рубли

Как обойти проблему с кабелем от дифавтомата до розетки?

  • Изначальная конфигурация выглядит так.
    Есть ряд розеток кухни идущих к нескольким дифавтоматам в щите:
    дифавтомат 1 - розетка 1 (только одна розетка) - ПММ
    дифавтомат 2 - розетки 2-5 - холодильник и прочее
    и тд.
    Все автоматы протестированы на ток срабатывания - все ок.
    ПММ вытаскивали и визуально осматривали, никаких течей или чего-то подозрительного нет.
    Все розетки с землей - проверено.
    Проблема выглядит следующим образом.
    Если вставить вилку ПММ в розетку 1, то тут же выбивает диф 1. Это в основном. Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1.
    Если включить ПММ в любую розетку диф 2 или диф 3, она работает без проблем.
    Если включить в розетку 1 чайник или еще что-то без заземления корпуса, прибор работает без проблем.
    Соответственно, подозрение на линию диф 1 - розетка 1 (включая розетку, ее разобрать сложно тк. находится за кухонными тумбами).
    Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
    Какие есть идеи, что тут можно сделать без прокладки нового кабеля от щита?

















  • 20210916_170537.jpg 20210916_170632.jpg 20210916_170742.jpg20210916_170537.jpg20210916_170537.jpg20210916_170632.jpg20210916_170632.jpg20210916_170742.jpg20210916_170742.jpg
  • andropol, там Вам правильно подсказали, сделайте рокировку.andropol
  • Такая мысль была, но пока руки не дошли.
    Какого рода проблема может быть в автомате? Его проверяли, срабатывает на утечку 25 мкА
  • Вы же говорите
    Значит что то не то.
    andropol andropol сказал(а):
    andropolandropol сказал(а):
    Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1.
    Иногда
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ого, это сильно круто. Во втором варианте (фаза-земля) обязан выбивать дифф. т.к. через фазный провод ток есть, а через рабочий ноль нет, диффзащита обязана сработать.
    andropol andropol сказал(а):
    andropolandropol сказал(а):
    Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А раз не срабатывает, значит в розетке-1 наверняка N и PE соединены вместе рабочим нулём. Это просто вытекает логически из принципа работы диффзащиты.
  • Выбивает диф, да. Криво написал.
  • Если подключить ПММ к диф 1 напрямую (через удлинитель), то выбивает однако. Будем менять диф.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.