
    PanzerPanzer сказал(а):
    Одномодульный дифавтомат это что-то новенькое
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одномодульный дифавтомат это что-то новенькое
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Panzer, посмотрите, например, изделие с артикулом MAD32-5-016-B-30.
    Да, любой автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током (это так по науке называется диффавтомат) в одномодульном исполнении является ущербным. Он всегда электронный (зависящий от наличия питания), с упрощенным устройством дугогашения (соответственно - с низкой отключающей способностью) и с мини-клеммами.
    Но есть у них и достоинство - они позволяют выкрутиться из ситуации, и уместить необходимую защиту в уже существующий щиток. Это часто случается, когда сначала покупают щиток, а потом начинают монтировать проводку.
    Panzer Panzer сказал(а):
    PanzerPanzer сказал(а):
    Одномодульный дифавтомат это что-то новенькое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одномодульный дифавтомат это что-то новенькое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Panzer
    одномодульном исполнении
  • Немец, а почему Вы считаете электронные УЗО ущербными? Кстати, а эти УЗО отключают сеть при отсутствии L или N? Просто в моих краях такое не водится. Я, разумеется, знаю, что это такое, но в теории.
  • В том-то и дело, что не отключают; им нужно питание. Потому и ущербные.
    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Кстати, а эти УЗО отключают сеть при отсутствии L или N?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кстати, а эти УЗО отключают сеть при отсутствии L или N?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну, про питание я, разумеется, знаю. Но, есть типы электронных УЗО, отключающих сеть (естественно, после себя). Знаю из описаний, как писал"
    Немец Немец сказал(а):
    НемецНемец сказал(а):
    В том-то и дело, что не отключают; им нужно питание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В том-то и дело, что не отключают; им нужно питание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Игорь1 Игорь1 сказал(а):
    Игорь1Игорь1 сказал(а):
    Просто в моих краях такое не водится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто в моих краях такое не водится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...