Об обязательной проверке электропроводки квартир

  • Всем привет! В России хотят ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах. Если уж озвучили этот вопрос, то он обязательно будет осуществлен!
    Т.е. как пишут, будут проверять квартиры на исправность электропроводки. Как и что «эти спецы» будут проверять не ясно, но нужно быть готовым к их визитам. Пустите вы их или нет, это вам решать, как собственникам, но в первую очередь это нужно вашей семье.
    Судя по прессе, МЧС информирует, что каждый 2-й пожар, это по вине электропроводки. А именно – возгорание электропроводки при к.з. из-за не срабатывания аппаратуры защиты (если она установлена) или защита неправильно подобрана или неисправна или морально устаревшая. Что значит морально устаревшая? Это обычный автомат 40 летней давности и имеющие только тепловую защиту. Например, в нашем мкд на некоторых этажах стоят черные карболитовые электроавтоматы АБ-25 15А. На них только теплуха.
    Но раньше не было таких токовых нагрузок. Тогда самым мощным потребителем был утюг и то минут на 10. Сейчас потребители больших токов и длительного включения. А проводка рассчитана на прошлые потребители с советских времен и соединение розеток через стену (у нас, например, было так).
    Для контроля нужен не только запах и визуальный осмотр, но самое главное проверка сопротивления петли фаза-ноль и фаза-фаза, от которой зависит быстрота срабатывания автомата! Для это существуют спец приборы, а именно:
    MPI-502,-MPI-520, 4126 NA, MFT1815 , -2726 NA, LTW335, 1825 LP, LTW315, CEM DT-5301, 8025 LP, ИФН-300/1, C.A 6116, MPI-530. TC-20 . mzs-304, KEW 4118A, MZC-310S, MI 3125, MI 3102H SE, LRCD200, KEW 4140, LTW325, MFT1835, LRCD220, SONEL MZC-200, ИФН-300, МMPI-525 , Вымпел , EurotestCOMBO, MFT1835, MFT1825 , Щ41160, MI 3100 SE, MI 3155 , LTW425, 2811 LP, М417…..
    Как видите, приборов много! Самый дешевый — 8000.
    Ранее петлю измерял электрочайником. Но нужно было делать несколько замеров, лучше ночью, когда меньше подключенной нагрузки в МКД и меньше она коммутируется! Точнее будет, если мультиметров 2 и одинаковой модели. Отлично будет, если они измеряют True RMS. Один в режиме вольтметра, другой — амперметра. Приборы поставить рядом и фотографировать при измерении. Т.о. «одновременно заморозятся» и ток и напряжение. Можно и одним прибором, но время уходит на запись и на перекоммутацию. За это время напряжение в сети может измениться как на КТП, так и при включении нагрузки полуночниками… Точность при этом меняется!
    Сейчас использую MZC-304 и позволяет это сделать за 3 сек. (Прим. Все характеристики и описание есть в интернете). Прибор имеет приложение для пк. Все измерения сохраняются на приборе. Можно перенести в приложение через блютус, преобразовать в эксель и т.д. В таблицу заносятся параметры: номер ячейки, сопротивление петли полное, активное и реактивное, напряжение сети на момент измерения, ток к.з. Опять же, недавно МЧС по местной сети предупредила, что участились пожары из-за возгорания удлинителей

    Обязательно проверьте их на Rпетли, хоть чайником! Все по привычке считают, что самая удаленная точка это розетка в стене. А на самом деле - это удлинитель подключенный к ней!!!
    В квартире перепроверил все: розетки, удлинители (т.к. некоторые включены постоянно), светильники через патроны. Два удлинителя нужно менять (или сечение провода увеличить ) — не проходят по петле! Остались только люстры!
    В квартире установлен свой электрощит с автоматами. Автоматы в нем играют роль рубильников и вторичной защиты. Но его не проверял, т.к. через него проходят все розетки.
    В электрощите на этажной площадке проверил ток к.з. фаза-фаза всех фаз, фаза-ноль всех фаз и ток к.з. со всех контактов проводов и автоматов для своей квартиры. Знать параметры в щитке нужно для того, чтобы сопоставлять изменение токов к.з. и сопротивлений в квартире с возможностью отработки автомата. Другими словами, выход автомата электрощита будет точкой отсчета и чтобы не гадать, где изменилось сопротивление, после щитка площадки или в квартире! Главное при измерении узнать ток к.з. фаза – ноль, к которой подключена ваша квартира - сработает ли вводной автомат! А то может быть так, что ваш вводной при к.з. на выходе не сработает, т.к. мала величина тока, которая может уменьшена из-за увеличения переходного сопротивления в контакте во ВРУ и др. и возможных скруток после ремонта электриков УК. Обычно переходное сопротивление (подгар) контактов ВРУ возрастает, когда все подключают обогреватели до подключения сетевого отопления.
    Пример 1. В нашей 5-этажке, осенью, когда все подключали обогреватели, все время срабатывал автомат по одной фазе в элеткрощитовой МКД, т.к. из-за перегрузки он не выдерживал (стоял на 50 ампер, нужно на 100 ампер. У электрика спрашивал - сказал, что УК не дает автомат).
    Вывод. Из-за перегрева автомата увеличивается переходное R контактов и соответственно уменьшается ток к.з. по всей линии от ТП до этажного щитка данной фазы! И может не сработать ваш автомат при к.з. в квартире.
    Пример 2. В прошлом году (2019) по площадке (1 этаж) появился новый сосед - инженер-механик (за 40). Ему подсказывал в основном по автоматам и проводке.
    Мы уехали в деревню. Сосед экспериментировал с автоматами. Потом, как он жаловался: «подключал более 6 киловатт. Ждал, ждал, а автомат так и не сработал» ну и т.п. Потом случайно узнаю от других соседей по подъезду, что в нашем подъезде было обгорание нуля на 1 этаже (кабель из подвала). А сосед об этом не сказал.
    По 5 этажам, у кого что сгорело: японский холодильник (плата 5 тысяч), у кого компьютер и интернет, у кого телевизор, в основном «пошпокали» (со слов собственников) лампочки. Не у всех. Многие на дачах. В нашей квартире ничего, потому что стояло реле, иначе бы в перекос фаз попал и наш холодильник (простой), если бы работал компрессор. Остальное все отключаем, оставляя только холодильник.
    Какие выводы?! Лето. Жара. Кондиционеров в нашем подъезде нет. От нуля щитка до розетки соседа метров 5. Соответственно его экспериментальная нагрузка добавилась к нагрузке других квартир, отсюда подгар контакта на шине нуля.
    Считаю, что нагрузка была больше 6 квт и соответственно на контакте ноля выделялась большая мощность (расстояние 5м). Когда посмотрел ноль в щитке, там уже была другая блестящая шайба. Электрики УК устранили. Как характерно для УК, ущерб никому не компенсировали!
    Эти примеры говорят, что после всякого вмешательства в электропроводку подъезда, мкд, хоть кулибина, хоть профи, требуется контроль петли. Здесь для своей семьи!
    Для примера выкладываю файл в экселе. В таблице указаны параметры измерений в квартире, в эл. щитах на всех этажных площадках и др. Как заметите, токи к.з. с высотой уменьшаются. Сопротивление петли зависит от длины кабеля, сечения, контактов в розетке, контактов автоматов, переходные R автоматов, наличия скруток, контактов в распределительном шкафу, сопротивление тр-ра КТП и др.
    Измерив петлю (розетки, удлинители, пароны освещения), сопоставьте это значение на срабатывание автоматов защиты на этажном щитке!